1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. asawa
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    asawa

    Участник

    asawa

    Участник

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Не давно промывали теплообменники (Bosch 6000/12).Месяц проработал и держал все время давление на 1. Потом привлек странный журчащий звук внутри котла перед розжигом горелки (в остывающем режиме),как будто воду с одной кружки в другую переливают. Глянул-а давление 0, По идее он должен был автоматически отключиться при падении давления в системе до 0.5, но он работал и грел батареи. Единственно что появился другой звук и журчание. Я добавил давление до 1, но на следующий день давление снова упало до 0.5 (то есть где то происходит утечка воды).Проверил трубы и радиаторы но нигде утечки не нашел. С котла тоже не капает, а давление все равно падает. Прям мистика. Подскажите в чем может быть проблема и где ее искать ?
     
  2. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    У меня было подобное. В системе воздух и после работы котла воздух выходил а давление падало.
    У вас клапан автоматического воздухоотводчика (сверху насоса) в котле не закрыт? Нужно чтоб был приоткрыт всегда.
    Давление лучше доводить до 2 атм чтобы расширительный бачек в котле тоже взял обьем и компенсировал выходящий воздух. В радиаторах разумеется тоже стравливать воздух маевским.
     
  3. asawa
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    asawa

    Участник

    asawa

    Участник

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    То что воздух в одной батарее был-я подозревал. Но до этого же месяц проработал без проблем, и давление держал. Вот уже четвертый день добавляю давление, а оно падает.
     
  4. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    вода практически несжимаема. Если у вас давление 1 атм то расширительный бак не задействован. Как только 50 грамм воды слить сразу давление упадет сильно. Воду 50 грамм может у вас и не сливает никто а вот воздуха равного этому обьему момент выходит потихоньку.
    Сделайте 2 атм давление чтобы расширительный наполнился и уже смотрите.
     
  5. asawa
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    asawa

    Участник

    asawa

    Участник

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Ставил вечером 1.5 а на утро уже 1 был. Судя по темпу-утечка большая
     
  6. dimon1979w5
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48

    dimon1979w5

    Живу здесь

    dimon1979w5

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48
    Либо воздух в СО, либо утечка, нужно убрать весь воздух и тщательнее проверить СО на утечки
     
  7. asawa
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    asawa

    Участник

    asawa

    Участник

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Нашел утечку. Теплообменник первичный течет. Будем пробовать паять. Новый стоит 10т.р а вторичный 5т.р. бред какой то. Пол цены котла. Возник еще вопрос Если поставить теплообменник на 18кв (у меня на 12кв котел) подойдет он или нет? И вообще если куплю новый котел на 18кв то с 12кв атника все запчасти подойдут? Или если Будерус кплю-запчасти от Боша подойдут к нему? У них вроде различие только в дисплее.
     
  8. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    @asawa, чем промывали теплообменники если не секрет?
     
  9. asawa
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    asawa

    Участник

    asawa

    Участник

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    для боша специально. но это по словам мастера.
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.073
    Благодарности:
    934

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.073
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Какой продвинутый мастер...у него наверное прямые поставки специально для БОШ? Я таки интересуюсь чем он промывал и как а главное нахрена мылся первичный теплообменник
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Чем, чем, солянкой походу! Видно по последствиям! :aga::)]:aga: Ну этот мастер-ломастер и под паяльником не признаётся!:aga:
     
  12. dimon1979w5
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48

    dimon1979w5

    Живу здесь

    dimon1979w5

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48
    Значит мыли не тем, чем надо. Не все запчасти подойдут, сравнить можно по артикулам, поискав модели для каждой модели котлов
     
  13. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    @Evgenich022, получилось что нибудь с котлом и ошибкой
    ?
     
  14. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    в ошибка ЕА у вас не возникала? она как раз когда зажигание долго не происходит. У меня точно так же с открытой крышкой лишь зажигалось. Но потом когда скорость вентилятора 5 задал стало все хорошо. воздуха чтоли мало в камере чтоб полыхнуло как следует.
     
  15. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    вы позоже победили проблему ЕА или по крайне ймере поняли ее суть. будь она не ладна. Я сейчас второй котел пытаюсь излечить от нее