Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wood721604, 09.03.16.

  1. simon1488
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    simon1488

    Участник

    simon1488

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    а такая возможность есть разве у моего котла? Какой спец может это сделать ? Получается нужно в мозги котла залезть и выставить максимальную температуру нагрева теплоносителя на контур гвс?
    Не уверен что это допустимо настройками(
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.376
    Благодарности:
    26.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.376
    Благодарности:
    26.682
    Адрес:
    Калуга
    У висмана должна быть. найдите сервисное меню, ттолько сами не лезьте в него, если не уверены
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
    :faq:
    БКН-160.jpg
    Фото обвязки БКН.
     
  4. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    @simon1488
    Опять двадцать пять.
    Надо заменить бойлер на нормальный, с мощным греющим контуром, соразмерным с мощностью Вашего котла. У Вас площадь змеевика сейчас 0,63 метра, у того же Drazice 160 1,45 метра. Габариты будут идентичными, он поместится на место старого.
    Котел ковырять не надо, это глупости.
     
  5. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Куда как лучше в первую очередь привести полезную мощность котла к запросу по отоплению.
    Так как в режиме отопления котёл работает от 2/3 года и более. То-есть "освободить" котёл от лишнего запаса. А сделать это возможно только путём физического снижения производительности горелки. Программное снижение ничего не даст, потому как на данный момент нижний мощностной модуль котла равен примерно 15кВт и сей показатель программно не снизить. При средних морозах котёл и сам прекрасно снижает мощность, но только до 15 кВт.
    ПоГВС, Дражице только чуть позже имеющегося бойлера будет заставлять котёл тактовать. Чуть позже, но таки будет.

    Надежда на большой змеевик несоразмерна его действительной работе в режиме догрева, просто потому, что верхняя половина большого змеевика почти выпадает из работы в режиме догрева.

    Чтобы понять максимальную потребность дома по отоплению, совсем необязательно дожидаться пиковых морозов. Уже при наружнойТ минус 5 это выясняется в течении буквально 20-30 минут. Для этого нужен, пасмурный день, протапливаемый (а не натапливаемый) дом, газовый счётчик, непользование всеми иными газопотребляющими приборами, секундомер и кулькулятор в смартафоне.
    Заодно, можно будет полюбоваться тактованием в режиме отопления.
     
    Последнее редактирование: 14.09.20
  6. simon1488
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    simon1488

    Участник

    simon1488

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Да я уже и так отопление включал и на максимум и на минимум тактования в режиме отопления нет
     
  7. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При каких условиях Вы так включали отопление? (Условия изложены)
    Вам известна потребность дома по отоплению при минимальной наружной температуре?
    По площадям оценивать конечно моветон, но хотя бы отапливаемая площадь дома какая?
     
  8. dimnat2008
    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    dimnat2008

    Новичок

    dimnat2008

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    Столкнулся точно с такой же ситуацией. На таком же котле, но с бойлером на 150 литров. Решилось очень просто. На котле была задействована команда на удаление воздуха из системы, которая продлилась в течении 30 минут и после все заработало нормально. ВОЗДУХ - поэтому и перегрев. Это если кому интересно.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.321

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.321
    Адрес:
    Касимов
    Это один единственный автоматический клапан сброса воздуха. Или в Вашем придумали нечто?
     
  10. лирик нирусик
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    лирик нирусик

    Участник

    лирик нирусик

    Участник

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    У меня котёл protherm panther 25kto (24.6/8.9 кВт) и БКН aquqstic 150l.
    Опытным путем установил мощность по отоплению моего дома (135 м2) 12 кВт. Выставил в сервисном меню макс мощность 12 кВт. Так поработало 2 зимы. Ну и конечно тактование при догреве БКН было (даже в режиме "только отопления"). Летом включал котёл на пол часа до режима догрева, когда началось тактование, и выключал. И так 2 раза в день. Чтоб исправить это безобразие, следуя Вашим рекомендациям, нужно физически уменьшить мощность котла в 2 раза. Тогда получится котёл 12.3/4.45 кВт.
    Для этого я должен лентой фум заглушить 8 ламелей из 16 (по 4 слева и справа). И перенастроить газовый клапан. Только вот вопрос как "зачеканить ламели" такой конструкции: IMG_20210826_191350.jpg
    На каждой ламелии есть что-то вроде крышечки с прорезями. Наверно она снимается и под ней щель на всю длину, её и зачеканивать? Пока крышку снимать не стал - вдруг сломаю чего.
     

    Вложения:

    • IMG_20210826_191350.jpg
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.321

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.321
    Адрес:
    Касимов
    Вы у автомобиля хотите отрезать половину двигателя, чтобы быстро не ездил...А не нажимать до упора на педальку акселератора, не проще?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.376
    Благодарности:
    26.682

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.376
    Благодарности:
    26.682
    Адрес:
    Калуга
    почему было ?
     
  13. Vzrosliy
    Регистрация:
    01.11.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Vzrosliy

    Участник

    Vzrosliy

    Участник

    Регистрация:
    01.11.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Добрый день!
    У меня установлен электрический котел Proterm Скат 12кВт и бойлер косвенного нагрева. Живу в доме год.
    Почти сразу я заметил странную вещь: ставлю, например, температуру гор. воды 45гр, отопления 35гр. После этого не всегда, но периодически вижу показания температуры отопления 60-65гр.
    Я думаю, что в момент когда котел греет воду бойлера всей своей мощностью, он нагревает теплоноситель до максимальной температуры. Потом переключается на отопление и не успевает сразу остыть до заданной температуры.
    Нормально ли это или мне требуется установить обратный клапан на обратку отопления (так советовал один специалист)?
    Высылаю фото обвязки котла.
     

    Вложения:

    • IMG_20200914_102726.jpg
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.321

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.321
    Адрес:
    Касимов
    Нормально. У котла работает инстинкт самосохранения.
     
  15. лирик нирусик
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    лирик нирусик

    Участник

    лирик нирусик

    Участник

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    Конечно проще, но как это сделать применительно к моему котлу?