1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wood721604, 09.03.16.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.373
    Благодарности:
    26.681

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.373
    Благодарности:
    26.681
    Адрес:
    Калуга
    я не спец в потрохах котлов, но есть тонкие настройки, о которых я только слышал краем уха
    и нюансы, вроде срыва пламени в результате принижения минимальной мощности.
    а внесение изменений в конструкцию котлов - это очень аккуратно надо делать. лучше вообще не делать.
    сейчас за подобное в авто взялись.
     
  2. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь вопрос о котлах с ковективной корелкой. Поэтому ни о каком срыве пламени речи быть не может. Независимо от количества оставленеых в работе ламелей, каждая из них продолжает работать в заданном ей мощностном диапазоне.
    После перенастройки газового клапана на новые расходы при заданных давлениях, нет никакой необходимости изменять тонкие настройки в мозгах платы.
    Мы просто получаем котёл той мощности, которая соответствует потребностям нашего дома по теплоснабжению.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.373
    Благодарности:
    26.681

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.373
    Благодарности:
    26.681
    Адрес:
    Калуга
    с точки зрения безопасности пользователя чем это грозит ? подгон по фигуре - и это можно в утопии отдать только мастерским - абстрактно
    речь не об этом
    вместо другого комплекса мероприятий
    я не против грамотного подхода, редко (но бывает) что без колхоза никак, только он и выручает.
    но с точки зрения безопасности это даже в какой-то степени нарушение правил форума
     
  4. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Первое мероприятие в этом комлексе, есть нормальное сочетание тепловой генерации и потребностей объекта. Выполняется ещё на стадии проектирования, или планирования в случае отсутствия проекта.
    А что касается нарушений правил форума, то я что-то не припомню, чтобы призывал кого либо без допуска по газу, заниматься настройкой газовой арматуры.
    И потом... мы вроде как не на рекламно-торговой площади, но на профессиональном форуме. Я вообще-то читать названия ещё не разучился.
     
    Последнее редактирование: 31.08.21
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.373
    Благодарности:
    26.681

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.373
    Благодарности:
    26.681
    Адрес:
    Калуга
    а речь не про допуск по газу - Вы немного невнимательны
    речь
    ладно, Вы не новичок и все прекрасно понимаете, я просто обращу Ваше внимание на один момент - тут публичное место.
     
  6. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Допуск по газу и обновляемый сертификат производителя к работам с его оборудованием, это как раз по теме...

    Знаете, поработав на сервисе обратил внимание, сколько всяких глупостев делается, пропагандируется и рекламируется, невзирая на камерность обстановки. Так что, что касается публичности и непубличности площадки, то границы давно уже стёрты.
    По крайней мере, понимая публичность обсуждения, я не доходил до того, чтоб с умным видом "рекомендовать" вопрошавшему замену одного нового бойлера на другой новый бойлер
    По крайней мере, учитывая публичность обсуждения, я не пожалел ни своего времени, ни постов, чтобы довести о важности сочетания генерации и потребления ещё на этапе планирования. И при этом, не забыл указать вариант оптимизации работы уже закупленного и установленного оборудования.
    Ну а о необходимости соблюдения правил и допусков при проведении пусковых, пуско-наладочных и сервисных работ... ну можно конечно о том заявлять через пост. Выглядеть такое общение будет очень даже железобетонно. Только вот это пожалуйста уже без меня. Хорошо?
    На том пожалуй и закруглимся.
     
    Последнее редактирование: 01.09.21
  7. Mailik21
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31

    Mailik21

    Живу здесь

    Mailik21

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31
    Добрый день! С Новым годом! Спасибо за инструкцию.

    Можете подробнее пояснить про настройку максимального и минимального давления? Мы это делаем потому что поменяется расход газа после сокращения жиклёров? Как выполняется настройка газового клапана? Нужен ли спец инструмент?

    Не понял, по какой логике нужно "глушить" жиклёры? Как определить, сколько жиклёров нужно заглушить целиком? Глушить нужно все жиклёры на одной ламели или можно глушить только часть?
     
  8. Mailik21
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31

    Mailik21

    Живу здесь

    Mailik21

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31
    Добрый день.
    Подскажите более подробно, как посчитать теплопотери дома?
    Правильно ли я понимаю, что делается это по расходу газа за условные "20 минут" с учётом КПД котла? Так мы получаем теплопотери при -5 градусах. Чтобы получить максимальные теплопотери в холодную пятидневку (например при -30) пользуемся калькулятором, используя полученные опытным путём значения теплопотерь при -5 градусах.
    В зависимости от максимально необходимой мощности котла глушим "избыточные" ламели в камере сгорания. Например, если котёл 32 КВт, а на прогрев дома достаточно 10 КВт, то заглушить нужно 2/3 от исходного числа ламелей в камере сгорания.
    Поправьте, если не прав
     
  9. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Россия
    20 мин не показатель. Надо брать за больший период. Хотя бы сутки. И улицу брать среднюю за этот период.
     
  10. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Доброго времени суток. Вижу что теме уже 2 года но хотелось бы узнать, решили свою проблему.
     
  11. Nasya1823
    Регистрация:
    16.06.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Nasya1823

    Новичок

    Nasya1823

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Так есть результат с висманом?... у меня та же проблема вырисовалась.
     
  12. Nasya1823
    Регистрация:
    16.06.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Nasya1823

    Новичок

    Nasya1823

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Ув. Altsem. По поводу настройки клапана можно в красках рассказать, так сказать мануал для чайников.
     
  13. Nasya1823
    Регистрация:
    16.06.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Nasya1823

    Новичок

    Nasya1823

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     
  14. Beerukoff
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    27

    Beerukoff

    Живу здесь

    Beerukoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Сейчас от котла Vaillant к бойлеру косвенного нагрева идет 25-я труба, на форуме советовали заменить ее на 32-ю. Но я понял, что я не смогу открутить фитинги, которые из бойлера на полипропилен переходят (они в стену упираются).

    Вопрос - есть ли смысл заменить всю трубу на 32-ю, а в конце оставить 10-20 сантиметров 25-й трубы, или уже оставить все как есть?
     
  15. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.190
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть.