1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплый водяной пол- диагностика ошибок и исправление

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем leon1970, 10.03.16.

  1. leon1970
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    leon1970

    Участник

    leon1970

    Участник

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    добрый день! нет, дельта особо не снижалась, ну максимум это на 2 градуса снижение...а какой насос вы порекомендуете? тут главный вопрос сейчас такой-при смене насоса ТП на более мощный, не будет ли он "мешать" насосу, прокачивающему теплоноситель в радиаторы? мы склоняемся заменить грюндфос 15-40 на вило 15/6...
     
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mad_dog, та которая не будет являться теплоизолятором или вообще ее убрать.
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Они все изоляторы. Убрать лучше
     
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    25/6.
     
  5. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    2.697

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.317
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Подольск
    1) смесительный узел теплого пола поменять желательно
    2) насос радиаторный не нужен
    3) на 2фото грязевик забит (стрелочки справа и слева на разных делениях)
    4) снять подложку и выбросить это 100% нужно, а если бы еще и ламинат заменить на плитку было бы еще лучше.
     
  6. leon1970
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    leon1970

    Участник

    leon1970

    Участник

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    а почему вы склоняетесь к 25/6? вроде характеристики в 15/6 и 25/6 очень близки, разница только во внутреннем диаметре патрубков насоса...
     
  7. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Так же, к этому склоняюсь.
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Ну здрасьте одинаковые.
     
  9. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    Насоса 15-40 достаточно. У вас общая нагрузка теплых полов в районе 5 кВт, при dt=10 гр. насос обеспечивает расход в районе 0,5 м3/ч и напор 3,5 метра. Сопротивление петли длиной 80 м из трубы ф16 примерно 1,5 метра

    Суммарное термическое сопротивление слоев покрытия не должно превышать 0,15 м2*°С/Вт. согласно европейских норм. Если взять пенку толщиной 3 мм и теплопроводностью 0,038 Вт/м*С термическое сопротивление 0,003/0,038=0,078 м2*°С/Вт. У ламината в зависимости от толщины термическое сопротивление 0,05-0,1 м2*°С/Вт. Так что особого смысла убирать подложку нет.
     
  10. leon1970
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    leon1970

    Участник

    leon1970

    Участник

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Ну так да, я так понимаю, что нужно не подложку убирать и получать кучу неприятного скрипа, треска и прочего шума, а поднять температуру стяжки...но вот как это сделать, если дельта получается ну никак не меньше 13 градусов на входе-выходе ТП...а смесительный узел - что в нем не так и как можно в нем исправить ошибку, что бы всё заработало, как нужно ?
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Дельта 10 градусов в полах? В своем уме? А дельта в 13 ни о чем не гоаорит?
     
  12. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    А пробовали прикрыть все контуры кроме одного?

    фото и марку узла в студию!
     
  13. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    Да да нужно срочно поменять штатный насос в заводском узле!
     
  14. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    А что у вас там вообще за ЧЕБУРАШКА СО НСУ? Я сейчас пригляделся чуть в осадок не выпал. Поподробнее сфотографируйте. Там походу вообще п..ц.
     
  15. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Аргумент железный. Ага.