    Мицу по всасу и выхлопу (кста дебильная схема) я правда датчики подправил...
    перегрев 2:)]:hndshk:
    Лёхин сам моск включи:hndshk: тыж ГОЛОВА...:)
     
    Последнее редактирование: 13.03.16
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Филл17, перегрев 2К всего? стабильно работает?
     
  3. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @dobrinia, нормуль (затопленный дх с бочёнком) и мой на 3 вывел:hndshk:
    Там 4 у меня 6 по холоду:hndshk:
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Необходимый перегрев получаем конструктивно.
    И всё. Что ЭРВ, что капилярка, разницы нет.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Используешь контроллер мицу?
    Не вариант, если смотреть на проблему дросселирования в комплексе, то с контроллером (ценник), просто глупо отказываться от ЭРВ (ценник деленный на 5).
    Но опять - если скрол, то смысл теряется. Ибо небольшая мощность предполагает уменьшение дельты кипение/конденсация...скрол сливает ДС ротору.
     
  6. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    :hndshk::hello:
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, а кто сможет гарантировать, что весь перегрев будет 100% получен?
    А если нет? компрессор в мусорку?

    С таким к проектированию можно иметь ЭРВ просто ради подстройки, что б не гадать с капиляркой... (ну это мне удобно, кому-то может и нет ибо надо плату на ардуине собрать...). А мех. трв ваще лишняя запчасть...
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Никуда он не денется, тот перегрев в испарителе.
    Если не затопленная схема - главное не перелить фреона.
    Затопленная - в правильной схеме обязательно либо РТО, либо мочалка, либо чайник.
    Конденсация стабильна, поэтому РТО функциональные запчасти будут исправно работать.

    В гликолевой схеме - есть варианты, но здесь рулят производители - им и карты в руки.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нельзя так рассуждать. Мех ТРВ + частотник= повышенная динамика разогрева, против капилярки.
    Для дома временного проживания - это необходимая функция.
     
  10. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @dobrinia, @Gaunt, хватит ругаться. Делить вроде нечего:hndshk:
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бог с тобой, даже мысли не было.
    Женя молодец, если свои знания и фантазии применит с учетом чужих ошибок - совсем монстром будет:)
     
  12. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, стараюсь... хотя чую получится обычный скучный ТН гликоль-вода обвешенный датчиками, частотниками и платами управления...
    @Филл17, у нас конструктивный диалог :super:
    Кстати во многом благодаря форумчанами и конечно Лёхе, я во многих вопросах построения ТН разобрался... Ибо в книгах об опыте не пишут, и уж тем более в стены медь закладывать не советуют)
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Люминь...переходим на отечественный люминь...
     
  15. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Ну посмотрим года эдак через 3-5 на люминь... Тут медь очково:(