1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Увлажнитель на форсунках высокого давления (туман)

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dioldi, 12.03.16.

  1. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    Если есть центральная вентиляция с ПРАВИЛЬНЫМИ воздуховодами и автоматикой от переувлажнения, нет проблемы с электрической мощностью, то паровики - отличное решение и я их горячий (изотермический) сторонник. Но тема данной ветки форума - ЖИЛЬЕ. И все указанные условия редко сходятся. Что делать остальным?

    Форсунки (и особенно небулайзеры) намного тише HEPA - очистителя. Очистители еще надо в каждую комнату ставить.

    Это умозрительная ситуация. На практике для достаточно дорогого жилья (смотрим стоимость систем увлажнения) нет проблемы тепла, скорее проблема избытка тепла. И температура комфорта снижается.
     
  2. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    @SergeiKhb, здравствуйте

    При практических размерах помещений, куда могут заказываться подобные системы, 2,5-3 м (откуда это, кстати?) - не проблема вообще. А вот ставить по одному небулайзеру Condair на каждые 10-15 м2 - это проблема для внешнего вида и стоимости. Хотя идея хорошая, но требует значительной доработки. Пока ПРАКТИЧЕСКОЙ альтернативы паровикам и форсункам для большого жилья и офисов нет.
     
  3. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    Речь в этом документе ASHRAE идет только о ТЕРМАЛЬНОМ комфорте, то есть чтобы человеку было не жарко и не холодно, но не об аспектах здоровья. Есть масса исследований о влиянии на здоровье, они дают рекомендуемые параметры влажности в районе 40-60%.

    Жадные застройщики, которые хотят экономить на отоплении и микроклимате, обожают Фангера, полагаю. Пусть сами живут при 18С и 30%.
     
  4. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210
    2,5-3 м - это из тех. документации к установкам компании, видео которой Вы запостили. В
    этой же документации также описывается техническая возможность выключения установки в ночное время. Шум форсунок? Выключаем увлажнение в жилье тогда, когда оно действительно необходимо. @TurUN, честно говоря, я вообще не понимаю, почему Вы избегаете этот момент (шум форсунок), несмотря на мои конкретные толстые намеки. Тогда прямым текстом, для многих людей - это абсолютно критичный фактор. Это же тоже из области гигиены, физиологии. медицины. В конце концов, обратите внимание на комментарии людей, которые на этапе выбора ушли от форсунок именно по этому критерию. Для дневного увлажнения - все Ок. Нет никаких ВОЗовских ограничений в 30 дБ (а). Поэтому в офисах, да плюс с высокими потолками и проблем нет, а во всем виноват DRAABE), они первыми в общественных помещениях это и реализовали. Потом появились другие, офисов показалось мало - пошли в жилье. Кстати, что я не понял у DRAABE - это пример с детским садом (послеполуденный сон детей).

    При инвестициях, если не ошибаюсь, 15 тыс. Евро (попадалась цифра в публикации в прессе, со ссылкой на руководителя российского офиса Condair, но требуется перепроверять информацию), стоимость добавочного спота скорее всего не будет критичным. И еще раз, каждая пара дополнительных спотов - это +3 дБ в помещение, не дойдите такими темпами до систем высокого давления. Система - эксклюзив, бойтесь рассерженных випов/топов, выключающих систему в ночное время из-за невыносимого шума. Будете гнаться за расходом - получите шум. Это закон.

    Внешний вид спота безупречен - современный стиль, возможно также будет уместен в обстановке минимализма. Совершенно не сопоставим со стандартными огрызками высокого давления, торчащими из вент. решеток, если речь не идет о лофте.

    Я бы другой вопрос затронул в части Condair Humilife MN - а кто целевая аудитория этого решения? По европейской страничке, можно предположить, что это люди, умеющие играть на контрабасе) с эксклюзивным частным жильем, расположенным в чистейшем горном районе Альп, в котором (жилье) нет системы принудительной вентиляции (для них есть канальное увлажнение, в первую очередь паровое). Северная Америка - решение не предлагается. Россия? Я даже не то, что спрашиваю @Condair, скорее немного размышляю вслух, если и спрашиваю, то настолько неуверенно, что можно было бы и промолчать.
     
  5. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210
    Предлагаю перевести разговор в конкретную плоскость. Хотел бы получить у Вас как у специалиста конкретную рекомендацию по увлажнению воздуха в жилых и общественных помещениях (короче там, где люди) в ситуации, описанной ниже.

    г. Хабаровск, пятница 10 декабря (прошлая пятница), вечернее время с 18:00 до полуночи. Самый пик общественной и личной жизни (тусняк, общение, дети, тренировки, танцы и т. д.) в одном из двух крупнейших городов ДВ. Уличный (балконный) датчик pm2.5 в одной из квартир города показывает следующую картину (описывает уличную обстановку):
    upload_2021-12-15_11-44-19.png
    Качество воздуха не ахти (от 50 единиц до 100 и выше при среднем значении 60) - не Бангладеш конечно, но и не ВОЗ-ские 5 единиц как среднегодовой ориентир. Особенности климата, зимние температурные инверсии, работа транспорта, отопление и т. д.- свои городские нюансы. Если бы хабаровчане в таких условиях жили бы постоянно, то долгосрочный прогноз для здоровья горожан (показатель вредность на графике) был бы не очень. К счастью, это не постоянно, поэтому все у всех хорошо. Плохо и совсем плохо другое - запахи, пусть и кратковременные, которые отчетливо начинают ощущать люди, попавшие в подобные условия (мешает танцевать).
    upload_2021-12-15_11-51-4.png
    Основываясь на данных большой выборки норвежских исследователей, около 97,6 плюс/минус процентов людей, оценивает такое качество воздуха как неудовлетворительное. Катастрофы нет, но по ощущениям не очень.

    Вопрос: как увлажнять (целевой уровень и/или др.) людям воздух в помещениях (жилых и общественных местах) в подобной ситуации?
     

    Вложения:

    • upload_2021-12-15_11-43-38.png
  6. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    @SergeiKhb, по служебной необходимости я посещал несколько жилых объектов, где были установлены форсунки DRAABE и Buhler-AHS. Ничего страшного я там не услышал. Есть какое-то шипение, но не раздражает, не громче работающего кондиционера, например. Никто из жильцов на это не жаловался и, тем более, не собирался отказываться от оборудования. Напротив, отзывы о результате работы систем положительные. Кто-то из пользователей даже использовал термин, что они "подсели" на такое увлажнение. Не знаю, возможно, Вы слушали какое-то другое оборудование.

    Что касается применимости таких систем, это однозначно БОЛЬШИЕ дома и БОЛЬШИЕ квартиры. Иначе получается нерационально с точки зрения стоимости и производительности, кроме того в небольшом жилье действительно встанет проблема размещения форсунок.

    Установленных небулайзеров от Condair пока не видел в работе.

    В ближайшее время я намерен посетить демозал Buhler-AHS, так как возникла такая потребность по работе. Возьму хороший шумомер. Это будет не безэховая камера, конечно, но квадратично вычесть фоновый шум смогу :) Результаты напишу тут. Обязательно поеду посмотреть на оборудование Condair в Питер, как только его поставят, они уже пригласили.

    Вообще, могу порекомендовать не ориентироваться только на общие децибелы. Важны еще частотное распределение и эмоциональное восприятие. Как пример - шум листьев не раздражает в отличие от мотоцикла в соседнем дворе, даже если по децибелам мотоцикл тише, ибо дальше...
     
  7. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    Давайте конкретику по объекту, буду советовать. Рецептов на все случаи жизни у меня нет.
     
  8. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210
    Ага..., Вы уже согласились на 5% вниз, давайте 30% и по рукам. Хорошую тему в стандарте нашли - Вы уже как основной закон сей документ цитируете. Кстати в таблице 30-65% (не 35%), причем привязка к температуре идет 20C. Как на практике это, интересно, осуществляется.
    upload_2021-12-16_18-0-59.png
    Грамотно у немцев сделано, вплоть до взаимоувязки с качеством воздуха, действительно, закрой окна (немцы прямым текстом об этом пишут), покашляй и получи 40-60. У меня не такая уж и низкая влажность: при 20-30% величины то получены на максимальных температурах (25-26С). Понизь температуру воздуха до немецких 20С, RH существенно увеличится. Но что имеет значение: RH или абсолютные величины?

    RH вносит определенную неразбериху, выбор в пользу относительных единиц в большинстве случае понятен - простота измерений. Но делать выводы только на основании RH не всегда обоснованно. Есть такая интересная обзорная работа США/Великобритания 2016 г. - исследует взаимосвязь параметров влажности наружного воздуха и их влияние на здоровье человека
    upload_2021-12-16_18-18-53.png
    Именно абсолютные величины и кореллируют, например, с инфекционными заболеваниями. Все равно, какие там уличные: RH=100% или 0%, фактическое отсутствие граммов влаги в наружном воздухе создает благоприятные условия для распространения инфекционных заболеваний.

    20-30% RH при температурах 25-26С в моем конкретном случае убирают негативное влияние электростатики в жилье (нет электростатических разрядов) - это дает какое-то представление о рациональности выбора нижнего порога RH. Кожа, слизистые - здесь все субъективно. Убрать из анализа сопутствующие факторы, например, улицу с низкими температурами, влияющую на состояние кожи и др. (т.е. почему кожа сухая - из-за пребывания на улице с низкими температурами и/или нзкого содержания влаги на работе и/или дома) для подбора нижнего порога сложно.

    По инфекционным заболеваниям - самое печальное в истории 40-60 или выборе иного оптимального уровня влажности, что объективно невозможно установить простую (и сложную тоже) прямую зависимость между уровнем влажности и риском инфицирования в случае инфекций, передающихся воздушным (аэрозольным) путем, в отличие от вентиляции, где существует четкая зависимость между расходом очищенного воздуха и риском заболевания. Выбор в пользу вент. решений для защиты того, кто рядом с инфицированным очевиден. Простая зависимость, в пределе: расход воздуха, стремящийся к бесконечности приводит к нулевому риску инфицирования.

    Вот еще и Фангер в противовес 40-60 обоснованно показал, что человек воспринимает лучше сухой и прохладный воздух, чем теплый и влажный.

    Я не то, чтобы топлю за низкий уровень RH, скорее за подбор оптимального уровня в зависимости от постоянно изменяющихся условий. И все факторы, каждый из которых имеет свой оптимальный диапазон влажности, не всегда действуют одновременно. К примеру статья лаб. Ивасаки и др. "Сезонность ОРВИ" при поддержке Сondair - ключевая работа в период эпидемии.
    upload_2021-12-16_19-1-18.png
    Годовой календарь вирусной активности в Северном полушарии. Если уж совсем идти превентивно и максимально безопасно со всеми доказанными выгодами - конец декабря - начало февраля - максимальные значения уставки увлажнителя, потому что грипп гуляет. Понимая (по тому же графику), что вирусы не уживаются друг с другом в одно и то же время (где сейчас и где был в прошлом году грипп), можно выбрать иную стратегию - максимальные значения влажности в период локальной эпидемии (на работе, в школе у детей и т. д.). В остальное время работают другие факторы.

    Причем, мир Стерлинга 1985 и мир ковида 35 лет спустя - далеко не одно и тоже. И в хорошем смысле тоже. Сейчас больше технических возможностей: концепций (умная вентиляция и т. д.), дивайсов (многозональное увлажнение с возможностью подбора уровня влажности под конкретные условия - напр. повышенная влажность в комнате инфицированного). Т. е. не что-то фиксированное из 40-60 Стерлинга, а что-то плавающее адаптивное во времени из немецких 30-65, приведенных к температуре 20С.
     
  9. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    Моя опечатка, нижняя граница рекомендована в 30%

    С учетом сильной изменчивости влажности от условий помещения (см. комментарий в VDI 6022 Part 3 Table 8) и принципиальной недостаточной точности поддержания относительной влажности во всем объеме помещения, считаю разумным устанавливать заданное значение для систем увлажнения в середине указанного немцами диапазона. Чтобы не работать у крайних значений, которые могут быть легко "перепрыгнуты" в результате всяких случайностей и погрешностей.

    По моему мнению, разумная середина немецких рекомендаций 40 - 55%. Можно сместить диапазон заданной влажности в зимнее время на 35 - 50%, чтобы окна не запотевали.
     
  10. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    Скорость испарения зависит от относительной влажности.
    По моему субъективному ощущению, на сопротивляемость слизистой дыхательных путей влияет абсолютная влажность, так как воздух при вдыхании нагревается до температуры тела и процессы испарения со слизистых идут уже при такой температуре. А вот выживаемость в воздухе и на поверхностях вирусов и бактерий зависит от относительной влажности, так как важна скорость испарения при комнатной температуре. Состояние внешних поверхностей человека (кожа, глаза, губы) зависит и от абсолютной и от относительной влажностей, так как на испарение влияют температура поверхности кожи, температура в помещении, влажность, подвижность воздуха. Итого - истина где-то между относительной и абсолютной влажностью.

    Но на практике это все не важно, учитывать все эти параметры за стенами лабораторий невозможно. Нужно простое правило, которое легко проверить и обеспечить. Это правило - диапазон относительной влажности, указанный выше в моем посте. Это очень хорошее правило, оно лучше чем заявления "нужно еще исследовать". Это правило совершенно четко дает положительное влияние на здоровье в большинстве практических случаев.
     
  11. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    1.210
    Вижу твердое намерение топить топов влажным воздухом, будьте милосердным - хотя бы низким давлением.
    Эти слова важны - в них кроются ограничения исследования или его перспективы, - куда копать дальше. А у методов со слабой доказательной базой скорее всего найдется альтернативное решение. Это как по доктору Комаровскому - два метода борьбы с распространением новомодной инфекции: с помощью фуфломицинов или старой проверенной вентиляции.
     
  12. TurUN
    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41

    TurUN

    Участник

    TurUN

    Участник

    Регистрация:
    04.12.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    41
    Ловите. Фото из сервиса, в корпусе и без корпуса, насколько я понимаю.

    IMG_5285.jpg IMG_5286.jpg
     
  13. Petriv74
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Petriv74

    Участник

    Petriv74

    Участник

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Преимуществами форсуночных систем увлажнения являются зональность и низкое энергопотребление. В разных комнатах может быть разная влажность воздуха, например если открывали окно для проветривания – влажность может сильно снизится, а в остальных комнатах оставаться на рекомендуемом уровне. Таким образом либо будут недоувлажненные, либо переувлажненные помещения.
    На ряду с Buhler-AHS есть российские разработки, такие как Climatec, которые обеспечивают такой же функционал по цене втрое меньше и судя по всему используют аналогичное оборудование.
     
  14. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    Вот только не пойму, откуда низкое энергопотребление берется? А согреть помещение, которое охладили мелкими брызгами холодной воды? Это приличная величина и пренебречь не получится.
     
  15. aleyush
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    76

    aleyush

    Живу здесь

    aleyush

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Для полноты картины стоит перечислить и недостатки.

    1. Шум.
    Шумит компрессор. Buhler-AHS ставить в квартире я бы не стал по одной этой причине (слушал его на "мире климата").
    Шумят форсунки. Звук примерно как распыление из баллончика под давлением. Для спальни ночью кажется неприемлемым.

    2. Сложность размещения форсунок в небольших помещениях.
    Нужно достаточно пустого пространства в направлении распыления, чтобы вода успевала испариться вместо оседания на поверхностях. И чтобы через это пространство не ходили люди (и вода не оседала на людях).

    3. Вопрос с гигиеной.
    Вода в трубки поступает очищенная, при застаивании там может заводиться жизнь.
    Может решаться постоянной циркуляцией воды через фильтр + управляемыми форсунками, но это влияет на ценник.

    4. Повышенные требования к надёжности.
    По помещениям проводятся трубопроводы высокого давления. Если что-то где-то прорвёт - последствия дорогие. Использование надёжных комплектующих вместо первых попавшихся китайских влияет на ценник.

    5. Цена.
    Системы в принципе довольно дорогие. А с учётом пары пунктов выше - очень дорогие.
    А если хочется получить все преимущества, включая разное увлажнение в разных комнатах - добавляем датчики влажности, управляемые форсунки и автоматику, которая поддерживает весь этот набор (спойлер: в "более дешёвых аналогах" не поддерживает).