Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?

Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.

  1. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Москва
    да какой бы ни был, в нашей полосе с коротким летом, в котором поздние заморозки и также может быть холодно посреди лета, в с августа уже и темнеет рано и светает поздно, надо брать в 2 раза мощнее, чем написано в описании.
    Т. е если у вас бассейн 20м3, то брать не 5квт (типа до 20м3), а на 9квт (до 40м3). Ну а если 100м3 -> то на 200м3.
    И только тогда вы сможете наслаждаться купанием всё лето, а не несколько раз.
    У меня вкопанный с утеплением и павильоном сверху и всего 15м3 и на солнечном месте, но ТН 5квт молотя беспрерывно больше 29 градусов нагреть не смог. А заменил на 9квт и стал при тех же условиях и 31-32 выдавать. Хотя тут отдельный разговор, что то что показывает ТН как 31 по факту градусник показывает как 29.
     
  2. biomaster
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    339

    biomaster

    Живу здесь

    biomaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Москва
    Странно это. У меня вкопан на 1,5, кубов на 25-27, ТН на 10квт без проблем с середины мая держит 30С. Разгонял вообще до 32 дальше не стал.
     
  3. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Москва
    я на даче не проживаю постоянно, поэтому ТН на ручном управлении.
    Кроме того в скиммере таблетки 5в1 хлор 200гр рассчитанные на неделю (7дней по 8 часов фильтрации) и если ТН будет молотить по 24 часа, то будет переизбыток хлора - купаться тоже нельзя. Поэтому в таком случае надо идти руками вытаскивать таблетку долгого хлора 200гр. А у вас, наверное, инверторный ТН и станция хлорирования?

    С таким мощным ТН всегда можно за 1-1,5 дня сделать температуру какая надо, даже если вдруг резко похолодает и когда на улице +18, в бассейне +30 и как раз в банном чане "погреться".
     
    Последнее редактирование: 28.05.24
  4. Bambi2
    Регистрация:
    13.11.08
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    11.075

    Bambi2

    Живу здесь

    Bambi2

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.08
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    11.075
    Адрес:
    Саратов
    ЭППС 30 мм на дне и по бортам)
     
  5. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109
    Все что выше писали про мощность - правда.
    Для 20 кубов бассейна intex - 9 кВт норм поддержать ночью температуру при уличной +10 и нагреть на несколько дней днем.

    Но лучше бы был бы 12 кВт.
    Все равно при снижении уличной температуры до +15 его полезная мощность режется на 30-40%, а при +10 наверное из 9 кВт остается 3 максимум.

    В этом году хочу попробовать каскад из ТН и электро
     
  6. kruks
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    782

    kruks

    Живу здесь

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Москва
    А зачем такая температура?
    Даже зимой в открытом бассейне по нормам должно быть 28 градусов, летом 27. Теплопотери растут, нужно постоянно греть, а детей потом ни в общественный бассейн, ни в открытый водоем не загнать будет. На мой взгляд 25-27 оптимальная температура. Если вода больше 28, на ночь не накрываем, чтобы остывала.
    У меня у ТН Azuro показания температуры на удивление совпадают с копеечным китайским электронным термометром для аквариума. Проверял ртутным лабораторным - погрешность в пределах 0,5 градусов.
     
  7. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Москва
    на обоих бриликсах когда на табло 31, термометр показывает 29. Сперва думал это в первом какой-то дефект датчика, но второй также показывает. Или он показывает температуру воды на выходе, но по факту в бассейне на 2 градуса меньше.
     
  8. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109
    Нам комфортно плавать 30-32.
    Много общественных бассейнов под открытым небом именно такой температуры.
    Ниже 27 мы мерзнем и купаться уже не в радость.
     
  9. duke123
    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    22

    duke123

    Участник

    duke123

    Участник

    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    22
    Поделюсь своим опытом) бассейн 30кубов, на поверхности, не утеплен вообще. В прошл году поставил Аквавиа 12квт не инверторный. В целом не очень понравилось: для комфортного нагрева с 13 до до 26-28 градусов требуется его круглосуточно гонять примерно 3 суток (при условии этих 3 суток ночью +10, днём +22-25). В среднем скорость нагрева была -1 градус ночью (вместо -3 без насоса) и днём +1 градус на 2-3ч. При использовании покрывала на ночь картина существенно менялась - пара суток и все норм. Но возня с покрывалом мне быстро надоела и я перестал им пользоваться.
    Счас купил инверторный на 22квт - ну совсем другое дело - греет сколько надо и когда надо.
     
  10. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109
    Да, видимо коэффициент 0.5 к объему это минимум при хорошей погоде, а оптимально 0.7.

    То есть на 1 куб воды нужно от 500 до 700 ватт мощности ТН.

    при 30 кубах это 16 - 22 кВт
     
  11. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.010
    Благодарности:
    6.219
    Адрес:
    Москва
    Поставил в прошлом году ручной ворот (у меня модель Reexo Roll 5, очень удачная по конструктиву) для покрывала - теперь открыть-закрыть покрывало - вопрос максимум 30 секунд. Очень советую, кому такая опция подходит по конфигурации бассейна. С покрывалом, конечно, подогретый от ТН бассейн остывает намного медленнее.
     
  12. biomaster
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    339

    biomaster

    Живу здесь

    biomaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Москва
    Так тогда и не пишете, что для 20 кубового 5 квт мало, ибо таблетки быстро тают. Зачем в заблуждение вводить категоричностью неверных суждений.
     
  13. biomaster
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    339

    biomaster

    Живу здесь

    biomaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Москва
    У меня круглый 4,7 м диаметр. Просто из канализационной трубы 50 и вставленной 32 и спеной залитой промежуток сделал палку, к которой прикрепил покрывало. Просторуками сматываешь и разматываешь. Рулон на край. Ну не 30 сек, но за 50 сек управляюсь. Без покрывала конечно потерь и грязи дофига даже в павильоне
     
  14. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Москва
    ну так у меня 15м3 и павильон и в таких условиях 4,5квт мало. А если бы не было павильона и 20м3.
    Было в августе похолодало резко вода до +18 упала, а по прогнозу рисуют через 2 дня будет солнечно и начнет теплеть вот он у меня молотил 60 часов без перерыва чтобы нагреть до +28 (при этом как я сказал теплело т. е воздух 24-26 поэтому "грел", было бы +18 наверное и все 100 часов ушло бы.
    Я считаю это не удобно круглыми сутками когда насос работает.

    А сейчас у меня 9квт, в понедельник залил воду из скважины +12, в среду приехал вода+15, включил тепловой насос и через 30 часов вода+30. Чувствуете разницу? Вот это уже быстрый нагрев и удобно!
     
  15. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    109
    Сейчас ра старом бассейне 9 кВт на 22 куба. Погода хорошая, залили +10 в понедельник, вчера +27, сегодня купались +30.
    Но это он молотил 5 дней почти без перерыва.

    поэтому, мое мнение, надо 500-700 ватт на куб, если без павильона.
    Лучше 700 ватт/куб.

    для 30 кубового взял 16 кВт, но зря жаба задушила, надо было 22 брать, конечно.