    1. Стыковать через деф. шов. Под нагрузкой "новая" часть даст усадку от10 до 30 мм. "Старая" часть уже дала все деформации.
    2. При необходимости стыковки стен достаточно выполнить анкеровку арматурой AIII d8 под углом 45 градусов на глубину 300-400 мм. и затем свободный конец арматуры завести в новую кладку на ту же длину. Специальные закладные изобретать не надо.
    3. При окапывании фундамента для устройства армопояса работы выполнять захватками по 1,5-2 метра (пунктиром) в связи с опасностью выдавливания грунта из-под старого фундамента или его разрушения.
    Схему деф. шва на фасаде - поиском по форуму (была еще лет пять назад)
     
  2. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Мне их изобретать не надо) таскаю с работы. Они подойдут для моих целей?
    А почему нельзя весь откапывать? Я не собирался копать ниже подошвы фундамента...
     
  3. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    В связи с рождением сына начало работ пока откладывается до майских праздников.) Есть еще время подумать. Вот заинтересовали такие вопросы:
    Как сделать правильное заземление? Я в электрике не бум-бум...видел что как то его тоже считают...какие исходные данные нужно знать?
    Каким диаметром закладные заложить в фундамент чтобы пропустить потом канализационный выход, вход водоснабжения?
    Ну и щас начал разбираться с отоплением, горячим водоснабжением и вентиляцией. Кто может подсказать по этим вопросам?
    Нужно как то определиться с котлом (по возможности и с другими аппаратами в котельную). В идеале хотелось бы отопление только теплыми полами. По расчету у меня получились теплопотери через ограждающие конструкции - 5860Вт, через вентиляцию 4455Вт. Дом 120кв.м. в один этаж. Из которых: 95кв.м. с чистовым покрытием ламинат; и 25кв.м. с чистовым покрытием плитка. Мне когда то говорили что с плитки можно снять 100вт с кв. м., а с ламината 70вт с кв. м.
    Математика...(95кв.м.*70вт/кв.м.)+(25кв.м.*100вт/кв.м.)=9150Вт.
    Мои теплопотери 4455+5860=10315Вт. Разница получается 10315Вт-9150Вт=1165Вт. Не хватает теплых полов, нужно добавлять радиаторы, верно?
    Так вот...под эти теплопотери хотелось бы выбрать котел, которым можно будет греть и радиаторы (как я понимаю мне их много не понадобиться...еще не считал) и теплые полы. Золотую серединку цена. качество. И как быть при таких обстоятельствах с горячей водой?
     
  4. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    1. Выдавить грунт из под подошвы может (след от ботинка на мягкой глине видели?)
    2. Фундамент осыпаться может в траншею.
     
  5. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    У меня грунты сухие и довольно таки крепкие.
    а вот об этом не думал...огорчило меня это...
     
  6. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    А и фундамент тоже тяжелей ботинка ;). Так что лучше не рисковать.
     
  7. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    А как же тогда лить бетон участками? Какая у него отгезия будет между ними?
     
  8. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Так и лить. Называется шов бетонирования. У Вас они получатся через 2-2,5 метра. Там самое сложное не бетон - а арматура участками и так, чтобы потом эти участки соединить между собой, не нарушив требований к перехлесту арматуры.
     
  9. AAKLiberty
    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    3.603

    AAKLiberty

    Реконструктор

    AAKLiberty

    Реконструктор

    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    В таком случае заходи ко мне на тему
    Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке
    https://www.forumhouse.ru/threads/343887/

    Там как раз аналогичный дом переделывал в планируемом тобой режиме.
     
  10. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Посмотрю вечером) а пока может выскажите мнение по моим вопросам?
     
  11. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Это уже перерасход арматуры.
    Я так понимаю из-за не хорошей атгезии там получается прослабленное место, это ведь плохо?
    С другой стороны посмотреть: как он может обрушиться?
    Грунт там утрамбованная весом дома. На фундамент изнутри помещения ни каких боковых нагрузок особо нет (только от грунта чуть чуть...то есть выдавливать его наружу нечему)...может все таки там нечему рушиться.
     
  12. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Всем привет. Нужна помощь советами)
    На выходных начну описанные выше работы с фундаментом. Вопросы, интерисующие меня в этом сезоне: каким диаметром отверстия оставить в фундаменте для ввода (в будущем) воды, электричества, вывода канализации? про канализацию слышал что 150мм (110мм труба вывода) отверстие нужно, для воды 40мм (вроде как 32 воду вводят, да?). Далее...планирую полы по грунту делать. Читал что черновая стяжка в одноэтажных домах не требуется...то есть делают сразу чистовую с электрикой и трубами ТП, так?
    И как делать заземление? Вроде его как расчитывать надо? Я в электрике не шарю(
    Заранее всем огромное спасибо!
     
  13. Var2a
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Var2a

    Новичок

    Var2a

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    А на винтовых сваях нельзя?
     
  14. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Недоверяю я такому фундаменту.
     
  15. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Всем привет. Начал подготовительные работы на участке. Спилил яблони (потом поколю на дрова...для шашлыков). Начал корчевать пни...очень тяжело вручную...задумался о экскаваторе...
    IMG_20160413_175218.jpg IMG_20160413_175156.jpg
    Взял у товарища нивелир, отстрелял участок отведенный под пристройку и решил его сразу разровнять (участок идет на взлет)...надо снимать 50мм земли. И заодно выкопаю фундамент...по началу думал вручную. Но для того чтоб заехал экскаватор нужно будет разбирать забор. Он щас на сварке...буду срезать и потом временно посажу на болты...мало ли еще когда пригодиться)
    Так как сниму слой грунта с огородом будет перепад в 50см. Раздумываю на счет постройки в будущем небольшой подпорной стены:
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Еще рассматриваю вариант с небольшой площадкой перед терассой для приготовления шашлыка с газоном...что скажите про такой вариант?
    5.jpg
    И кстати решил чуть изменить дом...
    6.jpg
    Этим действием я еще чуть сохраню огород, ну и мне он более привлекателен с точки зрения архитектуры...не обычная квадратная форма как ранее...интересно ваше мнение на это!
     
    Последнее редактирование: 15.04.16