    Причем здесь ТП?
    Первый пункт в разделе:
    1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока.
    Т. е. речь идет об экономической целесообразности увеличения сечений (строительства дополнительных линий) относительно расчетных при номинальной нагрузке при определенной (возможной) длительности максимума.
    При этом:
    1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
    сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000- 5000;
    ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
    сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
    проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;
    сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

    Про сельскую местность написано в п.
    1.3.30. Сечение проводов ВЛ 35 кВ в сельской местности, питающих понижающие подстанции 35/6 - 10 кВ с трансформаторами с регулированием напряжения под нагрузкой, должно выбираться по экономической плотности тока. Расчетную нагрузку при выборе сечений проводов рекомендуется принимать на перспективу в 5 лет, считая от года ввода ВЛ в эксплуатацию. Для ВЛ 35 кВ, предназначенных для резервирования в сетях 35 кВ в сельской местности, должны применяться минимальные по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных и ремонтных режимах.

    .
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.458
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сечение проводов влияет на напряжение в вашем ВРУ.
     
  3. AlexeyBlin
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну не напряжение, оно от сечения не зависит ... На падение напряжения под нагрузкой...
     
  4. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649
    Адрес:
    Москва
    Причем здесь экономическая плотность тока? ;)
     
  5. qq999qq
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    qq999qq

    Участник

    qq999qq

    Участник

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    То технически глубоко, и я думаю не стоит углубляться. Как заставить председателя написать 5кв в договоре?
     
  6. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649
    Адрес:
    Москва
    Согласно упомянутому СП31-110-2003, табл 6.1. мощность трансформатора выбиралась из расчета 4кВт на летний домик на садовом участке. Т. е. на один участок примерно 5кВт с учетом запаса. Зная мощность трансформатора и кол-во участков, легко определить, выполнялось ли ЭСХ в соответствии с НПА и проектом.
    Например, расчеты показывают, что ТП 250кВА достаточно для того, чтобы подключить 400 участков.
    Последнее время часто рассчитывают из нагрузки 15кВт на участок.
    Обращаю внимание, что речь идет не о мощности на участок, а о достаточной мощности ТП.
    Как заставить председателя, не знаю. Возможны варианты :aga:
     
    Последнее редактирование: 10.05.16
  7. Egorychev3548
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580
    Адрес:
    Москва и Подмосковье
    А вы уверены, что они есть эти 5 кВт для всех? Вы проект вашего СНО смотрели? Там и определена мощность каждого домовладения.
     
  8. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649
    Адрес:
    Москва
    Если был проект, то минимум 5кВт есть.

    Еще раз повторяю, что нагрузка определяется на основании НПА.
    Для расчета нужно всего две цифры: кол-во участков и мощность трансформатора. Последнюю можно узнать из таблички на его корпусе или от местного электрика, если подстанция в будке или покрашена. Эту цифру местные "электрики" обычно знают, т. к. данное знание позволяет им надувать щеки. :aga:
     
  9. Egorychev3548
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580
    Адрес:
    Москва и Подмосковье
    Не обязательно. Зависит от года присоединения. Всё начиналось с 2кВт.
    Увы нет. Не так всё однозначно. Необходимая мощность определяется расчетным путём, на основании обоснованных, заявленных данных с применением действующих на то время, НПА.
    Кстати до СП 31, применялся ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общ. зданий, а до него от 77года. Определить мощность установленного КТП действительно не представляет труда, но человеку хотя бы немного знакомого с энергетикой.
     
  10. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.634
    Благодарности:
    12.649
    Адрес:
    Москва
    Расчет состоит из выбора по таблице с учетом интерполяции. Затем подбирается мощность наиболее подходящего по значению транса из линейки. Желающие могут пересчитать с учетом коэффициентов спроса и одновременности. :aga:
    Верно. Под рукой сейчас нет. Если не изменяет память, то там было или 2,8, или 3,5. Впрочем, те трансы уже давно выработали ресурс.
    Чтобы вежливо задать вопрос местному электрику, нужны специальные знания? ;)
     
  11. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395
    Адрес:
    Нерезиновск
    Сказки.
    Но если не так то приведите ссылку на распорядительный документ, свод правил и т. д.
    То же самое что и в СП. :hello:
     
  12. qq999qq
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    qq999qq

    Участник

    qq999qq

    Участник

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Она утверждает, что по какому то проекту разрешённая мощности 5кВт, но где этот проект самому богу известно...
     
  13. qq999qq
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    qq999qq

    Участник

    qq999qq

    Участник

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
  14. qq999qq
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    qq999qq

    Участник

    qq999qq

    Участник

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Но у Всех на участке стоит автомат 25А
     
  15. Egorychev3548
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580
    Адрес:
    Москва и Подмосковье
    С чего бы это? Трансформаторы свободно могут работать 50 и более лет, всё зависит от загруженности. Поинтересуйтесь в Электроразделе.
    Нет. Это было бы слишком просто. Так можно придти к тому, что и обоснования ни к чему, затем и проекты электроснабжения посёлков и городов Взяли бы таблицу и просто прикинули.
    В 90-х пробовали отказаться от проектирования, но скоро поняли чем это чревато.
    Люди в СНО, порой ставят автоматы и большего номинала, думая, что тем самым они получат больше энергии, а результат- вышедшие из строя из за перегрузок, трансформаторы.