    Кстати, вспомнил, одна установка разморозилась даже с подачей теплоносителя. И датчик Т всаса был, и каппилярник, и датчик Тобратки, и все они участвовали в защите, и автоматика работала! Смонтированы только датчики были в "некорректных" местах.
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    Если о воспоминаниях.
    Был случай когда слили воду из калорифера, продули воздухом, вытащили его из установки.
    Наша ошибка была это то что поставили его к стене в которой была уличная входная дверь.
    Хотя до нее было метров 5.
    На улице - минус за 20 градусов.
    Несколько раз открыли/закрыли дверь и калачи размерзлись.
    Остаточные капельки воды в "загашниках" трубок и 8 калачей "приказали долго жить ...".
    Установка французская (центральный кондиционер) и калорифер, сейчас точно не помню но не меньше чем 2 на 2 метра ...
     
  3. Andrey2000
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    335

    Andrey2000

    ....

    Andrey2000

    ....

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Россия
    Основной котел газовый. Резервный, электрический. Для электро котла надо ставить дополнительный генератор с ИБП. Газовый котел одноконтурный, к нему гидравлическая обвязка (стрелка и пр.) для управления котловой водой по погодо зависимой схеме, плюс бойлер для ГВС (решение нестандартное, т. е. разрабатываемое для данного проекта). Ну и собственно вентиляция на основе Брезарт аква, Брезарт хуми. В доме все это железо не помещается, дом небольшой 210 кв. м., только на холодном чердаке с организацией там теплого помещения. Получается весьма сложное и достаточно затратное решение по части организации вентиляции, воздушного, радиаторного отопления и ГВС. На стоимость можно закрыть глаза, делать вроде нужно, но вот будет ли нормально работать?, сложно все как то получается.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.376
    Благодарности:
    18.329

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.376
    Благодарности:
    18.329
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Andrey2000, генератор и ИБП для ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО котла - плохое решение. Их надо задействовать на ГАЗОВЫЙ котел.
     
  5. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    Стандартная схема для котельных в частных домах.
    В основном такие и видел. Очень редко что-то другое.
    Если все расходы теплоносителя нормально сбалансированы то и потребители будут работать как надо.

    С настенным котлом еще сложнее получиться.
    Заставить водяной калорифер ПУ работать от такого котла тяжелее.

    Скорее всего неправильно поняли.
    Электрический котел будет в резерве на время неработающего, по неким-то причинам, газового котла.

    Хотя и для электрического котла можно и станцию подобрать и ИБП. НО это уже в неприличные суммы вытекает. Да и в неправильную эксплуатацию этих установок.
    Как пример.
    Если нет необходимости для того чтобы электрокотел работал от генератора, то вся остальная нагрузка, которая будет висеть на станции, будет столь мала, в сравнении с мощностью котла, что станция будет работать практически на холостом ходу. А это плохо для привода станции.
    Если привод дизельный то в первую очередь из строя выходят форсунки. Если бензиновый - то свечи.
    А дальше уже цепочка тянется. Регулятор напряжения, перегрев машины и т. д.
     
  6. ВасссильВас
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    533

    ВасссильВас

    Живу здесь

    ВасссильВас

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Москва
    Все там у Бризарта хорошо, не переживайте. Датчик обмерзания, датчики температуры, датчики воды + алгоритмы работы автоматики. В вашем случае (при заброске вентустановки на чердак) наверное проще автозапуск генератора сделать на случай сбоя электропитания, чем ИБП. Потому что еще есть холодильник, морозилка, свет. Ну и СМС информирование на случай сбоев если дом не ПМЖ.
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    Сделать можно все что захочешь.
    Но, не знаю как сейчас, в недалеком прошлом для потребителей 3 категории автозапуск автономного источника был запрещен. Только для 1-ой категории.