1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проект VAV в каркаснике

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем smolly72, 15.03.16.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И то, и другое.
    На контакты, к которым должен быть подключен шлейф от пожарной сигнализации (у Вас туда что-нибудь подключено?) - перемычку (или подключать контакт от пожарки).
    По поводу угрозы замораживания - 99,9% вероятности, что это пошло от датчика Тобратки. Она должна быть не ниже +25. Как перепрограммировать/снять эту уставку, я сейчас не скажу - нет времени рыться в документации.
     
  2. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Направление понял. Попробую
     
  3. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.599
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.599
    Благодарности:
    1.802
    Вообще-то в режиме "лето" Тобр. не контролируется. Правильно написали что решение надо искать в Настройках. Хотя, обычно, заводские уставки все это предусматривают.

    "Заморозка" может быть сделана на капиллярном термостате и "по воздуху". А это уже не +25 а +10 град. С

    А если "Замораживание" и "Пожар" совмещены то это скорее всего дело в перемычке на клеммнике для подключения пожарной сигнализации
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @vasisuil, мельком глядел описание алгоритма работы АКВА - та для "Лето" по "Угрозе заморозки" написано, что так-же, как и для "Зима". По большому счету, это верно (заморозки летом у нас теперь не редкость). А так, - да, в летнем режиме, обычно, воздушный термостат отключается (по воде остается в работе, поскольку подогрев летом тоже должен работать).
     
  5. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забыл отметить. Ошибка выскочила, когда установка была выключена. Т. е. она запустила трехходовой и насос на профилактические 15 мин. работы и что-то не получилось.
    Сегодня оставил установку включенной на ночь. Ошибки нет...
    Для чистоты эксперимента попробую на завтра опять на ночь отключить...
     
  6. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Т вход. установлена в настройках на мин. значении (+17). Кстати, может просто ночью температура не опускалась ниже?
     
  7. Mikerjal
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Mikerjal

    Участник

    Mikerjal

    Участник

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Королев
    Добрый день, вопрос к smolly72. Удалось решить проблему с реакцией вентилятора установки на положение клапанов системы? И почему регулировка положения заслонки клапана только на 45 градусов, в описании на сайте говориться о плавной регулировке 0-100%? Дело в том что у меня по проекту 7 зон и оборудование заказано так же breezart, после того как прочитал данную тему стал задавать вопросы проектировщику, после чего он перестал выходить на связь.
     
  8. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По итогу получилось так: Из-за отсутствия дополнительных балансировочных клапанов в каналах, пришлось на ручных регуляторах "поставить зарубки" до которых можно выкручивать расход, чтобы он соответствовал расчетному 2-х кратному объему. Иначе при выкручивании на максимум, каналы открываются настолько, что производительности установки не хватает для поддержания заданного давления. И когда я писал о регулировке в пределах 45 град, то имел ввиду, что в модуле СВ-02 ограничить максимальный расход до значения проектного, при выкрученной ручке ручного регулятора на максимум можно только в ограниченных пределах, которых мне и не хватило...А ручкой на стенке все прекрасно регулируется плавно во всем диапазоне. Так что ставьте дополнительно балансиры в каналы и все у Вас будет гуд!
     
  9. Mikerjal
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Mikerjal

    Участник

    Mikerjal

    Участник

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Королев
    Спасибо за информацию, есть еще вопросы если не сложно:
    1. По факту после всех поправок сколько и каких диаметров всего у вас получилось отдельных вытяжек и откуда?
    2. Дискомфорта в СУ нет от постоянного движения воздуха?
     
  10. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По итогу два отдельных канала из каждого санузла и кухонная вытяжка. Все D125. Уважаемый ВасильВас рекомендовал ещё один в гостинной добавить. Но я этого не сделал. Планирую туда печку чугунную поставить. Её дымоход отчасти исполнит роль вытяжного канала.
    По поводу ветра в санузлах пока ничего не могу сказать, т к заехали в недострой. Верхний санузел не готов и двери в него нет. Воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Т. Е. Через лестничный пролёт на второй этаж. На первом этаже в санузле пока тишина...
    Добью отделку, поставлю двери, поделюсь впечатлениями.
     
  11. aolnikov
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    11

    aolnikov

    Живу здесь

    aolnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    11
    Считали на сколько дороже ставить клапана типа «ирис»? По описанию они гораздо удобнее
     
  12. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  13. palpalch
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    141

    palpalch

    Живу здесь

    palpalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    141
    @smolly72, напишите пожалуйста, ка живется с приточкой.
    Какие плюсы и минусы данной системы?
     
  14. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @palpalch, с приточкой живем скоро два года уж... Все отлично! Ночью вентилируем спальни, днем гостиную) Шум установки жить не мешает совсем, т. к. стоИт она в тамбуре-прихожей под потолком. Там ее только и можно услышать. Из нюансов обслуживания - летом раз в две недели надо снимать решетку на приточном канале и продувать из пистолета сжатым воздухом, т. к. она забивается всяким пухом и существенно повышает сопротивление, отчего установка перестает справляться с задачей поддержания заданного давления VAV камеры. Проверял фильтр установки - чистый. Да и пульт показыват, что он не забит. Дома окна не открываем. Пыли нет. Сквозняков нет. Двухкратный воздухообмен - это по ощущениям вообще не много (в плане ветра по помещениям. Поток ощущается только возле диффузора. На метр отходишь, и все. Тишина) Из минусов - "белый" шум от вентиляции в спальнях ночью. Возможно от заслонок в воздуховодах... Не напрягает. Днем совсем не заметно. В целом выбором доволен.
     
  15. palpalch
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    141

    palpalch

    Живу здесь

    palpalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    141
    @smolly72, спасибо за ответ.
    А свежесть воздуха ощущается в комнатах, ночью?