1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15

Шнековый котел "Горыныч"

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.

Метки:
  1. Buloshnaya
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18

    Buloshnaya

    Участник

    Buloshnaya

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Красноярск
    Тема почему-то затихла, хотя владельцев котлов прибавляется.
    Запустил нового Горыныча 15кВт, завелся с полпинка, настройки понятные, все заработало. Котлом доволен, пока стоит отключенный, жду морозов чтобы понять расход.
    Но, вопросы есть.
    Первый. Нет защиты от перегрева котла при отключенной циркуляции. Пример. У меня один насос на всю систему. Котел уходит в стоп, а в горелке остается пара пригоршней угля, которая отлично горит и без вентилятора. Если в это время отключена циркуляция (отключается по комнатной температуре), то котел начинает существенно перегреваться. У меня - на 15-20 градусов выше установленной температуры, и это при наличии естественной циркуляции по малому контуру котла, которая сбрасывает часть тепла. А когда я поставлю термоклапан защиты котла, то температура будет уходить под 100 градусов.
    Хотелось бы услышать мнения пользователей и производителя по этому поводу.
     
  2. Ратимир
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20

    Ратимир

    Участник

    Ратимир

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Артем, Приморский край
    А зачем Вы отключаете циркуляцию? По температуре котел должен отключатся, но не циркуляция.
    У меня после выключения (уход на паузу), открытое горение на горелке длится несколько секунд, максимум температура повышается на 1 градус. Проверьте заслонку на вентиляторе (если есть), устраните подсос воздуха через горелку либо уменьшите тягу шибером. Но лучше циркуляцию не выключать.
     
  3. Buloshnaya
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18

    Buloshnaya

    Участник

    Buloshnaya

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Красноярск
    1. Циркуляцию отключает контроллер котла по комнатной температуре. Конечно, можно поставить завышенную комнатную температуру, чтобы насос работал всегда. Но, не логично ли было производителю изменить алгоритм (для будущих покупателей) таким образом, чтобы насос НЕ отключался, если идет превышение заданной температуры теплоносителя, например, более чем на 5-10 градусов. К тому же, это вопрос безопасности, за которую ратует производитель, упрощая алгоритм контроллера (слишком упрощая).
    2. Насчет шибера. А вот вопрос номер два. Для котла 15кВт завышен диаметр трубы, 16см. Я уменьшил до 15, в результате на при трубе 3м длиной тяга дай бог. В шибере вырез одна четвертая, через него слона вытянет.
    3. Да, а вот откуда идет подсос воздуха, я не подумал разобраться. Видимо через вентилятор. Даже если я загерметизирую прилегание вентилятора к котлу, ведь через крыльчатку все равно будет тянуть?
     
  4. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    456

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    456
    Адрес:
    Красноярск
    @Buloshnaya, ставьте гидрострелку, разделяйте контуры котла и системы отопления дома. Два насоса, один котловой отключается по сигналу котла, второй домашней системы отключается по комнатному термостату.
     
  5. Buloshnaya
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18

    Buloshnaya

    Участник

    Buloshnaya

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Красноярск
    Обсуждается котел Горыныч, а не система отопления. Интересует мнение владельцев данного котла.
     
  6. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.671
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.671
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    Вообще то такой параметр (отключение циркуляционного насоса по температуре в котловом контуре) обычно регулируется в инженерном меню... Регулировку делают по нижнему диапазону температуры теплоносителя... Остыло - насос выключается... Нагрелось - включается... На моём FACI именно такой алгоритм...
    То датчику комнатной температуре, должны выключаться подача топлива и воздуха...
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    814
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    814
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    Вы что то не правильно обьясняете работу котла и настройку контроллера с подключенным комнатным датчиком температуры (термостатом) и подключенным к контроллеру циркуляционным насосом:
    1. Заданная температура котла всегда устанавливается так что бы котел эту температуру не набирал, а отключался по набору и срабатыванию комнатного датчика.
    2. Отключение \включение циркуляционного насоса происходит при переходе 45 градусов. То есть ниже 45 -отключается для сохранения тепла в системе. И включается при наборе выше 45 градусов - актуально при запусках котла для облегчения нагрева системы отопления.
    @Buloshnaya, - не пойму почему у Вас отключается циркуляционный насос ? Он как то подключен по иному и не через контроллер. Так нельзя подключать и опасно !
    Если у Вас все подключено верно, то просто поднимите в котле температуру градусов до 60- обратку выведите выше 45 - и смотрите на какой температуре в котле у Вас будет отключать работу котла комнатный датчик - вот как раз +5 к этой температуре Вы можете убавить в котле- этого вполне хватает для нормальной работы котла по комнатному датчику температуры.
     
  8. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    456

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    456
    Адрес:
    Красноярск
    Даже самый замечательный котел не будет адекватно работать в неправильно сделанной системе отопления.
     
  9. Buloshnaya
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18

    Buloshnaya

    Участник

    Buloshnaya

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Красноярск
    А пока в теме тишина, дам некоторые цифры для пользователей котла Горыныч Синий.
    Замерял величину подачи угля шнеком. Получилось такое значение: 11,5г/сек (уголь орех балахта). Таким образом, на рекомендуемых настройках 5 сек /мин это дает 3,45кг/час или 13,8квт (если брать по 4 квтч с кг угля, с учетом КПД).
    PS А вот если бы кто-то умный сказал сколько воздуха нужно для оптимального сгорания такого количества угля, да прикинул бы расход воздуха через вентилятор котла, да сказал бы теоретически оптимальную мощность вентилятора... Че-то я размечтался.
     
    Последнее редактирование: 21.10.22
  10. vladimirm
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    80

    vladimirm

    Живу здесь

    vladimirm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Красноярский край
    Какая автоматика стоит?
     
  11. Buloshnaya
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18

    Buloshnaya

    Участник

    Buloshnaya

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Красноярск
    Контроллер от Ивана Давыдова, с диспетчеризацией.
     
  12. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.671
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.671
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    Именно так и об'яснял...
    Остыло- выключился... Нагрелся теплоноситель-включился...
     
  13. Buloshnaya
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18

    Buloshnaya

    Участник

    Buloshnaya

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Красноярск
    Я правильно объясняю. Два выходных тестировал контроллер. Вот полный алгоритм работы насоса через контроллер.
    Ткз - температура комнатная заданная в контроллере.
    Ткф - температура комнатная фактическая (по датчику).
    Ттз - температура теплоносителя заданная.
    Ттф - температура теплоносителя фактическая.
    Насос: включен при выполнении условия: Ткз > Ткф И Ттф > 45. При выходе из этого диапазона он отключается, независимо от температуры котла.
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    814
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    814
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    На родных контроллерах Горыныч синий запрограмирована постоянная величина ПЕРИОДА ПОДАЧИ и она на некоторых контроллерах 30 секунд, а в некоторых 60 секунд. Регулировкой наполнения горелки является только ВРЕМЯ подачи и это не очень удобно для более точной настройки.
    ПОДДЕРЖКИ (модуляции) и регулируемых в этом режиме параметров тоже нет.
    Все ПРОСТО -котел в работе до заданной температуры затем ПАУЗА до остывания (гистерезис тоже постоянный) опять включение и так далее.
    Эти же котлы с контроллером DM320\350 работают лучше и стабильнее.
    По воздуху @Buloshnaya, - на этих котлах и вентиляторах на них мощность вентилятора имеет от 4 до 5 пиковых (резко меняющих силу) значений. И лучше один раз проэкспериментировать с количеством топлива под определенный ПИК (чем больше мощность вентилятора тем больше подача в секундах) например 1 изменение на 15 %, 2 на 25%, 3 на 37% и 4 на 48%(больше мощность не советую) -подобрали под 15% вентилятора 5 секунд подачи (так что бы пламя и уровень на горелке было в норме), для второго 25% 6 секунд подача, для 37 % -8 секунд и для 48 %-9 секунд (все эти значения индивидуальны и подбираются индивидуально).
    Вот тогда лучше подобрать еще один параметр для межсезонья с минимальной мощностью вентилятора и киловаттности котла примерно на 1\3 заявленной мощности (если котел 15 КВт то подбираем на 5-6 КВт). Вентилятор на 5-8 % мощности и зажатым воздухозабором и подачей 2 или 3 секунды.
    Вот мы и подобрали для своего котла ВСЕ режимы работы - межсезонье(+10-+5), до минус 5, до минус 15, до минус 25 и последняя в МОРОЗЫ,
     
    Последнее редактирование: 21.10.22
  15. DmitryKrs
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    106

    DmitryKrs

    Живу здесь

    DmitryKrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Внесу свои пять копеек в отзывы о котле. Очень бедный функционал контролера.
    - нет статистики хоть какой-нибудь
    - нет текущих параметров (сколько было подачи угля в час, день месяц), только температуру показывает
    - настройка подачи топлива только старт-стоп. Было бы неплохо плавно менять время подачи, воздух. ПИД регулирование организовать так сказать.
    - SMS команд мало. Можно узнать температуру и настроить темп. теплоносителя. Неплохо было бы добавить возможность менять и другие параметры, тем более, что их в котле мало.

    В остальной части, в котловой претензий нет. Сделано добротно. Хотя в конструкции смой горелки я сделал бы кое какие улучшения.