    Оксфорд, я так и не увидел конечник на приводе заслонки, что если контроллер подвисает в промежуточном положении заслонки, а когда пользователь чухнет, что нужно перезапустить контроллер, котел будет холодным или слишком горячим и при включении контроллера он даст команду исходя из температуры на ШД, но положения заслонки не знает. Логикой поставарийного запуска не поделитесь?
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Есть хорошая возможность показать народу, что автоматика - это не сложно. Зачем же ее портить.
     
  3. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Автоматика - это не сложно, но полагаю, что Вы, Оксфорд, лукавите и отсутствие узла, определяющего положение заслонки - это недоработка, о которой Вы не хотите говорить.
    Шаговый двигатель, применяемый Вами не имеет обратной связи с контроллером, Опрашивать положение вала бессмысленно, запоминать сколько шагов и в какую сторону сделал ШД с момента запуска или отнимать шаги назад от шагов вперед и постоянно запоминать положительное число можно, но при зависании его можно потерять. Если после сбоя контроллера управлять заслонкой "на лету" - двигать от температуры пошагово, то сложно вывести потом в "стоп", т. е. закрыть заслонку на 100%. Можно, конечно поставить второй контроллер, которым периодически опрашивать первый и ребутать его при неответе, но это уже огород, хотя на видео у вас 2 контроллера:)]
     
    Последнее редактирование: 21.09.16
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Делайте, не гадайте.
     
  5. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Я не гадаю, а аргументирую. Одно дело продавать котлы знакомым, другое дело людям не знакомым, которые могут задать вопрос о нестандартной ситуации, которая чревата наматыванием троса на ШД до конца.
    Или перегреве котла в межсезонье в стопе на минимальной мощности и отсечке, опять же неудобство и очко в пользу любителей Регулятора тяги:)]
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Можете купить и промоделировать ситуацию. Потом поделитесь на форуме результатом. Мое мнение: если вас такая простая ситуация в тупик ставит, то рановато вам контроллер для котла делать.
     
  7. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Посмотрел сайт cnckotel. ru, сделан неплохо, вот только ваша конспирация вас же и душит:)]
    Вы б хоть посмотрели как торгуют котлами, потенциальному покупателю котла за 63500, полагаю, нужно больше информации чем старое фото и отсутствие какого либо описания по работе котла. Да ещё и фото котла без независимой защиты от перегрева. Вы б хоть сбегали к парню в пристроенную котельную 3*3 и сфотали, закрепив рукав с проводами в клипсах
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Если знакомы с темой, то установлена тройная защита от перегрева. Одна из них полностью независима от контроллера на автономном источнике питания. В последнем видео показано. Сайт делаем, всему свое время.
     
  9. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Оксфорд, пожалуй я второй после Вас кто максимально знаком с этой темой, больше никто не сварил ваш котел и не перелопатил все ваши посты в других темах собирая инфу по крупицам. Выше я написал о том, что вы на сайте выложили котел без защиты от перегрева, на нем нет аварийной заслонки. И в характеристиках котла на сайте нет максимального давления, я б добавил
    Я насчитал две защиты, это контроллер с установками мах. температур и термодатчик, управляющий приводом аварийной заслонки, что третье, где-то читал про собаку, она третья
     
    Последнее редактирование: 21.09.16
  10. plotter
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    357

    plotter

    Живу здесь

    plotter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Россия
    А какой кпд котла получается для 20% дров? Для какого топлива максимальная моща приведена?
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    По газоанализатору не меньше 80 %. Дрова годовой сушки.
    Вообще тема про КПД достаточно мутная, и это последнее что должно интересовать потребителя. Так как важнее т н потребительский КПД, только кто же его подсчитает, а тем более приведет правдивый. Протоколы испытаний котла производители тщательно скрывют, хотя для получения сертификакта их нужно обязательно проводить.
     
    Последнее редактирование: 22.09.16
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Плюс еще один аварийный датчик на контроллере.
     
  13. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Что он мониторит?
    Под датчиком я понимаю устройство определяющее пиковое значение, а светодиод или зуммер - это сигнализаторы
    Нарыл в вашем профиле ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОР ГОРЕНИЯ “ПЛАМЯ”, Вы просто упираете при старте влево вал ШД в упор, видимо до отсечки по току. А такой сектрет из этого раздули, чем плохо поставить геркон или конечник и не наматывать трос, а сделать на подобии шатуна на коленвалу, тогда и двигатель грузить не надо и трос при сбое не замотается. Да и маломощность двигателя можно компенсировать противовесом к весу заслонки
     
  14. plotter
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    357

    plotter

    Живу здесь

    plotter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Россия
    А помоему, тема КПД довольно прозрачная. По крайней мере, если КПД по честному. Как тепловую КПД мерить газоанализатором не представляю? Может проще промерить реальную кпд? Возмите 10 кг идеальных дров (например сушеная доска первого сорта, с известной влажностью), сожгите их в режиме максимальной мощности в уже прогретом котле и посчитайте сколько воды и на сколько градусов вышло нагреть. Из этого легко посчитать количество закачанных в воду киловатт. Ну а сколько всего киловатт было в этих досках можно посмотреть по таблицам для данной влажности.
    А все остальные методы идут от лукавого.
     
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Попробуйте, сделайте. Точность какая? Даже если получу какую то. И что мне с этой цифрой делать? Когда остальные смело пишут 93%. И народ ведется.