    Спасибо, провел мой знакомый эксперимент перевел его на 13-й выставил мин 11 мм. в. ст и макс 28 мм. в. ст (у него 24К Асе коаксил) зазор между электродами 3.5 мм (было и хлопков не было)
    включает ГВС хлопков нет (есть легкое ухание),включает на отопление тоже нет хлопков.
    Раздвинул на 7 мм ради интереса (зазор между электродами) бухи стали появляться, но по разному (то есть, то нет)! и электроды у него больше к горелке притянуты!
    Вот так нашелся тот, кто не побоялся и непрофессор (тоже молодец).
    при розжиге у него до 40 мм. в. ст подскакивает!
    Кстати стабилизатора у него нет!
    Приеду домой буду пробовать!
    забыл спросить какая у него плата, может версия платы влияет?
     
    Последнее редактирование: 03.02.17
  2. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Не задумывались по чему? Намекну, я выше говорил про время. ;) Ну а человек понимающий в работе ДВС об этом изначально знает.
     
  3. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
  4. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Электроды раздвинули? Причём критически прилично. Заряд между электродами пробить воздух должен? Накопление заряда для пробоя такого ОГРОМНОГО расстояния происходит с увеличением времени? Газ пошёл, вспышка запоздала, дальше описывать что будет или сами догадаетесь?
     
    Последнее редактирование: 04.02.17
  5. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    наверно!
    Скажите пожалуйста какое напряжение проходит у вентилятора (где провода черный, красный, белый)
    красный, черный кто-то может замерить, белый я так понял это датчик холла.
    Там есть 2 красных (они мне пока особо не интересны)
     
  6. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    728

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    728
    Чукча не читатель - чукча писатель, однако!
    Возьмите service manual, прочитайте. Там очень много полезной информации, но если после прочтения опять ничего не ясно - не стоит самостоятельно лезть в котел.
     
  7. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    скорее плата посмотрите Версию платы V?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Это датчик оборотов. Вычисляет скорость вращения электродвигателя вентилятора.

    upload_2017-2-4_18-35-6.png

    Импульсы считываются с этого ферритового (магнитного) кольца (на конце вала).

    upload_2017-2-4_18-37-2.png

    В сущности плевать какой там выходной сигнал.
    Количество импульсов в единицу времени, вот что главное.

    Рисунок2.png
     
  9. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    спасибо, лежит просто у меня без дела Attiny2313 на ней сделаю тахометр :)
    Уважаемый Ortodox, а может у Вас и схема платы завалялась?
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Какой именно? Если плата управления котла NAVIEN Ace, то её тут уже несколько раз выкладывали.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Я не электронщик. Что это, микроконтроллер, процессор типа DIP.
     
  12. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    ATtiny2313 - 8 битный AVR микроконтроллер с 2 КБ
    Вот схема на тахометр (думаю прошивка ненужна повторять ни кто не будет)
    мне как то не удобно здесь смешивать радиоэлектронику и газовые котлы, Уважаемый Ortodox
    если не сложно выложите? Да плату управления котла NAVIEN Ace!
    ТАХОМЕТР
    Снимок141.jpg
     

    Вложения:

    • 32453-9.jpg
  13. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Тахометром сделаю замеры и отпишусь Олегу самострою!
     
    Последнее редактирование: 04.02.17
  14. csanek
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    54

    csanek

    Живу здесь

    csanek

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Иловля
    https://www.forumhouse.ru/posts/15925455/, да и те термисторы на которую вы давали ссылку, мне кажется они не будут нормально работать на этом котле, точнее не верная информация будет поступать на плату управления.
     
    Последнее редактирование: 05.02.17
  15. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Если Вы читали мое сообщение на счет термисторов - они предназначены в случае выхода датчика (датчиков), если - это мороз и ночь или живете от сервиса более чем 100 км. Разница в 2 -3 градуса, например: поставили на 50 градусов котел будет поддерживать 53 плюс, минус. В крайнем случае не берите их, за ранее купите датчики и не парьтесь (думаю такой вариант решит ваши проблемы)! :)
     