1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 7

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nik02
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    30

    Nik02

    Живу здесь

    Nik02

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Уфа
    Написано много. Всё перечитал, своего вопроса не нашел. проблема такая: котел установлен на нагрев по теплоносителю (на пульте "радиатор" нарисован), работало без проблем, но вчера он стал греть теплоноситель по максимуму, хотя установлено 41. При установке 40 отключается как и положено. Что за хрень, кто в курсе?
     
  2. primisvet
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    399

    primisvet

    deleted account

    primisvet

    deleted account

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    399
    В продолжение этому снял видео, параметр Е 0, задержка с 5 минут упала до 3,5 мин.

     
  3. dorotu
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    dorotu

    Участник

    dorotu

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Добрый день. По ранее написанным советам на мои вопросы: выставил температуру теплоносителя на 55С, и поставил температурный режим по помещении. на 24С. В итоге на пульте температура 20С в доме заметно похолодало. Может я что-то не так сделал?
     
  4. Регион31
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Регион31

    Участник

    Регион31

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгородская область
    @dorotu, извиняюсь, а было как? В принципе температура выставлена нормальная, должно быть тепло. P. S. Прочитал ваши посты и не увидел какое количество секций в каждом из 3 радиаторов. Для такой площади необходимо (как по мне) минимум 40. Либо поднимать температуру теплоносителя минимум до 60 градусов, что будет зимой тяжело сказать...
     
    Последнее редактирование: 27.09.16
  5. непрофессор
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129

    непрофессор

    Живу здесь

    непрофессор

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Белгород
    При выставленной Вами температуре воздуха в помещении 24С, котел при включении должен запустить насос, нагревать воду до 55 гр., далее потушив горелку гонять воду насосом по системе до падения ее температуры градусов на 3-4 и снова зажигать горелку. И так до достижения в комнате (где расположен пульт), пока не нагреет до 24 гр. Далее погоняет насос воду какое то время (смотря на сколько задано в настройках) и котел выключится совсем, пока температура в помещении не снизится на 2 гр.
    Что у Вас не так? Наблюдали алгоритм работы? Опишите его, что ли... А то странности прям какие то...
    Что значит в итоге - 20? :faq: Было 15 при включении, догнал до 20 и выключился котел?
     
    Последнее редактирование: 27.09.16
  6. Регион31
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Регион31

    Участник

    Регион31

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгородская область
    Ну на 2 градуса это не совсем верно: Замеры произведённые мной Китайским электронным термометром с минимальными показаниями от 0,1 градус показывают что включение котла происходит при понижении температуры воздуха до 24,5 градуса и выключение 25,5 С (Установленная температура 25С соответственно)
     
  7. dorotu
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    dorotu

    Участник

    dorotu

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    При включении было теплее-22С. Но котел работал по температуре со. Алгоритм такой: котел включается начинает греть но температура на пульте остается 20С. При режиме обогрева по температуре помещения при темп со 55С батареи холоднее чем при просто включенном режиме температуры со (тоже 55С).
     
  8. Boltik741
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    34

    Boltik741

    Участник

    Boltik741

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Dorotu сказал (а):
    Добрый день. По ранее написанным советам на мои вопросы: выставил температуру теплоносителя на 55С, и поставил температурный режим по помещении. на 24С. В итоге на пульте температура 20С в доме заметно похолодало. Может я что-то не так сделал?
    Прибавте температуру ОВ до 75 или 80 и все. Потом ставте по темп. воздуха хоть 40, и все будет греть.
     
  9. Регион31
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Регион31

    Участник

    Регион31

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгородская область
    Алгоритм работы котла при режиме работы по t теплоносителя: поджиг (соответственно загорается зелёная лампочка на пульте, горит? нет?) и цифры стремительно растут (просто обязаны расти!) иначе быть не должно. Если лампочка сигнализирующая горит, а температура на пульте не растёт, то что происходит дальше?
     
  10. непрофессор
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129

    непрофессор

    Живу здесь

    непрофессор

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Белгород
    Я выводы сделал из показаний на дисплее пульта при включении и выключении горелки...

    Т. е., сколько бы не работал котел, температура выше не поднимается в помещении?
    А где расположен у Вас пульт?

    Если Вы их щупали, когда горелка не работает, а насос некоторое время уже гоняет воду по системе - тогда да, имхо, может быть такое. Тем более, если при работе по воде щупали в работе горелки...
    Вы смотрите на показания температуры воды на пульте в обоих случаях контроля горячести радиаторов?
    Хоть по воздуху, хоть по воде - котел должен отключать горелку при достижении 55С теплоносителя. Вот и попробуйте в обоих режимах (когда погаснет зеленый свет на пульте, что говорит о гашении горелки) какой температуры радиаторы...
     
    Последнее редактирование: 27.09.16
  11. непрофессор
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129

    непрофессор

    Живу здесь

    непрофессор

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Белгород
    @Регион31, в самом верху страницы, справа, есть конвертик, рядом с колокольчиком. Он у Вас должен быть с единичкой - щелкните мышкой по нем... ;)
     
  12. dorotu
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    dorotu

    Участник

    dorotu

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    лампочка горит. Цифры растут только при включенном температурном режиме на со. Котел стоит на кухне в шкафу, пульт выведен на дверцу шкафа. температура на кухне выше чем в остальных комнатах, но пульт упорно не хочет показывать температуру которую ему задают в режиме температуры помещения.
     
  13. Регион31
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Регион31

    Участник

    Регион31

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгородская область
    Ну во-первых: Пульт должен висеть не на кухне, а в жилой комнате на высоте приблизительно 1 метр от пола, ни в коем случае не на холодной стене т. е. только на теплых внутренних перегородках помещения и не ближе 1-1,5 метра к холодной внешней стене, вот тогда ваш пульт будет "видеть правильно" температуру окружающего воздуха. Во-вторых: Вы так и не написали сколько у вас комнат, радиаторов, и сколько секций в каждом радиаторе. После того как пульт начнёт "правильно видеть" температуру воздуха в помещении я думаю ваша проблема перестанет существовать. Советую установить температуру отопления сразу 60 градусов, ну по великим морозам зимой можно увеличить до 70-75 градуса.
     
    Последнее редактирование: 28.09.16
  14. dorotu
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    dorotu

    Участник

    dorotu

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Вот не догоняю я, почему при температуре на кухне ~24C, пульт показывает 20С, при заданных параметрах в 22С?
     
  15. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    повести пару часов на кухню, они тоже будут разное время показывать, догоняете?
     
Статус темы:
Закрыта.