1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 7

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый день
    Navien Ace Turbo 20K. очень долго греет воду. Грешил на клапан трехходовой. Его поменял. Результат - тот же.
    Т. е. грубо от зажигание горелок до нагрева до 50 градусов ГВ происходит секунд 40.
    При том что давление ГВ небольшое. И скажем если открыт один кран в ванне и отрегулирована температура, то если открываешь на кухне - то падает сразу температура. Неужели у него такая низкая производительность по ГВ .
     
  2. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Зачем вам 50С?
    Сколько литров в минуту?
    Вы что, подмешиваете холодную воду?

    Давление газа на форсунках выставлено или от Балды?
     
  3. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Это значит, что у вас холодная вода подмешивается к крану в ванной.
    Так и должно быть.

    а вы в книжке на котел посмотрите, там должна быть указана производительность в режиме ГВС. В устоявшемся режиме проверьте, обеспечивает ли котел нагрев указанного количества воды до указанной температуры за единицу времени. Просто ведром померять
     
  4. VIRYS77
    Регистрация:
    19.10.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    12

    VIRYS77

    Участник

    VIRYS77

    Участник

    Регистрация:
    19.10.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    невинномысск
    Из личного опыта как то так, моем посуду одной температурой, руки другой, жена любит по холодней купаться, дети по горячей, я среднию, И КАК ТУТ БЕЗ ПОДМЕСА;):close:
     
  5. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Нет. Это значит, что увеличился разбор воды и котёл не успевает нагреть воду. Если подождать пару минут, котёл "поймёт", что температура упала, добавит топлива и повысит температуру.
    Затем, при закрытии крана в кухне, разбор воды уменьшится, но котёл на это среагирует не сразу. Вследствии чего некоторое время в ванной будет идти вода несколько горячее необходимой, до тех пор, пока котёл опять не "поймёт" и не понизит подачу топлива.

    40-41С поставьте, всем будет комфортно. А для приёма ванны каждый может выставлять для себя пультом, благо тупо две кнопки - больше, меньше.

    Можно, но алгоритм котла не позволяет реагировать моментально. Вы ведь не можете моментально выставить подмесом нужную вам температуру - выставляете, а она через минуту меняется. Так почему бы не перестать заниматься ерундой, и не доверить это котлу? Достаточно подождать пару минут и температура стабилизируется на выставленной вами на котле.
     
    Последнее редактирование: 19.11.16
  6. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Это если количество воды через котел увеличилось. А если нет? При недостатке напора?
     
  7. solidol72
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    solidol72

    Новичок

    solidol72

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Обращаюсь к вам так как хочу разобраться, а самое главное решить образовавшуюся проблему. Итак настенный котел навьен айс установленный в квартире с индивидуальной системой отопления и водонагрева. Все трубы отопления проложены застройщиком под бетонной стяжкой. Квартира жилая более 4 лет. С наступлением сильных морозов увеличил до максимума (80 гр.)температуру в системе отопления и заметил, что газовая горелка в котле стала включаться и выключаться чаще, т. е. при включении на дисплее появляется цифра 90 гр, горелка отключается и буквально через пару секунд на дисплее появляется 68 гр., потом температура медленно падает до 63 гр. и горелка снова включается, раньше, даже в предыдущую зиму такого не наблюдалось горелка включалась при 72 гр. и работала дольше (т.е.не 20 секунд как сейчас, а минуты 2-3) и нагрев происходит плавнее. При работе котла, что тогда, что сейчас слышится треск, закипающего чайника, а сейчас добавилось шуршание в трубе, только вот не могу понять в подаче или обратке Шуршание в трубе происходит именно в момент работы горелки, когда горелка не работает, а крутит только один насос шуршания нет. Горячая вода бежит исправно, обратил внимание, что если кран горячей воды открыт минут 5-10, отопление так же как и раньше плавно повышает температуру в системе. Может ли быть причина в накипи, ржавчине которая образовалась в трубах отопления (они пластиковые), или например пришел в негодность теплообменник и если при включении горячей воды его как-то продавливает, то при работе отопления он при включении горелки передает сигнал на перегрев? Оседает ли вообще ржавчина на стенках пластиковвх труб? Фильтр сетевой посмотрел в на котле в первую очередь он в норме.
     
  8. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Мы пока не знаем сколько литров в минуту реально. Не знаем давление газа. Не знаем расположение кранов. Не знаем структуру смесителей. И ещё много чего не знаем. Узнаем, будем делать выводы, я так думаю.
     
  9. Сергей 054
    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63

    Сергей 054

    Живу здесь

    Сергей 054

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    НСО
    @solidol72, В вашем случае, вероятная причина всего происходящего с вашим котлом, это отсутствие проведения ежегодного регламентного Технического Обслуживания. Отсюда мы получаем появление посторонних шумов от первичного теплообменника, увеличение тактования, увеличение расхода газа.
    Очевидна необходимость проведения ТО, промывки того, что должно промываться, очистки того, что должно очищаться и т. д.
     
  10. solidol72
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    solidol72

    Новичок

    solidol72

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Сергей 054, Спасибо за ответ. Я решил сюда написать потому, что вызвал одну сервисную службу по котлам, они не глядя на котел сказали, что причина в заужении диаметра труб отопления из-за отложений ржавчины и т. п. Типа в вашем доме это нормальная ситуация. Но если вспомнить, то котел ни разу не чистили и не промывали за все годы эксплуатации.
     
  11. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Итого что имеем. Navien ACE Turbo 20K. DIP переключатели выставлены на 13K. Температура наружной воды грубо 10 С. На котле выставлено ГВС 50 С.
    До ванной длина трубы 8 метров. До кухонного смесителя 4 метра.
    Напор максимальный через кухонный смеситель 8-9 л/м. В ванне 7-8 л/м.

    50 градусов ГВС набирает где то за 50-60 ! секунд - это нормально ?
    Температура отопления выставлена 45 -50 градусов (это может влиять ?)
    Итого если открыть один из кранов - то 7.5 - 8.5 литров в минуту при 50 градусов (дельта =40) котел обеспечивает. Правда греется 55 секунд.
    Если открыть оба крана - то при том же расходе 8 литров максимум нагревает до 42-44 С. (т. е. дельта 32-34 С). Дальше не греется. Полтергейст какой то)
    Производительность котла по паспорту при дельте 40 = 8.1 литра.
    Неужели так долго должен греться котел ?
     
    Последнее редактирование: 20.11.16
  12. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Это вы называете слабым напором? :close: В этом и причина 13К не могут обеспечить 8-9 литров, максимум 5-6.

    Переведите котёл в 20К или заузьте разбор воды на входе котла краном до 5-6 л\мин.

    И да, если он у вас пытается греть 8 литров, то предполагаю, что вы просто переключили дипы, а давление газа не выставляли.
     
  13. Паха72
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    1.062
    Благодарности:
    136

    Паха72

    Живу здесь

    Паха72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    1.062
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Курган
    @jurong, Поставьте после котла, накопительный, электрический водонагреватель на 100 литров и забудьте о проблеме.
     
  14. Dima115
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    55

    Dima115

    Живу здесь

    Dima115

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Пермь
    Тоже обтом думаю сейчас, но как быть, чтобы уменьшить запуски котла. от частого и малого разбора горячей воды.
    на форуме было, что ставят маленький гидробак. после котла. или может есть вариант 2в1 (эл бойлер гидроаккумулятор)
    еще вопрос, как сделать включение доп циркуляционника вместе с насосом котла? применить пускатель, подцепленный к штатному насосу?
     
  15. kaban43
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kaban43

    Новичок

    kaban43

    Новичок

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго вечера, подключил в разрыв провода к пульту управления котла термореле от тёплого пола, к сожалению не знал что реле подаст 220в в разрыв. Сейчас пульт не показывает ничего. Визуально на плате пульта ни каких повреждений нет. Котёл на отопление не работает, горячую воду выдаёт. Подскажите что может сломаться, после таких действий и как котёл можно запустить на отопление без пульта ?
     
Статус темы:
Закрыта.