    Смарток это тот же Прайм, только с другим пультом и другой прошивкой панели управления на самом котле (под вифи пультик), все остальное, включая плату и меню то же самое.
     
  2. Rococo795
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    41

    Rococo795

    Живу здесь

    Rococo795

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Воронеж
    Да да да... и ещё...
    1. Обратите внимание на слова - без воды... и то что было когда то - не имеет значения. Имеет значение - какое давление сейчас, в момент проблемы...
    2. Не путайте понятие вода "уходит" и "давление падает до нуля"... так как первое подразумевает где то дырку (выражаясь не правильным лингвистическим языком), а второе - что у вас упало давление - а вода на месте!
    3. Если у вас много литров воды в СО, то вполне возможна ситуация (даже когда штатный РБ накачан по оптимуму) при которой вода в СО сильно расширяется нагреваясь - а при остывании (сжатии) сжимается настолько, что давление падает до нуля.
    4. Знаю СО где обратка проходит под полом (постоянно в холоде) - на таких системах указанный момент постоянен...
    5. Не буду рассказывать анекдот про "запас" - пошлый он... но скажу, что экспанзомат в СО где много литров теплоносителя - лишним не будет... а частенько будет - необходимым элементом СО...
    Всё сказанное - моё ламерское мнение... Поправить его могут лишь более грамотные спецы... Остальным... Читать и осознавать! :cool:

    Блин... опять понесло... пойду руки свяжу монтажным скотчем... а то не остановлюсь...
     
  3. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    Возвращаясь на несколько страниц назад, ещё до «Битвы Титанов», всё же хочется получить компетентные ответы на поднятые тогда 2 вопроса:

    1. Допускается ли при измерении и настройке min и max по давлению газа в котлах NAVIEN Ace Coaxial 13K использование прибора НМП-52-М2, или аналогичного (с.м. вложение)?
    2. Каковы допустимые пределы отклонения при настройке min и max по давлению газа в котлах NAVIEN Ace Coaxial 13K, т. е. допускает ли производитель установку давления ниже min (11-10-9-8 мм. в. ст)? Если нет, то какие допустимы погрешности?

      Значение имеют только ответы со ссылкой на стр. тех. документации котла (в доступной на форуме не нашёл), или мнение авторизованного специалиста, имеющего соответствующий сертификат №….

      Я уже писал ранее, что при запуске котла только проверил min и max по давлению газа – оказались в норме. Ничего не крутил и крутить не собираюсь, пока досконально не изучу все нюансы. Навскидку посчитал – 9,5%-ой метано воздушной смеси, заключённой в объёме кожуха котла, хватит, при взрыве, чтобы вынести к чертям все окна и дверь. Проработав уже 35 лет, как это теперь называется, сервис-инженером много чего повидал, и неоднократно убедился, что слова:

      Не лезь куда не знаешь!

      Действительно написаны кровью.

     

    Вложения:

  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Ну смотри сами!
    Основные технические характеристики напорометров НМП-52-М2
    диапазон измерений, кПа
    от 0 до +0,6 (выделено красным цветом)
    0,6 кПа=6 милибар=60 мм. H2O
    На входе в газовый клапан 18-20 мбар. Не измеришь.
    На выходе из газового клапана,
    максимальное давление начиная с 20-и киловатного котла больше 60 мм. H2O не настроишь.
    минимальное давление газа на всех котлах до 20 мм. Вот это и можно настроить на всех котлах.
    Вывод:
    Замерить входное давление газа не получиться.
    Настроить котёл по давлению газа только 13-и и 16-и киловатный.
    Выше, начиная с 20-и киловатного только минимальное давление.

    При настройке котла работающего на сжиженном газе, входное давление газа не проверишь, максимальное не настроишь. Вообще ничего не настроишь, кроме минимального давления газа, но зато на котлах любой мощности всего модельного ряда.

    Ну и потом класс точности до 2,5 это значит, что в измеряемом диапазоне это абсолютная погрешность шкалы при положении стрелки в любом месте может составлять примерно -+0,019 кПа., что составляет примерно -+2 мм. водяного столба. Многовато если учесть, что например когда мы настраиваем минимальное давление газа, то оно может быть всего 10 мм. вод. столба, а тут типа допустимая погрешность -+2 мм. вод. столба, то есть 20%.
     
  5. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    Согласен, хотя прибор предполагался для домашнего пользования - для конкретного котла 13К.
    А со вторым вопросом?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Производитель заявляет, что газ на горелке воспламениться, даже в том случае, если входное давление всего 4 мбара. Это и есть минимум. Потеря давления в газовом клапане примерно 2.8-3,0 мбара. На выходе 1,0-1,2 милибара. 10 -12 милибар. Ниже уже не настроишь.
     
  7. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    Имеете в виду мм. в. ст?
    А как же опыт:
    Можно обосновать?
     
  8. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    @Ortodox,
    Снижение настройки min по давлению меня интересует вот почему: котел работает по температуре помещения, дом небольшой, радиаторов больше вешать негде, 15-20 минут работает потом стоит 40-60 мин, пока Т не опустится на градус. Когда на улице -10 и ниже 20 минут работает, выключается по Т теплоносителя 70 гр. и через 5 минут на 2-5 минуты опять включается. Вроде как если чуть чуть снизить min, например до 10 мм будет держать, или не хватит?
    Поэтому и заводил разговор про погрешность 11-1 (выгрести погрешность) = 10.
    Некоторые советуют вообще на глаз убавить, но я этому не сторонник.
     
  9. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    @Ortodox, И ещё вопрос. Раньше не обсуждался. Снижение настройки min по давлению газа ниже рекомендованного изготовителем изменит качество газовоздушной смеси? Вроде как газа станет меньше, но контроллер то об этом не узнает и подаст то же количество воздуха.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Да! Лоханулся ! ! милибар = 10 мм. H2O
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Должен, но есть вероятность, что
    1. Тупо не воспламенится
    2. Сдует при пуске напором вентилятора
    3. Не увидит датчик контроля пламени (электрод ионизации)
     
    Последнее редактирование: 06.12.16
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Конечно! Идеальное качество газовоздушной смеси у котла только тогда, когда он работает на полную свою тепловую мощность, а это 24 кВт. Любое занижение мощности тут же изменяет соотношение газовоздушной смеси. Количество воздуха не меняется, количество газа понижается.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Никакой зависимости между количеством газа подаваемом на горелку и скоростью вращения вентилятора в котлах НЕТ!
     
  14. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    И я, про то же, просто непонятно выражаюсь.
     
  15. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    Как проблему то решать будем? Настроить на 10К? Как тогда с ГВС? Или пусть с ним? Или это вопрос риторический? Не утомил вопросами?
     