1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.

  1. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    3.765

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    3.765
    Адрес:
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Просто насос запитайте от розетки и всё. От котла провода никуда не заводите.
    У меня насос на отопление/теплый пол/бойлер/рециркуляция косвенника управляется через релюхи с помощью CCU по своей схеме, от выносных датчиков температуры, которые прикрутил к трубам/повесил в комнате
     
  2. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно сделать переключатель.
    Если фазу на фазу, а ноль на ноль - всё будет нормально. Главное не перепутать. При использовании штепсельной вилки это легко может случиться.
     
  3. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Горячий" - это понятие относительное.
    В межсезонье юзер имеет право выставить на котле +45*С. При отоплении только полами тоже.
    Для "зарядки" бойлера до +65*С как то не прокатит. Греть же бойлер до +40*С нерационально - запас горячей воды очень маленький.
     
  4. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    3.765

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    3.765
    Адрес:
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Я раньше, питание насоса основного контура отопления вешал на провода от китурами. Да, так быстрее котел греет воду первое время и в батареи летит сразу горячая вода, правда, потом батареи быстро остывают и опять холодные. Но, потом включил насос на постоянку, независимо от котла, так батареи всегда теплые.
     
  5. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    3.765

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    3.765
    Адрес:
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Не вижу в этом смысла. На теплый пол - свой контур, где трехходовым клапаном регулируется температура в контуре. Там фиолетово, что в основном контуре 70-80. Поэтому, у себя, 45 никогда не ставлю. А даже, если у автора косвенник с тэном, что холодная вода напрямую, что через контур гвс придёт, один фик. Просто, если при этом еще и котел молотит, то косвенник в разы быстрее нагреет бойлер.
     
  6. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Системы могут быть разные и смысл появится.
    Например, чтобы не было
    Можно
    Только, если на улице около нуля, дом нормально утеплён - 55-75*С может быть много на подаче. Жарко будет. ;)
    Придётся опять "тормозить насос" и
     
  7. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вроде человек уже собирает схему. У него там БКН основной потребитель, а через него уже отопление подключено.
    ИМХО так себе, но хозяин барин.
     
  8. vgordeev75
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10

    vgordeev75

    Живу здесь

    vgordeev75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Так, я все понимаю не так быстро как вы пишете :)). Подумал, наверное в подключении БКН через контур ГВС что то есть. На сколько я понял, вода там будет нагрета до какой то температуры, в любом случае теплее чем из скважины.
    Но как правильно заметил Ljubitel, бойлер у меня основной потребитель, поэтому в межсезонье наверное все равно как греть, а зимой при частой работе СО похоже есть смысл подключить как советует Koldir. Во всяком случае не вижу причин что бы стало хуже, а этот участок я еще не смонтировал, так что совет своевременный, спасибо!
     
  9. vgordeev75
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10

    vgordeev75

    Живу здесь

    vgordeev75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    хочу посадить на автомат, так точно не перепутаю. Раз так можно, буду дальше думать :)

    я от чего боюсь то. как то дома пытался запараллелить 2 вентилятора в ванной и туалете, и что то у меня бахнуло...вот и думаю, то ли 2 фазы нельзя подавать, толи попутал с нулем фазу :))
     
    Последнее редактирование: 17.03.21
  10. vgordeev75
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10

    vgordeev75

    Живу здесь

    vgordeev75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    посмотрел переключатель на дин рейку, Вы правы, такое решение будет оптимальным, спасибо!
     
  11. vgordeev75
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10

    vgordeev75

    Живу здесь

    vgordeev75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Реализовал схему с разрывом термопары при включении БКН. Я почему то думал, что при разрыве термопары, температура нагрева бойлера будет максимальная, а она похоже такая, какая была установлена на пульте. Грубо говоря установив температуру теплоносителя на поддержание температуры весной/осенью градусов на 55-60, нагреть бойлер до 60 будет проблематично. Это так, или я что то не так сделал? :)
     
  12. AndrewVV
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249

    AndrewVV

    Живу здесь

    AndrewVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249
    Чтобы температура была максимальной, надо рвать не термопару, а сигнал (провод) к пульту.
     
  13. vgordeev75
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10

    vgordeev75

    Живу здесь

    vgordeev75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    но это на сколько я понял чревато выходом из строя пульта?
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.606
    Благодарности:
    18.443

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.606
    Благодарности:
    18.443
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Задайте с пульта режим ГВС не "Проточный" (Т нагрева от 35 до 60), а "Накопительный" (фиксированная Т нагрева = 85град).
     
  15. vgordeev75
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10

    vgordeev75

    Живу здесь

    vgordeev75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Это вроде первое что в инструкции рекомендовано сделать, если не путаю. Тогда это я уже сделал, хотя надо проверить :). Но на всякий случай, у меня контур ГВС котла вообще не используется