1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19

"Народный контроллер" для теплового насоса

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    У вас стоит диодный мостик из обратных клапанов и фреон движется через РТО и ЭРВ в одном направлении, как положено - поэтому вычисление перегрева, температур остается все так же. Для реверса должны меняться только предустановки температурные (защиты, ограничения и т. п.)- просто проследите по схеме в реверсе и все.
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Значит оттолкнемся от конструкции @Pav2000, так проще.
    @дед марос, а можете бросить в личку схему фреоновую насоса Павла? Если это не военная тайна конечно.
     
  3. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    можно, пробовал, воды не нашли, только верховодка... уточнение - дом во Фрязино...
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Нет проблем Жек:)- схемка стандартная,-раза три ее выкладывал здесь за последние пол года;) Не обессудьте - как нарисована была лет десять назад ручкой,- лень перекладывать в нормальный формат:|: фреонка.jpg
     
  5. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Этот же режим - разморозка воздушника...
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @дед марос, это схема не Павла, у него ЭРВ, датчиков давления у него нету?
    @Sheeny, да точняк. тут надо определиться как будет собран ТН:
    • как у Павла диодный мостик из обратных клапанов
    • как в кондеях, без мостика, но учитывать в ПО режим работы ..
     
  7. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Именно она, давления - дискретные, а ЭРВ или ТРВ- какая разница.
     
  8. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Если
    то перегрев TEVAOUT - TEVAIN

    если
    то у нас перегрев это TCONIN - TCONOUT, датчики Т вроде предусмотрены, и по ним вполне вычисляется перегрев в режиме охлаждение (разморозка)
     
  9. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Наверно не так, а TEVAOUT - TEVAIN = перегрев ...
     
  10. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    ИХМО это не так.
    Это разница температур испарителя = дельта геоконтура но не перегреву
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Pav2000, сорри я криво написал. Блин нужно внимательно отвечать на сообщения... днем когда приходится думать и о работе и о ТН могут быть ляпы (

    Конечно перегрев это разность между температурой кипения хладагента и температурой хладагента на входе в компрессор (на всасе).
    В простейшем случае, когда нету РТО и датчика давления испарителя в наших величинах:
    Перегрев = TEVAOUT - TEVAIN

    Если есть датчик давления испарителя
    , то его ставят на выходе испарителя и по нему можно точно узнать температуру кипения (пересчитав её по таблицам из давления).

    Если есть РТО то адекватный холодильщик хочет знать его эффективность, тут появляется датчик TRTOOUT на выходе РТО. РТО дополняет полезный перегрев, позволяя эффективнее использовать испаритель. В этом случае:
    Перегрев = TRTOOUT - TEVAIN
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Просил изначально по-русски выражаться...нет, им в ева-полятор подавай:)]
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    У нас в скобках написано (направление по фреону) и я искренне полагал, что это температуры по фреону.
     
  14. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    тогда значения TEVAOUT и TEVAIN должны быть не по фреону, а по гликолю (воде). У нас в таблице написано по фреону...
     
  15. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Значит так. :hello:
    У меня установлено 8 датчиков, см картинку.
    Скорей всего произошло дублирование датчиков в нашей таблице
    TRTOOUT Температура на выходе RTO (по фреону)
    и
    TCOMP Температура нагнетания компрессора

    Я писал по фреону что бы была определенность где вход и выход. (у воды и фреона они могут быть противоположны)

    Так все таки как определить перегрев в моем случае (см картинку). :|:
    В первую очередь это вопрос а автору ТН т. е. Деду Маросу
     

    Вложения:

    • Screenshot_2016-05-19-17-58-11~01.png
Статус темы: