1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема отопления дом 12*9 (проект z7)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bolt41, 21.03.16.

  1. Bolt41
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302

    Bolt41

    Живу здесь

    Bolt41

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302
    ТП весь под плиткой? Или есть под ламинатом?
     
  2. Irishe4ka
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    1.154
    Благодарности:
    8.567

    Irishe4ka

    Живу здесь

    Irishe4ka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    1.154
    Благодарности:
    8.567
    Адрес:
    Волгоград
    ТП только под плиткой.
     
  3. Bolt41
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302

    Bolt41

    Живу здесь

    Bolt41

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302
    Вернулся я к расчетам отопления. Подскажите о правильности выбора размера стальных радиаторов и контурах ТП.
    По ТП: склоняюсь уменьшить число контуров за счет разбивки вместо трех контуров (ванная и коридоры) на два, более-менее равных по длине. Выбор пока пал на трубы APE 16 мм.

    По радиаторам: Буду делать "лучевую" систему, т. е. к каждому радиатору в комнатах своя пара труб от коллектора в котельной. Трубы МП 16 мм, хочу брать Fraenkische alpex-duo и фитинги их же. Радиаторы стальные панельные Purmo Compact.

    В котельную не знаю что ставить... Радиатор?
    Можно ли на кухне обойтись только ТП, или же предусмотреть радиатор под окном?
    план отопления2.jpg