    Энерговоды, приветствую. С новым годом!
    Больше месяца не заходил на форум, т. к. все работало более-менее нормально, но сейчас возникла проблема.

    Исходные данные: котел 18кВт Энергия комфорт. Приобретен с бооольшим запасом мощности из расчета на отопление гаража в будущем. Дом 95 кв. м. Один этаж.
    Дымоход 160/230 сендвич. Общая высота от отвода около 5 м.

    Проблема следущего характера. Последние дни стоит сильный ветер. Который день происходит сильный заброс температуры. На 10-15 град выше заданной. На заслонке вентилятора вешал 2 доп гайки в качестве груза, а недавно сделал еще тяжелее. Ветром ее не поднимает. 3-секционная поворотная заслонка открыта на 10мм в самом широком месте. Контроллер во 2 режиме работы с вентилятором. На 10% воздуха заслонка поднимается только при сильно открытой поворотной заслонке.
    Сегодня ветра почти не было, но все равно наблюдается заброс температуры. При 0 град за бортом пытаюсь держать 47-50 град, а забрасывал сегодня до 60. Через закрытую заслонку с грузом сильно тянет.

    Вопрос: как бороться с проблемой?

    Можно ли поставить "лепесток" большей площади на заслонке вентилятора? Или закоепить на ней доп. пластину, тем самым увеличив площадь лепестка? Заслонка станет тяжелее - будет менее подвержена подъему при сильном ветре.

    Или же ставить регулятор тяги? Если да, то подскажите, какой.

    Вообще, не могу понять в чем дело. Проблема усугубилась после перехода с ДПК на орех. И расход вырос с 3-3,5 вердер (10л) до 4-4,5 в сутки, хотя на улице не холодно.

    Как-то разом возникла проблема после некоторых изменений в системе - переход на орех, поставил гильзу под термодатчик (получил более точное отображение температуры, но чуть большее время реакции на ее изменение), утяжелил груз на заслонке, начались сильные ветра...

    Надоело впустую жечь уголь и потеть дома. Жарко!

    И еще неболшое замечание по конструкции котла. При полном открытии загрузочной дверци, одна из двух закрытых гаек на дверце мнет термокожух. Почему не поставить там гайки Эриксона, как на креплении вентилятора?
     
  2. rev1974
    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    1.073

    rev1974

    Живу здесь

    rev1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Благовещенск
    И всё же разъясните неграмотному хотя бы схематично, как Энергией обеспечить двойной режим работы: теплый плинтус с его температурой 80 С и радиаторы с темпером около 60С? Выставить на 60 С и далее на плинтус догревать до 80 электрокотлом? Или выставлять на 80 и на радиаторы гасить тепло?
    К тому же, как говорит автор самодельного плинтуса, "обратка от плинтусов должна быть всего на 5 град. холоднее подачи. А это для ТТ котла нежелательно, потому что при недостаточной скорости протока через него он может легко перегреться".
     
  3. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Это у вас шторка на решетке вентилятора? У меня тоже дом 1 этаж, 94 м2, 18 квт.
    У меня шторки на вент нет. заклеил на 3\4 скотчем. А клапан (заслонку) вента не переутежелял-штатные 2 гаечки. Естественная тяга клапан не поднимает, подсос воздуха идет через естественные конструктивные неплотности.
    Мне кажется, вам лишний груз на заслонке снять, шторками (поворотной заслонкой) уменьшить приток воздуха, может скотчем дополнить.
     
  4. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    У меня например расход при ветре 0 -10, примерно равен при безветренном -20 -30.
    Заслонку разгрузить до нужного, вентилятор на 2%, шторку отрегулировать, чтобы при порывах не раскачивалась заслонка. Проверить фильтры грязевики.
     
    Последнее редактирование: 04.01.17
  5. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    дельта в 5 градусов это очень хорошо для нашего ТТ котла, в любом случае перегрев котла возможен при выдаваемой мощности близкой к нулю, это происходит, когда отопление уже не требуется. Схему нужно организовать с подачей котла 80 град и понижением на другие потребители. Ну и 80 град это наверное в морозы, в межсезонье 80 уже будет избыточно. Разделение контуров по температуре дело нехитрое, есть масса способов, для наших котлов обсуждение схем обвязок происходит тут https://www.forumhouse.ru/threads/226858/
     
  6. товарищ_капитан
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    30

    товарищ_капитан

    Живу здесь

    товарищ_капитан

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    30
    Проблема следущего характера. Последние дни стоит сильный ветер. Который день происходит сильный заброс температуры. На 10-15 град выше заданной.
    У меня такой же заброс, только он мне не мешает. Так как стоит подмес (Отдельное спасибо Коле) и система ленинградка с ЕЦ плюс кран на каждую батарею. Так же стоит стабилизатор тяги купил обычный за 1000 руб у Барина. Сегодня плюсовая в Красноярском крае на котле 70-77 градусов в дом пришло 60-64 почти 70 процентов батарей перекрыто дома тепло.
     
  7. inutero
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    inutero

    Участник

    inutero

    Участник

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    У меня Ленинградка, в качестве подмеса идет змеевичок полотенцесушитель и бойлер косвенник. Они стоят в самом начале контура и возвращаются сразу в обратку. При забросе температуры дома становится очень жарко. Крутить вентили на 11 радиаторах совсем не хочется.
     
  8. rev1974
    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    1.073

    rev1974

    Живу здесь

    rev1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Благовещенск
    Морозы у нас неслабые - 25-30 ночью стабильно полтора месяца. Но дело даже не в этом. Система теплого плинтуса, как отопления, подразумевает производство лучистой компоненты, стелющейся по стене, а для этого нужна температура минимум 75-80, а то и 85. Вот и вопрос, при таком режиме насколько эффективно будет трудиться Энергия. Может котел до 60, а дальше догрев электричеством до 85... В общем, не врубаюсь пока...
     
  9. Хайриддин
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Хайриддин

    Участник

    Хайриддин

    Участник

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Спасибо вам за точние дание ваш ответ был для меня дорог.
     
  10. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
     
  11. titenkov
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272

    titenkov

    Живу здесь

    titenkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Железногорск
    поставил а все радиаторы термоголовки и нечего не кручу... как раз поставил 11 головок
     
  12. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    И не настраивал?
     
  13. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    Конвектика будет в любом случае, как раз по стене подниматься. И в межсезонье сами отключите ваши плинтуса, самое главное чтобы в морозы их хватило. 85 град котел будет нормально работать, но необходимо резервное эл-во.
     
  14. товарищ_капитан
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    30

    товарищ_капитан

    Живу здесь

    товарищ_капитан

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    30
    Поставь краны с терморегуляторами и крутить не надо
     
  15. inutero
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    inutero

    Участник

    inutero

    Участник

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    В Дюйме меня заверили, что на ленинградке они работать не будут. Да и дорого получается. 11шт - ~15тыс
    Уже месяц лежит комнатный термостат. Все никак не могу протянуть провода и подключить.
     