1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Фундамент под каркасник на насыпном грунте. Нужен совет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vitalik1406, 23.03.16.

  1. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    @Почти профи, ростверк планирую 300 (ширина) х 275 (высота). Три нитки сверху, три снизу. Арматура 12 мм. Поперечные связи с шагом 600 мм - арматура 6 мм. Достаточно?

    За товарный бетон пока не вижу смысла. Заказать М300 чтобы привезли М150-200. Кубатура получается 3,5 куба. Сам + 3 помощника. Две бетономешалки по два человека на каждую - за пол дня, максимум день должны успеть залить полностью. Яковлев в своей книге пишет что до 3-х можно перерывы делать.
     
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше бы наоборот- высоту лучше больше чем ширину.
     
  3. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    @Почти профи, читал здесь что в высоту лучше. Исходил из размера доски 150 дюймовки для опалубки - две снизу, две по бокам - вариант 1.

    Могу сделать по бокам из трех 120 дюймовок - вариант 2. Сечение 300 (ширина) х 335 (высота) Армирование то же. Достаточно?
     

    Вложения:

    • Сечение ростверка 1 и 2.jpg
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно вы рассуждаете- проект фундамента подгоняете под доску.
    Вы доску потом на каркас будете использовать ?
    Я ростверк висячий делал так - опалубку делал от грунта до верха, а потом внутрь песок засыпал до нужного уровня, после застывания убирал снизу песок.
     
  5. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Да, 150х25 - на каркас - укосины и временный настил пола, и на леса
    120х25 - на штакетник забора

    Интересное предложение. Песок внутри трамбовали? Пленкой/рубероидом застилали? Может фотографии прикрепите процесса? Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Заранее благодарю
     
  6. chiz7599
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    115

    chiz7599

    Живу здесь

    chiz7599

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Челябинск
    ну вообще для каркасника нужна доска 150*50, 25 немного тонковата :) а про сам ростверк сделайте высота 300*200 ширина,(если дерево уже куплино, то конечно ничего не поделаешь), две доски в высоту и две с низу
    ОПАЛУБКА.JPG
    примерно так, скрепить между собой доской 100*25
     
  7. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Для каркаса у меня будет доска 150х40 (стойки) и 200х40 (лаги, стропила)
    150х25 - укосины и временный настил

    сваи в ф250, 200 мм ширина маловато, мне кажется
    надо минимум 300 мм делать, заодно и эффект "пилы" свай скрыть

    по сечению пока определился с размерами 300 (ширина) х 335 (высота) по варианту 2 выше в посте.
    армирование - 2 прутка сверху, 2 снизу - ф14
    поперечные связи из ф6 через 25-30 см
     
  8. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Продолжил возводить фундамент

    Перерыв связан с работами по забору, временным навесом и прочими мелочами. Сделан рольгант
     

    Вложения:

    • 0.02.01.0f7948a6161cd7c3824cac108419235c91cc083763c678c54cddd0bb65838cc2_full.jpg
    • 0.02.01.69a04f0686d6d6dc08751c65427c2efd1cef8c5373ca21afd90048b6861f4719_full.jpg
    • viber image4.jpg
    • 0.02.01.37c3014160117c5d5723c72fdeb7e719cd12e4022c5862810260a11f26364f02_full.jpg
    • viber image.jpg
    • 1.jpg
    • 2.jpg
  9. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Начал делать опалубку. Дно ростверка решил делать из двух досок 150мм.

    За качество фотографий приношу извинения - с телефона
     

    Вложения:

    • опалубка 1.jpg
    • опалубка 2.jpg
    • опалубка 3.jpg
    • опалубка 4.jpg
    • опалубка 5.jpg
  10. terraho
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    341

    terraho

    Живу здесь

    terraho

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    341
    Какой перфекционизм! Молодец!
     
  11. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Продолжаю. Дно ростверка сделано
     

    Вложения:

    • опалубка 8.jpg
    • опалубка 9.jpg
    • опалубка 11.jpg
  12. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Продолжаю собирать опалубку. Работаю по вечерам после основной работы. Начал вертикальные стенки
     

    Вложения:

    • опалубка 12.jpg
    • опалубка 13.jpg
  13. terraho
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    341

    terraho

    Живу здесь

    terraho

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    341
    Только не жалей крепежа! Гвоздей или шурупов много не бывает! Будет обидно, если при таком качестве сборки опалубку где-то разопрет.
     
  14. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Продолжаю
     

    Вложения:

    • опалубка 14.jpg
    • опалубка 15.jpg
  15. Vitalik1406
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Vitalik1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Минск
    Доски опалубки хочу сохранить по возможности. Подскажите, пожалуйста, два момента:

    1. Какую пленку брать для укрытия опалубки изнутри? Крепить степлером? После разборки каждую скобу отдирать, получается?

    2. Когда лучше пропенивать зазоры между дном опалубки и сваей? До укладки пленки или после?