    Ну о том как правильно проводить думаю мне понятно. Но мне непонятно что мне делать, ждать когда меня подключат и если сделают они это неправильно, т. е. как я и предполагал, то открывать с ними спор?, или на данном этапе уже начинать требовать ...? Приехать к ним с планом ЭПУ и что они мне скажут? Оформлять новую заявку. Я просто не понимаю что мне от них тебовать
     
  2. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
  3. Andronovman
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Andronovman

    Участник

    Andronovman

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    @Alex Sirotkin, Мотивированный отказ писать.
    Так все таки Мотивированный отказ или Предложение об изменении представленного проекта договора (протокол разногласий)? Я все таки хочу чтобы меня подключили к сетям, но чтобы правильно и законно. А есть где нибудь образцы этих заявлений?
     
  4. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да.
    да. тут на форуме (
    Практика технологического присоединения к электросетям в 24 томах)
    -уйма вариантов. Берете понравившийся и переделываете под себя.
     
  5. Andronovman
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Andronovman

    Участник

    Andronovman

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Вот еще пара вопросов:
    1. Каким приказом, законом мне руководствоваться при написании мотивированного отказа?
    2. У меня, в тех. условии указанно "Точка присоединения: Ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ № 932/104-6 от КТП 6/0,4 кВ №932 ф. 2 ПС 35/6 кВ ВАЗ-5", так вот точка присоединения это имеется ввиду ближайший столб от которого можно поставить и подключить другие нехват. столбы ВЛ? или это имеется ввиду столб от которого сразу к ВРУ будут подключать? А также, где нибудь есть что то типа реестра этих столбов - опор?, потому, что я вчера ездил на участок и просмотрел много ближайших столбов вокруг участка, но не нашел ни одного начинающегося на 932, все начинаются с 773, 774 и т. д.
     
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вы голову себе не загаживайте и нам тоже, нафига еще какие-то реестры Вам. Пишите мототказ как уже люди рекомендовали, точка присоединения должна быть внутри участка.
    Руководствоваться при написании мототказа нужно Правилами тех. присоединения и немножко Правилами недискриминационного доступа, а именно п. 2 где написано определение точки присоединения.
     
  7. Andronovman
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Andronovman

    Участник

    Andronovman

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    @razor1, У меня на участке ничего нет. Мне нужно перед закл. договора организовать там например стройт. вагончик куда можно будет повесить ВРУ? Ведь в договоре, п. 1 я укажу, чтоб они присоединяли меня к ЭПУ (ВРУ 0,4) расположенному в границах моего участка.
     
  8. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Andronovman, Так поставьте как нынче модно, трубостойку, а на нее уже ЭПУ.
     
  9. Andronovman
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Andronovman

    Участник

    Andronovman

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Так парни, давайте уж для заключения:
    1. Я подавал заявку в СО, где НЕ указывал точку присоединения и НЕ предоставлял план ЭПУ.
    2. Мне прислали договор 2 экз. и ТУ., В договоре написано, что СО берет обязательства на себя по подключению к моему, будущему ВРУ-0,4 кВ. А также в п. 3 указывает точку присоединения которая располагается на расстоянии менее 25 м. от границ участка, на котором будут располагаться ЭПУ. Я так понимаю это опора ВЛ или я могу ошибаться? (В ТУ написано Точка присоединения: Ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ №932/104-6 от ...) Т. е. получается я не указал, они не напряглись!
    3. Также в заявке я указал присоединить Жилой дом а не ЗУ, т. к. не знал как заполнять, мне помогала девочка, их сотрудница.
    Далее...
    4. В МО я буду писать о нарушении составления пунктов о подключения к точке присоединения, руководствуясь тем, что точка присоединения должна быть в границах ЗУ, хотя у самого на ЗУ нет ни трубостойки ни ВРУ, в заявке я точку подключения тоже не указал. Что они мне ответят? что я сам не указал в заявке ТП и что у меня фактически нет на участке ЭПУ (их сотрудник выезжал на ЗУ и наверное увидел).
    5. Вообще обязательно ли для подключения ЗУ к электросетям заранее иметь на ЭПУ на ЗУ? Егож скоммуниздить могут пока там никого нет. Может быть можно трубостойку поставить, а ВРУ купить и смонтировать в день присоединения (выполнения СО монтажа по подключению к точке присоединения)

    Ребят если не Вы, то ни кто... У нас же сейчас время такое.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  10. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    вы не должны ее указывать
    в типовой заявке даже места нет для этого, и не подключения, а присоединения.

    ЭПУ создадите в ходе выполнения мероприятий по присоединению
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    на день осмотра ЭПУ должен быть иначе осматривать нечего, а присоединение может быть и позже.

    Все таки озадачьтесь прочтением Правил: https://base.garant.ru/187740/#block_4000
     
  12. Andronovman
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Andronovman

    Участник

    Andronovman

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    п. 9, б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4000#ixzz446QVddt9
     
  13. Andronovman
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Andronovman

    Участник

    Andronovman

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Это ведь и есть Точка присоединения?
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    нет
     
  15. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Andronovman, Посмотрите типовые ТУ п. 7, там исчерпывающий перечень точек присоединений.