    Объясните чайнику проверку псевдопенетрометром с безменом качества уплотнения песчаной подушки, пожалуйста.
    При погружении до глубины 15-20 см, мы должны получить показания весов не менее 40 кг? Я прав?
    Глубина насыпи песка под УШП у меня составляет 20-30 см
     
  2. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    Проблема с ТЕПЛОЕМКИМ полом в УШП или в толстой бетонной стяжке на мой взгляд и с практического опытa некоторых пользователей здесь - ето плохая управляемость особенно при быстрых изменениях погоды за окном. Тогда может чувствоваться дискомфорт. Нетеплоемкий пол плюс кирпичные стены на мой взгляд лучший вариант по комфорту. По цене не знаю...

    И еще, как я старался показать расчетом, кирпичные стены предпочтительней каркасных летом потому что они могут вобрать большее количество тепла и при умном вентилировании в горячее лето можно обойтись без кондиционера, т. е. дискомфортно летом не будет!
     
    Последнее редактирование: 19.09.16
  3. aleexgar
    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    276

    aleexgar

    Живу здесь

    aleexgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Свердловская обл.
    "ето плохая управляемость" - имеется виду теплый пол, и его инерционность в сочетании с плитой... Утепленная плита без ТП ващще никак не управляется, как и кирпичные стены...
    Подозреваю, что вы не жили на постоянке ни в кирпичном доме, ни на ушп... :cool:
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.080
    Благодарности:
    40.728

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.080
    Благодарности:
    40.728
    Адрес:
    Эстония
    ...НЕТУ НИКАКИХ проблем...:no:

    :hndshk:
     
  5. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    да, ето имеется ввиду

    то есть, вообще не жил?
    Жил до 26 лет в кирпичном доме, теперь уже более 10 лет в доме со стенами потоньше и получше утепленными. Разницу почувствовал.
    На УШП не жил и наверно не буду, но немного читал мнения людей кто живет, особенно в летний период меня интересовали мнения...
     
  6. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    102
    Я не опрессовывал, поскольку у меня водопроводные в теплоизоляции. Соответственно, когда их разопрет давлением и горячей водичкой - они будут расширяться в мягкую теплоизоляцию, а не в бетон, и плите ничего не будет.
     
  7. curieux
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    631

    curieux

    Живу здесь

    curieux

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Челябинск
    Я об этом не подумал :( холодная у меня без оболочки. Шьёрт побьери!
     
  8. aleexgar
    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    276

    aleexgar

    Живу здесь

    aleexgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Свердловская обл.
    нет.
    сопротивление медленному погружению 1-2см/сек
    т. е. прикладываете такую нагрузку к пруту, чтобы он погружался в грунт со скоростью 1-2 см/сек, до глубины 15-20 см, записывайте эту нагрузку (измеренную в процессе погружения, не когда уже уперлось). Принимаете показания безмена в кг с прутом 12мм за сопротивление зондированию q в кг/см2 и переводите в МПа - 10кг/см2=1МПа.
    #16
     
  9. alfredius
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154

    alfredius

    Живу здесь

    alfredius

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Находка
    Всем привет, в субботу собрался наконец-то залить свою ушп. Сегодня приезжаю на РБУ, нашел самую адекватную в нашем городе, со своей лабораторией и с очень большим автопарком. Они кстати здесь и бетон поставляли на строительство морского порта. Оплачиваю бетон и спецтехнику и на вопрос диспетчера:"Какой бетон будем брать?", отвечаю M350 подвижность П4. Рядом сидит водила одного из миксеров и с пеной у рта заявляет мне, что не бывает бетона с подвижностью П4... Бетон конечно заказал, но осадок остался, как бы мне это все боком не вылезло. У других вообще не вариант брать, предлагают якобы той же марки, но на 200 р дешевле за куб. А эти даже на своем пишут сайте, что их супер оборудование с точностью до одного кг в миксер бетон отгружает. Ладно суббота расставит все точки над i.
     
  10. Aleck1983
    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    63

    Aleck1983

    Живу здесь

    Aleck1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Да уж бывают "специалисты" ... мне одни такие же видимо "специалисты" (якобы с опытом работы 20 лет) доказывали так же с пеной у рта, что всё что выше 300 идёт только на спец строй и всякие Метро а "общегражданский" это 250 бетон:aga: Не расстраивайтесь, всё хорошо будет. Перед заливкой только загляните в сам миксер.
     
  11. alfredius
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154

    alfredius

    Живу здесь

    alfredius

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Находка
    Заливаться думаю с одним вибратором из перечня секс игрушек, как называет их AL185. Ну и пока сделаю пару гладилок метра по 2-3, для этого скоммуниздил на работе два профиля с кабельных лотков 150*3000 см, кстати довольно крепкие они. Ну а вечером в субботу сам зальюсь, как- никак чуть больше года не спеша делал свою ушп в одну каску:)]
     
  12. alfredius
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154

    alfredius

    Живу здесь

    alfredius

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Находка
    Отличные гладилки будут, а то что на халяву в двойне приятней
     

    Вложения:

    • 1474354762965-1148933677.jpg
  13. aleexgar
    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    276

    aleexgar

    Живу здесь

    aleexgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Рекомендую хотяб одного однорукого помощника найти. В идеале двух нормальных...
    Заливка не тот случай когда нужна размерянность и неторопливость... по крайней мере на этапе "гребли бетона" :), тем более если придет П3 :close:.
     
  14. alfredius
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154

    alfredius

    Живу здесь

    alfredius

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Находка
    Помощников будет три, в одного я не супермэн, плюс заказал у них же швинг.:)]
     
  15. alfredius
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154

    alfredius

    Живу здесь

    alfredius

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Находка
    Швингист сказали на РБУ профи от бога и как оказалось зять моей соседки по участку. Ну а то что не спеша, здесь наверно финансовая сторона дала о себе знать. Строилось от зарплаты до зарплаты и по выходным.
     
Статус темы:
Закрыта.