1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8

Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.

?

Какую схему предпочитаете?

  1. Классика с гидроаккумулятором

    42 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления

    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230

    66 голосов
    13,9%
  4. Частотник - Ermangizer

    260 голосов
    54,6%
  5. Частотник - другой

    76 голосов
    16,0%
  1. dav102
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63

    dav102

    Живу здесь

    dav102

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Киров
    У меня насос Wilo TWU 4-0414-C. Я сделал стартовое напряжение 55% и время пуска 3 секунды, как написано в инструкции на насос. Также ограничил минимальную частоту работы 30 Гц (как инструкции).
     
  2. Aleks-Domovoi
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Нужна помощь специалистов. В доме установлено частотник Sirio 2.0 трёхфазный на 230вольт и насос sea lend SE 4-A10. По прошествии 12 лет работы насос решил отдать концы. В связи с этим вопрос 1. возможно ли подключить к трехфазному частотнику однофазный насос 2. Какая есть альтернатива трехфазному насосу sea lend SE 4-A10. В Россию больше не поставляется. Полностью менять схему водоснабжения не хочется, частотник денег стоит. Заранее спасибо.
     
  3. vwizze
    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49

    vwizze

    Живу здесь

    vwizze

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49
    [Зевая] Получить одну фазу с трехфазного частотника в принципе можно используя к примеру симметрирующий трансформатор, подключить насос на одну эту фазу тоже можно - дело 2 минут. Только работать всё это не будет. Почему? По определению. Так что плюньте вы на это дорогой товарищ и меняйте частотник, либо ищите трехфазный насос.
     
    Последнее редактирование: 04.06.20
  4. Aleks-Domovoi
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Спасибо, так примерно и думал. Но вдруг чудеса бывают. С трёхфазный насосом тоже проблема не смог пока найти.
     
  5. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Пермь
    В принципе, шанс что ваш частотник заработает с однофазным насосом есть.
    Но могут быть нюансы.
    Например, если у частотника есть защита от обрыва одной из фаз насоса. А однофазный насос подключается к любым 2-м из 3-х выходных фаз. А третья фаза остается неподключенной.
    Также у частотника должен быть запас по мощности. Так как выходной ток при той же мощности насоса будет распределяться только по 2-м фазам из 3-х. Может сработать защита по току.
    Возможно, придется покрутить какие-нибудь тонкие настройки (если они доступны) типа частоты перехода в спящий режим. И т. д.

    P. S. Проводил подобный эксперимент с частотником общего применения Vesper и однофазным насосом. В принципе, схема получилась рабочая. Частота при работе изменялась в достаточно узком диапазоне от примерно 44-45 Гц до номинальных 50 Гц.
     
  6. vwizze
    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49

    vwizze

    Живу здесь

    vwizze

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49
    А что именно с насосом? Там гореть нечему, две детали, ротор, статор. Может попробовать отремонтировать?
     
  7. vwizze
    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49

    vwizze

    Живу здесь

    vwizze

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49
    Простите, это как? Можете схему нарисовать?
     
  8. Aleks-Domovoi
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Провернуло вал ротора (шлицы стёрлись) пришлось сделать жесткое соединение. Через год срезало шпильку соединительную. Да и крыльчатки поизносились уже.
     
  9. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Пермь
    Всё же написано. У частотника 3 выхода - 3 фазы. Подключаем насос к любым двум из них.
    Если частотник на 1ф *220в входного, то на выходе при подключении к любым 2 фазам получим те же 1ф*220в выходного напряжения. Это если без учёта нюансов.
     
  10. Aleks-Domovoi
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
     
  11. Aleks-Domovoi
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Запас по мощности есть. Частотник рассчитан на 2,2 кВт, насос стоит 0,75
     
  12. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Пермь
    Я бы попробовал подключить обычный однофазный насос к вашему частотнику.
    Вы смотрите сами, как говорится, все эксперименты на ваш страх и риск.
    Но, по моему мнению, шанс что заработает, есть. Возможно, придётся вникнуть в дополнительные настройки (на скрытых страницах меню)
     

    Вложения:

  13. vwizze
    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49

    vwizze

    Живу здесь

    vwizze

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49
    Я о другом. У "однофазников" две обмотки статора, одна из них повернута относительно другой на 90 градусов и подключена через конденсатор. У трехфазных двигателей три обмотки с шагом 120 град.
    Плюс большая разница в КПД и совсем не факт, что насос не встанет по 40 Гц к примеру.
    Все это может работать только в теории и то, с учетом массы нюансов в виде характеристик конкретного ЧП.
    Так что не засирайте человеку мозг. Однофазный мотор не будет работать от трехфазного частотника.
     
  14. Aleks-Domovoi
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Aleks-Domovoi

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Осталось определиться с насосом
     
  15. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Пермь
    Я всё это знаю. И не только теоретически.
    Я же написал про конкретный эксперимент с положительным (в целом) результатом.

    P. S. Кстати, в процессе эксперимента, все параметры с частотника регистрировались в системе мониторинга из подписи. Так что, всё, можно сказать, задокументировано.

    P. P. S. И попрошу как-то повежливей. Постарайтесь обойтись без хамства :hello:
     
    Последнее редактирование: 04.06.20