1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10

Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.

?

Какую схему предпочитаете?

  1. Классика с гидроаккумулятором

    42 голосов
    8,7%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления

    32 голосов
    6,7%
  3. Частотник - Sirio Entry 230

    66 голосов
    13,7%
  4. Частотник - Ermangizer

    264 голосов
    54,9%
  5. Частотник - другой

    77 голосов
    16,0%
  1. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Интересно, есть устройство, которое любит грозу? :close:

    У меня 1,5 метра обыкновенной лапши. Вроде нормально. Показания совпадают.

    20210719_232107.jpg
     
  2. Анатолич74
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    351

    Анатолич74

    Живу здесь

    Анатолич74

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Россия М.О.
    Это я к тому, что в доме много подключено устройств, а сгорел частотник, ремонт его 8 т., сгорели обе платы! Вот теперь думай, дешевле взять Китайский за эти деньги, который обсуждают здесь на форуме, с вполне приличным качеством (хотя там свои есть косяки, но они решаемы) или во второй раз ремонтировать!
     
  3. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    3.291

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    3.291
    Адрес:
    Королев
    А у меня вот наоборот получилось - при ударе молнии вынесло всю слаботочку (видеонаблюдение, домофония, частично сигнализация), а Эрман - устоял. Так что здесь скорее не к "чахлости" частотника претензии, а к конкретной конфигурации сети, к которой он был подключен, и условиях, которые в ней сложились в момент попадания молнии.
    Грозозащита - это вообще очень нетривиальная тема, когда неправильное применение защиты иногда приносит больше вреда, чем пользы. Эту тему я так и не осилил, хотя всю остальную электрику спроектировал и реализовал сам
     
  4. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    +100500

    Ну, от этого на 100% не уйдёшь ... У меня реализовано аварийное переключение ... обратно на механику! :)] Красная розетка - это и есть аварийный вариант. (ещё не подключена.)

    20210720_210743.jpg
     
  5. Alex_Mokhov
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    41

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ярославль
    У Вас ЧП в шкафу не перегревается?
     
  6. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Очень-очень редко включается вентилятор. Значит всё в порядке. Он прикручен на съёмную, монтажную пластину - тоже радиатор будь здоров. (вначале была задумка вставить в стенку шкафа вентилятор, в противоположной насверлить отверстий. но эти думки были без ЧП в руках.)
     
  7. Анатолич74
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    351

    Анатолич74

    Живу здесь

    Анатолич74

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Россия М.О.
    Подозреваю что разряд был очень близко к шахте с насосом, а так как заземление на насосе соединено с землей ЧП то он и выгорел, как раз с этой стороны нет никакой защиты вот и прилетело. Но это чисто мои домыслы, но как сказали мне в тех поддержке что если бы даже был бы выключен сам ЧП, но оставался в линии, то выгорание все равно возможно.
     
  8. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Я считаю, что лучшее заземление, чем ствол скважины - не придумать. "Насосный шит" - он на фото - заземлён именно на неё.
     
  9. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    3.291

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    3.291
    Адрес:
    Королев
    У меня потребители, связанные с водой, в щите выделены в отдельную группу и защищены отдельным УЗО 10ма, заземление - ТТ. При попадании молнии у меня сработало ВСЁ - все групповые УЗО в главном щите, в этажных, пожарное УЗО, УЗМка и даже часть автоматов. Возможно - быстрое срабатывание чувствительного "водяного" УЗО и спасло частотник. Но может - и просто повезло.
    А вот выгоревшая слаботочка была подключена "по букварю" - через УЗМ, но мимо всех УЗО (т.к. там охрана) - её выжгло :(
     
  10. Анатолич74
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    351

    Анатолич74

    Живу здесь

    Анатолич74

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Россия М.О.
    У меня тоже заземление ТТ, тоже стоят везде УЗО, правда на 30мА. И на ЧП отдельная линия идущая от УЗМ51, после которой установлен диф атомат 10/30мА. Но ничего из этого во всем доме не сработало, что косвенно подтверждает, что разряд был где то рядом с насосом.
    Вот тоже думаю, отключить землю на чп со стороны выхода на насос и пустить ее на обсадную стальную трубу. Хотя не уверен, что так будет правильно и безопасно. Сам завод ЧП предлагает свою защиту, Автомат комплексной защиты АКЗ-01, но в нее я слабо верю, какая то она одноразовая, хотя вроде они даже испытания проводили! Интересно если его установить и Эрман от грозы снова выйдет из строя будет это гарантийным случаем?
     
  11. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    У Вас насос заземлён, через свой кабель, а колонна скважины - нет?
     
  12. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Задайте вопрос в техподдержку. Отвечают дня через два. Но отвечают. Может и гарантийный случай ... Но насколько я знаю, у всех производителей молния - форсмажор.
     
  13. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Если не секрет - сколько лет насосу? У него хорошая изоляция.
     
  14. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    3.291

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    3.291
    Адрес:
    Королев
    Харьковский Водолей 63 2014 г. в., в паре с частотником работает с 2016, до этого - на РД+ГА, колодец 6 колец.
    Сейчас жалею, что сразу не купил идентичный резервный. По отзывам на форуме - с тех пор качество водолеев сильно упало, и достойной равноценной замены в этой ценовой группе как-то не видно.
    Очень надеюсь, что работа с ЧП хоть как-то ему ресурс продлит...
     
  15. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.685
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Вы правы - что то очень часто стало вспоминаться былое качество изделий ...