    По расчетам на мансарду при подающей 25 трубе, тепловой поток 4500Вт, подача/обратка 70/55, скорость 0,36м/с, потери на метр 117Па. Нормально.
    На первом на крыло при 25мм трубе, 2550Вт, 0,21м/с, 43Па. Получается 25мм трубы много, брать 20 трубу или есть смысл объединить два крыла на первом?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773
    Адрес:
    Калуга
    Коллетор можно и такой
    но на фото у Вас 3/4, я не знаю, подойдет он, оыбчно берут 1 дюйм, и нержу, но можно и латунь
    на фото с клапанами не все ясно, термоголова и два похожих. темра не всегда нужна и клапана идут парами, лень искать, можете глянуть у меня в альбоме обвязка радиатора
     
  3. Lewsa
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59

    Lewsa

    Живу здесь

    Lewsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Мичуринск
    На фото для примера, будет 1 дюйм.
    термостатический и запорно-регулировочный (настроечный) радиаторные клапаны и термостатическая головка.
    Есть ли смысл термоголовки ставить?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.798
    Благодарности:
    27.773
    Адрес:
    Калуга
    Не знаю, Вам решать.
     
  5. Lewsa
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59

    Lewsa

    Живу здесь

    Lewsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Мичуринск
    По этому вопросу можете высказать свое мнение?
     
  6. Lewsa
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59

    Lewsa

    Живу здесь

    Lewsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Мичуринск
    Сергей192, что вы скажете по моему вопросу?
     
  7. Неразговорчивый
    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    137

    Неразговорчивый

    Живу здесь

    Неразговорчивый

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Уважаемые подскажите, пожалуйста, по отоплению частного дома (в режиме "дача") в селе нижегородской области. Старый сруб (6 метров на 8) хорошо утеплён и сверху чердак переделан в мансарду. Высота 2.3 метра. Подвал 1.8 метра. Котёл ТТ Zota-Енисей 18 кВт (с ТЭН-ом) стоит в подвале. От него подачу (1+1/2) выведу мет трубой около метра, а далее полипропиленом с наружным диаметром 50 мм. на мансарду. Там будет стоять 2 алюминиевых радиатора по 6 секций. Оттуда спускаемся вниз на 2 радиатора по 8 секций, один радиатор на 6 секций и один на 4 секции. Ныряем вниз в подвал и по системе " Ленинградка" (чтоб не заузить диаметр) подключаем бойлер косвенного нагрева/подогрева горячей воды (забыл его указать на схеме), а от него уже на насос и в котёл.

    Меня интересует будет ли работать такая толстотрубная система без насоса при отключении электричества? (что иногда случается на целый день) Какую группу безопасности поставить и где?
    Или подскажите ваше видение моей ситуации. Дело ещё в том что планируется в ближайшее время (год-два) подключение к газу (будет в работе газовый котёл, а ТТ перейдёт в резерв) и расширение системы на веранду и гараж.
     

    Вложения:

    • IMG_20201111_165208.jpg
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нормально
    Да.
    Имхо, нет
    Зависит от условий эксплуатации.
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Работать будет, но коряво и не очень, если будет сделано так как нарисовано. И ваш кусок стальной трубы смысла не имеет. Антиконденсационного подмеса для котла я не увидел.
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Ничего общего с "ленинградкой".
    От этого польза как мёртвому припарка. Делайте всё стальной трубой.
    Желательно качественную на выходе с котла.
    Подключение радиаторов делайте параллельно подающей трубе
    upload_2020-11-11_16-39-53.png
     
  11. Неразговорчивый
    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    137

    Неразговорчивый

    Живу здесь

    Неразговорчивый

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Юрген72, про антиконденсат буду думать. Спасибо.
     
  12. Неразговорчивый
    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    137

    Неразговорчивый

    Живу здесь

    Неразговорчивый

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.20
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Сергей192, ну раз ничего общего тогда бойлер буду подключать так же как вы посоветовали подключать радиаторы. Так нормально будет?

    Только ведь нюанс ещё в чём? В том что эта моя система будет циркулировать почти всегда с насосом, а возможность естественной циркуляции я оставляю только на крайний случай. Поэтому пусть она при ЕЦ работает и кривой, но чтобы работало. А при вашем (паралельном) подключении радиаторов к основной трубе, по моему, будет небольшая задержка по теплоотдаче радиаторов т. к. теплоноситель в своей массе будет протекать как бы мимо. Или эти мои сомнения напрасны?

    И не допонял - стальной трубой делать только подъём до мансарды или всю систему?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    В данной СО использовать БКН далеко не самый лучший вариант. В таких случаях подключаю электрический водонагреватель. такой вариант наиболее целесообразный для СО с ТТК.
    Но если хочется подключить БКН, то
    upload_2020-11-11_17-51-17.png
    2 х 1 - так называется.
    Напрасны.
    Да.
     
  14. Lewsa
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59

    Lewsa

    Живу здесь

    Lewsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Мичуринск
    Подскажите еще в гидравлическом расчете. Вот посчитал я давление, расход, скорость до радиаторов, а как теперь определить какую пропускную способность Kv выставить на радиаторных настроечных клапанах?
    Есть формула для расчета kv= V /√ΔP, м3/ч,
    как я понял V – объёмный расход теплоносителя, м3/ч - через радиатор?;
    а ΔP– требуемая потеря давления на клапане, откуда берется? Только потери на радиаторе или вся ветка от котла?

    Спасибо!
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Номограмма производителя арматуры.
     