    Нет / не нашел "цифру" энергосбережения на реальном радиаторном контуре.
    Согласно собственным подсчетам - "вывел" цифру экономии на эл. энергии = 35 руб./месяц. (7кВт*час)
    - Из условия расхода эл. энергии "между" 45 Вт и 60 Вт (1 -2 скорости насоса UPS).
    Причем, "запор" от термоголовок (принимался для 50% рабочего времени)
    Хотя этот режим (перетоп котла) - нештатный.

    "Обязательность" поэтому кажется не оч. обоснованной.
    Учитывая еще разницу в цене насосов "частотного регулирования" и "простого".
     
  2. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Дело не столько в энергосбережении, сколько в автоматизации: термоголовки прижали клапана (не все и не везде сразу, а все-таки поочередно) насос сбавил обороты (и соответственно мощность до 10-15 Вт).
    Я понял намек на узел смешения от awlan в посте 22, а мне же лень рисовать картинки), и я подумал, а смогу ли обойтись без него.
    Действительно, в отоплении три времени года:
    - летний период: работает только бойлер причем в определенное время суток; например, буду "заряжать" его ночью, мне не лень будет это сделать вручную.
    - осенний/весенний период: постоянно в работе бойлер и теплый пол на первом этаже (исходя из нашего рис №3), для радиаторов самый сложный период - то работы нет, то работают вполсилы. Выход: ночью заряжается бойлер и работает теплый пол, ручку температуры на 70 градусов, при такой температуре задействую только часть радиаторов (половину, а может быть треть),
    Стальной панельный радиатор Sole 01.jpg
    /например, один из этих радиаторов в этой угловой комнате смело можно выключить/
    насос в радиаторном контуре на минимальную скорость (частотный вообще трогать не надо, как только я перекрою половину приборов, он сам сбавит обороты при двухтрубной разводке);
    утром выключаю бойлер, ручку температуры котла на 50 градусов, включаю дополнительные радиаторы и ухожу на работу. Этот процесс можно даже как-то автоматизировать, если у Вас в котле встроен программатор на сутки и на неделю.
    Именно в этот осенний/весенний период лучше всего реализуется функция энергосбережения частотного насоса.
    - зимний период: все потребители вольготно себя чувствуют при температуре теплоносителя 70 градусов круглосуточно, в принципе и без контура смешения в радиаторном контуре.

    Пояснения:
    энергосберегающий насос нужен только в радиаторном контуре (см схему №3), в контурах теплого пола и бойлера можно применить обычные насосы;
    я верю в энергосбережение частотных насосов, через 3-4 года они Вам сэкономят разницу стоимости от обычного насоса, а с учетом их срока службы - 15 лет - окупят обычный насос полностью. И еще призадумайтесь: два года назад частотный насос Grundfos Alfa 2L 25-40 стоил на 1000 руб дешевле, чем сейчас обычный Grundfos UPS 25-40;
    контур смешения я позже нарисую.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не везде сразу - экономия еще меньше (уменьшение оборотов) И вряд ли в 4 раза мощности.
    Собственно вопрос был (?) об "обязательной" экономии. В 35 руб./месяц.
    Имея в виду (!) возможную разницу между насосами в 10 т. р. (3-5-7 т. р.)
    -Рекомедация об "обязательности" (без вариантов?) может стать не экономией, а перерасходом.
    Хотелось бы "корректности".
    В первую очередь - для "читающих".:hello:

    "Альтернативным" способом экономии на мощности насоса может быть расчет контура
    "под 1-ю скорость", вместо "лавирования" между 1-2-3-й.
    Причем экономия на этом может быть больше, и без "окупаемости" разницы в цене между насосами
    "частотным" и "простым".
     
  4. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Не забывайте, Lyko, я продавец-консультант, цены я знаю и семинары по своему оборудованию стараюсь не пропускать.) Поверьте, современные насосы способны снижать потребляемую мощность настолько.
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это нештатный режим, если насос работает на 2-3 радиатора из 10-ти.
    Даже с 10-ю ваттами, это - крайняя редкость. (я пенсионер ;)).
    Во всяком случае, конкретные руб. коп. в "рекомендациях"
    - не должны забывать и "продавцы-консультанты".
    На форуме. Это суть "реплики". :hello:
    Деньги "читателей" - хоть и "чужие", но имхо, не лишние для них.

    О насосах Гр-фос "Альфа" есть "пара неясностей":
    Есть ответы - пож-ста.:hello:
     
  6. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не говорил про 2-3 из десяти, я говорил про 3-5 из десяти.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    3-5 радиаторов тоже "нештатно" из 10-ти.
    - И еще более нештатно, если полный "затык" вызывается отсутствием регулировок Т* на котле.
    Только для этого "случая" любому (!) насосу оставляется минимальный "проток" (перепускным клапаном). И только в этом случае - нужны и экономятся те 10 Вт вместо 45-ти.
    В общем и целом:
    - Экономия достигается в "неправильной" работе терморегуляторов котла и радиаторов.
    И заключается в "подстройке" к такой работе.
    "Простой" же насос, как и "раньше", тупо молотит, ничего не меняя и не экономя ...пусть 40 руб. в месяц.
    - Интересует все же "матерьялы семинаров" по реально-конкретной работе в реальной СО.
    И экономия в руб. коп.
    - Есть ли они(?) кроме "может работать на 10% эл. потребления"?

    И основной вопрос об Альфе (см. ссылку), как к ..посещающему семинары, :hello:
    - Каким путем этому насосу удается (?) угадывать и сохранять необходимый (необходимый!) перепад давления (?) при уменьшении числа оборотов?
    - Имея, всего 2 (два) уровня "постоянного перепада давления"?
    (просьба ответить в теме по "ссылке")
     
  8. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Lyko, мы куда-то с Вами уходим далеко в лес и обои с топорами. Это может плохо закончится). По большому счету, какая мне разница, что у него там в черном ящике, в его плате заложено. Сказано лектором на семинаре будет работать при уменьшении расхода, значит должен работать, и пока я на личном опыте не проверю, чужой опыт для меня остается только чужим опытом. Я даже здесь "на бумаге" насос "ненасилую", то в жизни все должно получиться.

    P. S. Семинары проводят отдельно для продавцов, отдельно для сервисников. Но тему я на досуге прочитаю.
     
    Последнее редактирование: 07.04.16
  9. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    А котлу не все равно, Lyko! Мы же говорим про схему №3. Там котел работает на гидрострелку, то есть сам на себя, разве ему это навредит?
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так давайте же, для этого, не будем (!) "обязывать" никого из читателей ставить насос с частотным регулированием. :hello:
    И не обижайтесь на простой вопрос - " а сколько?":faq:
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Котлу "на гидрострелку" требуется, тупо, прокачивать на 10-30% больше, чем расход в рабочих контурах. 50% - еще лучше. (при отключении части рабочих контуров)
    До сей поры этот контур не испытывал (не должен) никаких "затыков", когда Альфа мог бы себя проявить снижением расхода и экономией.
    Альфа не навредит, т. к. имеет, одним из режимов "аналог" UPS-у - постоянный перепад с постоянным расходом.

    Также могу, попутно, сообщить, что "Альфа", ..подстраивающаяся под "перемены" с расходом-перепадом
    - абсолютно не нужна 1-трубке, (как гидрострелке, "по принципу" работы).
    По той же причине - требованию (!) иметь расход постоянным.
    Для соблюдения "баланса температур" между первым - последним радиаторами кольца.
    Ну, а сопротивления "кольца" одного диаметра - не меняются, в отличие от 2-тр. систем, с другой
    "организацией" ..раздачи по приборам.
     
  12. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Как вы написали, так и будет работать: контур бойлера имеет постоянный расход, контур теплого пола - пусть тоже. Изменился расход радиаторного контура, причем в меньшую сторону. Но так это для котла только плюс.

    P. S. У Альфы кажется синхронный двигатель, а он и в режиме "UPS" должен быть экономичней асинхронного двигателя обычного насоса той же мощности. Нет?
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В том-то и "дело", что я не электрик и ни разу не "электронщик".
    Интересует только, как (?) гидравлически "сделать" то, что писал - сохранение (!) перепада давления насосом, причем, для всех радиаторов, при снижении оборотов. :faq:
    Последнее из обьяснений - "сделано программно" успокоило но не обьяснило.
    - До сих пор "считалось", что
    а) снижение оборотов колеса > падение перепада давления > падение расхода.
    б) "подгонять" параметры напор-производительность ..принято "механическими" путями.
    - дросселированием
    - обточкой колеса
    - (?)
     
  14. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А точнее видимо все же про #18.
    @Александр182, Вы назвали тему
    "Типовые схемы разводки системы отопления"
    Но как только кроме отопления начали появляться другие нагрузки (а кроме ТП и ГВС в доме могут быть и другие потребители тепла, со своими режимами) стали возникать вопросы не только к самой СО и режимам её работы, но и к режимам работы теплоисточника. А так как в качестве теплоисточника могут выступать разнообразные виды оборудования, то теме эта будет необъятной, как сам форум:)]. Чтобы не отклонятся темы предлагаю, в случаях разнохарактерных нагрузок применять БЕ (буферную емкость). То есть теплоисточники любого типа (в том числе альтернативные СК, ТН) работают на БЕ (это отдельная тема и здесь не рассматривается), а уже СО подключается от БЕ, как и другие потребители.
     
  15. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    К этому вопросу я обязательно вернусь, спасибо за подсказку.
    А пока подведу итог нашей дискуссии в виде иллюстрации:

    сравнительный анализ.jpg
    Для любознательных - инструкция по эксплуатация частотных насосов Grundfos. Там можно в частности узнать, как снижается мощность насоса при снижении расхода, и что насосу не повредит, если мы отключим 5 из 10 радиаторов в двухтрубной системе отопления.
     

    Вложения: