    Будьте добры, подскажите.
    Лучевая схема.
    На всех проектах к каждому радиатору идет своя пара труб. Можно ли запитывать не один, а два радиатора (подключенных параллельно) от одной ветки при условии балансировки других веток увеличенной площадью одного радиатора или добавлением второго?
    Можно ли коллектор устанавливать на втором этаже, если духконтурник настенник на первом?
    И лично ваше предпочтение по материалу труб в радиаторной лучевой системе отопления.
     
  2. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте, @joraky!

    По поводу дополнительного электрокотла и обвязки котельной, смотрите мои первые рисунки, посвященные двухтрубной системе. Количества контуров у Вас вырисовывается три. А вот как их "раскидать" есть два пути.
    Первый путь: на первом этаже работают два контура; мансардный контур ведете по первому этажу до точки подъема на второй этаж (сами определите, где лучше, либо скидывайте план мансарды) и там его раздваиваете вправо-влево. Разводку на первом этаже можно выполнить двумя способами:

    Вид с верху, вариант№1.jpg

    Вид с верху, вариант№2.jpg

    Второй путь: мансардный контур является продолжением двух "домашних контуров" на первом этаже (точки подъема на второй этаж выберите сами, я указал их условно); радиаторы в гараже и в котельной выделяются в отдельный контур.

    Вид с верху, вариант№3.jpg

    Диаметры трубы не поменялись: от котла ппр 32 в коллектор из тройников 40*25*40, контура ппр 25 до последнего радиатора, подводка к радиаторам ппр 20.
     
  3. black rain
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    black rain

    Живу здесь

    black rain

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ступино
    Александр, сейчас переделываю (2-ой этаж) фото первого. Позже фото коллекторного узла выложу. :)

    IMG_20161203_134552.jpg IMG_20161203_165804.jpg
     
  4. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Все получается красиво. Только полипропилен такой "вредный" материал, что может подпортить любую красивую работу. Я говорю о свойстве полипропилена удлиняться при нагревании. Удлинение это тем больше, чем выше отопительная температура, и чем ниже температура окружающей среды, при которой проходил монтаж. Для компенсации удлинения в углах комнат трубу чуть-чуть не доводят до стены,

    Фото0533.jpg

    чтобы при нагревании трубе было куда удлиняться.
     
    Последнее редактирование: 04.12.16
  5. black rain
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    black rain

    Живу здесь

    black rain

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ступино
    На компенсацию оставлял расстояние
     
  6. Erik7
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Erik7

    Участник

    Erik7

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пушкин
    Посмотреть вложение 4560021 Посмотреть вложение 4560022 Посмотреть вложение 4560023 Здравствуйте, @Александр182!
    Спасибо за ветку и возможность проконсультироваться по насущным вопросам :)
    Помогите, пожалуйста, в правильном определении разводки труб отопления в моем случае. Делать планирую сам.
    -дом каркасник, ориентировочно, 100м2, на винтовых сваях, утепление стен, пола и потолка базальтовыми плитами 150 мм
    -под входной дверью не пройти, равно как и под другими тоже(
    -котел, предположительно, будет мощностью 15 кВт (с запасом)
    Обозначения в тех. помещении на плане 1 этажа: 1-насосная станция, 2-эл.щит, 3-бойлер комбинированный (косвенник с ТЭНом), 4-стиральная машина, 5-планируемое расположение котла.
    Насосная станция, бойлер и стиральная машина обвязаны и введены в эксплуатацию.
    Планируемый газовый котел - навесной, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания.

    Накидал схему (скорее всего не верную), но так мне видится дилетантским глазом)
    Вопросы, которые мучают на данном этапе: можно ли магистрали (прямую и обратную) проложить под домом в пространстве цоколя (~0,8 м), чтобы исключить разводку по стенам в доме или будут большие теплопотери? Цоколь обшит на данный момент ЭППС 50 мм. Или это глупая затея и прокладывать всё в доме?
    Буду признателен за любые советы! :hello:
     
    Последнее редактирование: 05.12.16
  7. Erik7
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Erik7

    Участник

    Erik7

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пушкин
  8. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Не могу понять, чего Вы испугались. Классическая двухтрубка, четыре контура. Просто из-за протяженности начните контура ппр 32 мм.

    1 этаж 00.jpg
    мансарда 00.jpg

    До второго радиатора в контруре ппр 32, а дальше до конца ппр 25. Подводка к радиаторам как всегда ппр 20. От котла лучше ппр 40 в коллектор из тройников 50*32*50, хуже от котла ппр 32 в коллектор из тройников 40*32*40.
    Если нет орграничений в использовании такой разводки, используйте.
     
  9. Ram1978
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Ram1978

    Участник

    Ram1978

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Брянск
    Большое спасибо за оказанную помощь, немного напрягает протяженность разводки, была мысль делать все 25 ппр -подводка к радиаторам 20, но тогда придется еще делить контура из-за количества радиаторов. Все - закупаю материал, ухожу в отпуск и арбайтен.
     
  10. joraky
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    17

    joraky

    Живу здесь

    joraky

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Колпашево
    @Александр182, СПАСИБО, но вот другой вопрос как подключить сушку обуви и полотенцесушитель (он же и отопление в ванной) в подачу или обратку с возможностью регулирования температуры.
    И про колектор 40\25\40 от котля 32 заходит в 40?
     
  11. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    А что у полотенцесушителя или сушилки нет входа и выхода, и к ним нельзя подключить радиаторные клапана? У Вас двухтрубная система отопления, и Вы подключаете эти отопительные приборы, как обыкновенные радиаторы отопления.

    Полотенцесушитель типа лесинка.jpg Обвязка полотенцесушителя в системе отопления.jpg

    Труба ппр 32 мм переходит в тройник 40*25*40 посредством перехода 40*32. Это очевидно. Для примера смотрите пост №181.
     
  12. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Ваш случай по разводке системы отопления типовой и в рамках даже этой темы уже проходил. Смотрите с поста №514 вопрос от @pe4nik1234.
    В общем случае разводку в одноэтажном доме с мансардой предлагаю делать двухтрубной с двумя контурами на первом этаже со стояками-подводками к радиаторам на мансарде.

    Двухтрубная с мансардой.jpg

    Случай на рисунке общий, Evgen_1982, поэтому Вам его надо под себя "подогнать", раз Вы план дома не выложили. Подводку к одиночным радиаторам ппр 20, к двум - ппр 25.

    Балансировка коллектора нужна, самый простой способ радиаторными клапанами 3/4", клапан с сервоприводом для БКН можно установить как на коллекторе, так и непосредственно на бойлере.

    Если у Вас миникотельная, то ее обвязывать не надо, ее надо только подключить к коллектору. А если у вас простой электрокотел, то обвязка может выглядеть так:

    Однотрубка - пример реализации 001.jpg Обвязка электрокотла.jpg Обвязка электрокотла.jpg
     
  13. Evgen_1982
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Новосибирск
    Отличие в том, что площадь отапливаемая в два раза у меня меньше, у меня так:

    Можно ли сделать такую схему: да коллектора подключить к миникотельной типа протерм скат -ТТ котел на веранде, а к коллектору подключить балансировачные клапана, рассчитанные на регулировку определенного потока (от 5 до 10 литров в минуту, например, на один контур и от 10 до 20 - на другой), что бы сбалансировать мансарду, можно ли так сделать? Можно ли эффективно сбалансировать тупиковую ветку из 6 радиаторов, учитывая что нужна балансировка по комнатам, а не по радиаторам? И еще вопрос: подключение бойлера косвенного нагрева можно ли сделать подключив после коллектора сервопривод и синхронизировать его с датчиком температуры воды в бойлере или лучше поставить сервопривод ДО коллектора, что бы вода нагревалась всей мощью отопительного оборудования? Пол мансарды собираюсь утеплить, а отапливать ее нужно время от времени, с возможностью полного отключения. Вообще хотелось бы узнать, балансируют ли профессионалы разные по мощности контура отопления, или предпочитают делать их равными по мощности? Возможна ли вообще такая регулировка?
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    Последнее редактирование: 06.12.16
  14. Седой
    Регистрация:
    28.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Седой

    Участник

    Седой

    Участник

    Регистрация:
    28.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день знатоки! Требуется Ваша помощь по созданию СО в брусовом доме 6х9 м, в МО.

    Дом предназначен для сезонного проживания с весны по осень, 2х человек, пенсионного возраста, иногда приезжают дети с внуком. Мансардный этаж отапливаться не будет, в целях экономии электричества, или будет, но на самом минимуме. Котёл будет скорее всего Протерм Скат, теплоноситель «незамерзайка».

    На картинках изобразил схему разводки СО, первоначально планировал «однотрубку», тему всю «прокурил» и сполз на 2-х трубку. Монтаж буду делать сам, по весне.

    И так вопрос:

    1. Правильно ли развел ?

    2. Какие радиаторы посоветуете?

    3. Может всё же однотрубку?

    4. На рисунке есть ещё одно удобное место расположения котла в помещении №1, там ввод в дом электричества, но там стены каркас 15 см с минватой 10 см.

    5. На 1-ом этаже в комнате №4 изображена перегородка которой пока нет, но она будет сделана по каркасной технологии, чтобы зонировать котел., а в №3 будет так же делаться перегородка, что-то на подобие гардеробной. Хватит ли труб проходящих по низу гардеробной, чтобы стена не обмерзала или кокой то регистр ставить?

    Спасибо, что дочитали. СО 1 эт.jpg СО мансарда.jpg
     
  15. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Тогда какого лешего Вы тут соточки вытачиваете..) литры в минуты хотите разделить. Вот Вам схема совместной работы бойлера и СО с одним двухтрубным попутным контуром ппр 32 с подъемом подводки на второй этаж.

    Совместная работа бойлера и системы отопления..jpg

    Безымянный.png

    Эту схему можно еще упростить. Если не догадаетесь, напишите.
     