  1. Vin_D
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17

    Vin_D

    Живу здесь

    Vin_D

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    С запасом. :)] 2 (3) основных контура на дом, 1 выход на насосно-смесительный узел ТП, который только в планах, и один выход для контура комнаты 2 этажа мансардного типа, которая так же только планируется.

    Всё-равно один контур остается очень длинным и третий контур я не смогу так провести, т. к. трубы пойдут по подсобному помещению не имеющему никакого утепления + необходимо будет проходить дверь, что очень затруднительно, т. к. дверь установлена вплотную к стене санузла металлическим коробом.

    Сейчас установлены МС140 - 4 шт *6 секций и 1*4 секции, подключены "низ-низ" напрямую трубой ду32, которая обеспечивает большой расход - в таком случае в комнате действительно жарко, т. к. регулировочной арматуры никакой нет, да и не установишь её при таком подключении. Меняться они будут на 7-ми секционные чугунные радиаторы, которые по размерам в два раза меньше (уже, да и короче в 1,5 раза), соответственно, и теплоотдача будет меньше + на радиаторах будет стоять балансировочная арматура.

    ... и расстояние до окон большое ;)

    Пока я склоняюсь к первому варианту, предложенным вами, возьму одну трубу ппр32 и одну ппр25 и буду прикладывать по месту - если смогу нормально разместить две 32 трубы, тогда остановлюсь на этом варианте.
    Сразу вопрос - при магистрали ппр32 отвод на радиатор так же на 20 или 25?

    А это не раньше, чем через пол года... :)]
     
    Последнее редактирование: 12.01.17
  2. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Если будете использовать диагональное подключение - подача сверху, обратка снизу, - и под радиатором до пола есть10 см, то контур 32-й трубы разместится без проблем. Если от пола до радиатора нет 10 см, то можно подающую трубу разместить за радиатором между кронштейнами при условии, что радиатор от стены будет находится на расстоянии не менее 4,5 см.

    Отвод 20.

    Все равно лучше, чтобы число радиаторов в этой комнате не превышало четырех. И по теплу, и для баланса этого достаточно.
     
  3. slavchich
    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    slavchich

    Участник

    slavchich

    Участник

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Всем добрый вечер. Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. Собираюсь в понедельник начинать паять полипропилен. В доме холодно, температура ниже нуля градусов. Знакомый ляпнул что вроде где то слышал что нельзя полипропилен паять в холоде. Вот я и не знаю что делать, начинать как планировал или отложить до весны и заниматься другими делами.
    Подскажите плиз...
     
  4. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Отложите до весны. Идеально, когда весеннее солнышко прогреет дом внутри выше 20 градусов.) Кроме шуток, чем выше температура, при которой происходит монтаж, тем меньше потом будет прогиб труб при нагревании. Минимальная температура для монтажа 5 градусов.
    Сейчас можно выполнять монтаж металлом, медью. Все, что мы рисуем для полипропилена, то действительно для других материалов соответствующего диаметра. К тому же металлические трубы меннее вредны для окружающей среды, чем пластиковые (отходы монтажа, а также при утилизации).
     
  5. slavchich
    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    slavchich

    Участник

    slavchich

    Участник

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Спасибо, @Александр182,.
    Конечно идеальных весенних 20 градусов ждать не буду), но 5-10 градусов подожду раз такое дело. Пока что и другой работы по дому, которую можно выполнять при минусовой температуре хватает.
     
  6. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    @Александр182, День добрый.
    По возможности гляньте схемы...Делал сам и впервые в жизни...радиаторы предполагаю панельные (по мощности рассчитал с учетом теплопотерь-в систему планирую незамерзайку), пп труба 25, подключение 20. Где и какое подключение радиаторов надобно? Два места-проходы над подвесными потолками топочная-душ-коридор-гостиная и топочная- коридор-тамбур-где воздухоотводчики ставить и нужны ли...? Какое подключение радиаторов использовать? Из топочной как разводить-коллектором или тройниками?
    Проект котельной следующий этап...
     

    Вложения:

    • 2-этаж.jpg
    • душ-туал.-тамбур.jpg
    • общая 1 эт.jpg
    • схема 1 эт.jpg
  7. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    Возможно и воспользуюсь советом-но делать планирую сам...От сроков пребывания на форуме знаний не прибавляется (провалов в области строительства у самостройщика хватает)..Да и тема для меня неизведанная (пока). А если нанимать на все строительство-не хватит ресурса, строю сам по тиху-пока получается.
    Если смазка решит мои проблемы-стоит принять? :hndshk:
     
  8. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    @Lapas, сразу несколько встречных вопросов:

    - как бойлер ЭВН связан с отоплением; зачем Вы его вообще нарисовали, если он ЭВН и работает в водоснаюжении; у бойлера есть отопительный змеевик?
    - не понятно, что с одним хвостом контура на втором этаже? Он у Вас повис в воздухе.
    - неужели нет места провести трубы под дверью?
     
  9. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    1. А разве не возможно от контура ГВС котла подать воду в ЭВН, если его не включать? Была мысль-если не топить котел пользовать эл. бойлер и наоборот, топить котел и иметь ГВС без электро..Так можно организовать? Форумчанин DiJo так делал-понравилось.
    2. По 2-му этажу все просто-выход из топочной через пол и по комнате-далее через стену уходим в холодную нишу мансарды, утепляем трубу и ведем во вторую комнату..Коробки дверные сделаны "заподлицо" со стеной, под дверьми уже никак-ламинат и черновой пол (между полотном и полом 1 см.). Можно над дверьми, но либо в углу стены с окном подниматься и по потолку либо по низу и за метр до двери опять подъем делать-не эстетично..А по холодной нише с утеплением проблема? Доступ в нишу отличный, места вволю..утеплить нет проблем... Или искать возможность делать подъемы от контура 1-го этажа..В одну комнату из топочной, во 2-ю из гостиной..?
    Блин-"смазка" видать хороша-сразу вопросы в тему...:super:
     

    Вложения:

    • СО-ГВС+ЭК.jpg
  10. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
  11. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    А 2-этаж так можно запитать?
     

    Вложения:

    • схема2.jpg
  12. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    @Lapas, наконец-то прозрели. Подобная схема реализована ув. @pe4nik1234; посмотрите его вопрос с поста №514 и до реализации. Для равномерной нагрузки контуров один радиатор перекиньте с одного контура в другой.

    общая 1 эт.jpg
    А вопросы подключения бойлера ЭВН с ГВС контурами котлов решайте, пож-ста, в своей теме: мне они не интересны.
     
  13. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    По бойлеру просто ответил-есть решения.
    "Для равномерной нагрузки контуров один радиатор перекиньте с одного контура в другой."-так не возможно организовать технически..В гостиной установлена лестница (ну при желании пройти можно) а вот в коридоре-там где предлагаете радиатор-установлена встроенная прихожка...
    Или вовсе от этого радиатора отказаться (увеличив мощность в кухне) и греть конвекцией...Но там окно и выход в холодный тамбур...отопитель желательно ставить.
    Другие есть варианты?
     
  14. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Оставить все как есть, но оснастить радиаторы клапанами с термоголовками. Хотя бы радиаторы в маленьких нежилых комнатах, типа топочная, туалет, тамбур и ванная. Термоголовка - универсальный балансер: комната нагрелась, термоголовка прижала радиатор, тепло перераспределяется в другие комнаты. Получаем приоритет по нагреву комнат с установленными терморегуляторами на клапанах.
    Второй способ - это увеличить диаметр трубы длинного контура с 25 на 32 мм. Но у Вас такой пограничный контур получается: 32-ой трубы кажется много, а 25-ой не скажешь точно, пока не проверишь.
    Есть еще третий способ - убрать спорные "надо-не надо" радиаторы, а вместо них нарастить радиаторы в смежных комнатах. Или переместить радиатор из одной части комнаты в другую, передавая его из одного контура в другой. Я сейчас намекаю про радиатор в коридоре. Но чем хорош самостоятельный монтаж - убрать/нарастить/переместить можно и после запуска первоначальной системы.
    Последние напутствия: от котлов до развилки - ппр 32, дальше в стороны - ппр 25 (длинный контур до последнего радиатора 25 ппр, короткий до предпоследнего, к последнему 20 ппр), стояки к одиночным радиаторам на втором этаже - 20 ппр, автоматические воздухоотводчики на обходных участках.
     
  15. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
    1. термоголовки планирую на все радиаторы (кроме крайних-правильно?)
    2. по диаметру-а телескопом пройти через гостиную в кухню 32 и далее 25?
    3. поставить на кухне 1600 вт-разумно,не будет в комнате перетопа ? и место просится для конвекции нормальной-под окном и на против двери в коридор...По одной стене установлена кухня+плита+холодильник-на против стол и уголок-да и даст это что то в плане распределения тепла (ИМХО-лучше все же под окном на против двери).
    - Или переместить радиатор из одной части комнаты в другую-не совсем понимаю как?/ По ветке под лестницей все же подумаю-а вдруг срастется...Прихожку переделаю...:)
    -от котлов максимально металл и 32
    -по длинному контуру вопрос-телескоп...а так все понял.
    -по стоякам 2-го этажа-Ок.
    -по воздухоотводчикам -обходные участки-это где над подвесным потолком пойдет? т. е. максимально верхние точки?
    Тезка-спасибо огромное за подсказки и помощь...Если не против-перечерчю все начисто и выложу к утверждению...
     
Статус темы: