    А на разогреве ТП может возникнуть ощущение, что радиаторам не хватает тепла. В этом случае стоит подождать, когда прогреется ТП. А прогреется он тем быстрее, чем выше температура на котле. И потреблять в дальнейшем ТП будет тем меньше теплоносителя, чем выше его температура. А нужен такой "кипяток" радиаторам? Вот какая штука. Получается термосмеситель в ТП не только температурный, но и гидравлический балансер. И Вам придется найти компромиссную температуру на котле.
    А про радиатор под лестницей я хотел сказать, что если сомневаетесь, то ставьте сейчас.
     
  2. Dok_M
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    12

    Dok_M

    Живу здесь

    Dok_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Новомосковск, Тульская область
    С одной стороны на лестнице окно и на втором этаже коридор ничем не отапливается, но с другой стороны в лестничный проем пойдет будет подниматься тепло с первого этажа. И тратиться на радиатор и лишнюю трубу не хочется, и локти кусать потом не хочу. Вот делема. Наверное буду ставить.
     
  3. Sktdyr
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111

    Sktdyr

    Живу здесь

    Sktdyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Сыктывкар
    Если потом монтаж будет затруднен, лучше сразу поставить. Если отдаваемое им тепло будет лишним - перекроете. К тому же потом будут другие заботы и возвращаться к монтажу радиаторов времени не будет.
     
  4. Dok_M
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    12

    Dok_M

    Живу здесь

    Dok_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Новомосковск, Тульская область
    Можете сказать примерную цену расходников на коллектор из полипропилена на 6 выходов (тройники, муфты, краны на выходы, тройники на термометры, термометры, воздухоотводчики). Сварить могу, но какая выгода? Да и балансировать с расходометрами мне кажется проще (тем более когда это в первый раз)
     
  5. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Мы с Вами говорим о разных коллекторах: Вы меня просите про коллектор ТП, а я говорю про основной распределительный коллектор, который питает ТП и 2 радиаторных контура (см. посты № 87 и 129). Коллекторно-смесительный узел из полипропилена ппр 32 на 6 выходов без насоса с термосмесителем от FAR 1" будет примерно стоить 17-18 тыс. руб. Комплектация на основной коллектор расписана в посте №212. Именно про основной коллектор я говорил, что Вам делать лень.
     
  6. ID1297105
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4

    ID1297105

    Новичок

    ID1297105

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4
    Александр, день добрый!
    Появился еще вариант схемы без гидрострелки. Схема 2.jpg Интересует Ваше мнение!
    Или все же остановиться на варианте с гидрострелкой Схема.jpg
     
  7. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    @oleg st, с гидрострелкой понятней и проверенно.
     
  8. ID1297105
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4

    ID1297105

    Новичок

    ID1297105

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4
    @Александр182, сам чую, что лучше с гидрострелкой. Но как чайник, чего то прочитав начинаю стрематься. Прочитал, что разделитель нужно правильно подобрать. А вот как подобрать-кроме формул ничего не нашел.
    Можете помочь в этом вопросе? И какие для этого нужны данные?
     
  9. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Какие к черту формулы. У гидрострелки типа Север есть установленная мощность, она в любом случае больше мощности и котла, и нагрузок. Котловой контур делаете ппр 40, нагрузки любой ппр. С насосами у Вас порядок. Все, кидаете спичку...
    Здесь важнее не формулы, а правильная обвязка гидрострелки. Я вот так обвязал однажды:

    Гидрострелка, радиаторы и бойлер 00.jpg Гидрострелка, радиаторы и бойлер 01.jpg

    Как видишь, живой еще...)
     
    Последнее редактирование: 05.04.17
  10. ID1297105
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4

    ID1297105

    Новичок

    ID1297105

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4
    Александр, от котла (он у меня ТТ и пять метров в земле будет) планирую сталью вести до гидрострелки.
    От нее всю разводку по дому ПП.
    Не понятно назначение этого крана Гидрострелка, радиаторы и бойлер 00.jpg
     
  11. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Это смесительный кран. О его назначении в постах в начале темы №22, 23,24, 39,40. Каждый раз объяснять - с ума сойдешь. Не поймете, тогда распишу.
     
  12. Sktdyr
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111

    Sktdyr

    Живу здесь

    Sktdyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Сыктывкар
    А в том ли месте у Олега на схемах врезан расширительный бак ? По-моему его место перед ЦН, или я ошибаюсь?
    ППР на котловом контуре с ТТК как-то страшно.
    На офиц. сайте Север есть гидроразделитель "Север-80К2" с двумя выходами. В целях сокращения бюджета и числа ЦН возможно ли через один выход запитать БКН (один насос), а через второй - коллектор ППР40 на 3-4 контура ППР25 радиаторного отопления (тоже один насос перед коллектором) ?
     
  13. ID1297105
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4

    ID1297105

    Новичок

    ID1297105

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    4
    Александр выше озвучивал такой вариант. Два выхода с гидрострелки, на СО насос 25-60,на БКН 25-40.
    Мне почему то понравился вариант с тремя выходами:|:
     
  14. Sktdyr
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111

    Sktdyr

    Живу здесь

    Sktdyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Сыктывкар
    Извиняюсь, пропустил.
    Просто одновременно прикидываю предлагаемые Александром варианты обвязок котлов, СО с БКН со своими "хотелками" и возможностями БУ своего ТТК.
     
  15. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Я бы его тоже перенес перед ЦН. На ИБП придется посадить котловой насос и как минимум один из нагрузочных насосов.

    Об этом и речь. Можно.

    Олег, любой, которого на складе побольше.
     