    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В котле Житомир АДГВ 10СН есть один вход под водоснабжение. Я так понимаю этот вход только для горячей воды. То есть для запитки системы отопления нужен отдельный вход (врезка в обратку с краном от той самой трубы для водоснабжения)? Спасибо.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.169
    Благодарности:
    29.393

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.169
    Благодарности:
    29.393
    Адрес:
    Касимов
    Если он двухконтурный, то есть и второй (выход).
    Обязательно, контур водопровода, не контактирует внутри с контуром отопления.
     
  3. Mcvall
    Регистрация:
    25.11.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Mcvall

    Участник

    Mcvall

    Участник

    Регистрация:
    25.11.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Да, двухконтурный. Выход есть само собой) Спасибо, буду пробовать.
     
  4. Mcvall
    Регистрация:
    25.11.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Mcvall

    Участник

    Mcvall

    Участник

    Регистрация:
    25.11.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Просто в схемах по подключению котла нигде это не указано.
     
  5. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый вечер, @Igor908!

    В прошлом году мы с Вами общались, поэтому я буду краток.
    а) На втором этаже попутка к месту, а на первом этаже - два тупика лучше. Если говорить, запустится СО с попуткой и на первом этаже? Запустится.
    б) На батареи тамбура и котельной одну ветку ппр 20.
    в) "Климат" с электрокотлом лучше, монтаж при 5+ градусах в помещении.
    г) По-Вашему выходит четыре контура, и, по-моему, ... тоже четыре, только без бойлера. Греть бойлер от электрокотла, если в будущем не будет еще других источников тепла, неразумно.
    д) Как распаивать коллектор - верх и/или вниз - Ваше дело.
     
  6. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217
    Адрес:
    Москва
    @Александр182, спасибо за ответ.
    Хотел бы уточнить вот что.
    Если делать два тупика на первом этаже, то один из рукавов получится (подача+обратка) порядка 38м. Вроде, как читал ранее в начале темы, нужно не более 30м. Это допустимо для тупика?
    По трубам понял, буду брать "Климат" Да и чуть дешевле.)
    Про БКН спасибо за подсказку. Буду рассматривать обычный. Ну и на 3-х ходовом сэкономим.
     
  7. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    А разве попутка для любого из радиаторов на втором этаже меньше?
    30-35 м - это для предельного случая, когда четыре контура у коллектора, и на каждом контуре по 3-4-5 радиаторов. Если контуров меньше, или кол-во радиаторов в отдельных контурах меньше (или равно) 3-х, то мы можем слегка выйти за пределы протяженности. Соблюдайте правило треугольника - от котла до коллектора ппр 32, коллектор ппр 40, контура ппр 25 (20) - и у Вас все будет работать.
    Буду ждать отчета о работе Вашей системы, Игорь).
     
  8. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217
    Адрес:
    Москва
    @Александр182,
    Спасибо за разъяснение.
    Чтобы соблюсти праило треугольника, уже все закуплено. В выходные буду коллектор паять.
    Осталось закупить "Климат" и "в путь".
    Отчет о работе будет скорее всего, когда зима закончится.)
    Александр!
    Все-таки разжуйте пожалуйста, в чем проблема попутки для 1 этажа? Так сказать для общего понимания вопроса.
     
  9. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Аксиома - правило, не требующее доказательств: два равносторонних (или почти) тупиковых контура на этаже, лучше одного попутного.
     
  10. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217
    Адрес:
    Москва
    @Александр182,
    Есои на мансарде тоже сделать 2 тупиковой ветки, то коллектор будет на 5 контуров или тамбур с котельной можно "посадить" на один из контуров 1 этажа? Или лучше отдельной веткой их сделать?
     
  11. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, на пять контуров, и этого не надо бояться. Чем ближе коллекторная разводка приближается к лучевой, т. е чем меньше радиаторов на одном контуре, тем лучше циркуляция теплоносителя.
     
  12. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217
    Адрес:
    Москва
  13. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день, очень прошу вашей помощи, я не сантехник, но стараюсь вникнуть в дело и попытаться сделать самому систему отопления, представляю на вашу критику свои проект системы, требуется его смонтировать в самое ближай шее время, а то "зима близко" ! Это мой домик, вот решил утеплиться при помощи газового оборудования. Сразу скажу, что на рисунке не уточнены сечения труб и мощность потребителей, Котел Arderia ESR 2.13
    Заранее прошу прощения если рисунок не совсем удобен для визуализации и оценки масштаба катастрофы. Это общий план 1.PNG

    1 1.комната.PNG

    2 2 комната.PNG
    3 3 коридор.PNG
    4 4.кухня.PNG
    5 5 душ туалет.PNG тут полупрозрачно, так как чтобы видно было что к батарее подводятся трубы под полом, уже залиты бетоном и уложена плитка, батареи нет пока, труба пп20 (затупил наверное)
    6 6 Вход коридор.PNG меня смущает этот момент, везде двухтрубка проведена по низу, а тут просто нет возможности провести низом, поэтому я сомневаюсь сможет ли насос встроенный в котел прогнать теплоноситель.

    Саму магистраль планирую провести ПП25, а подвод к батареям пп20 через тройник 25х25х20, вывод из котла к коллекторам (Кстати, нужна ли тут гидрострелка или обойтись обычным дюймовым коллектором) пп 32
     
  14. Sktdyr
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111

    Sktdyr

    Живу здесь

    Sktdyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Сыктывкар
    ТС отвечает по-выходным на все вопросы за неделю, а пока:
    Велком на первые три страницы - ГС Вам не нужна.
    Обычно синим цветом обозначают обратку, почему она у Вас сверху выходит из радиаторов? Обычно вход сверху, выход снизу по диагонали.
    Для полного счастья - из чего дом/утепление, этаж один и одна жилая комната? Количество секций расчитывали на площадь помещений.
     
  15. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ок, исправлю вход и выход радиаторов, дом бревенчатый, утеплен изнутри IZOVER+пеноплекс,ну и облицован гипсокартоном, секции еще не расчитывал, но думал воткну побольше, если перебор то регулятором можно комфортно отрегулировать температуру. Да-этаж один.
    исправление 1.PNG
     
    Последнее редактирование: 07.12.17