    Блин, ошибся, радиаторные клапаны у меня на обратке. По поводу направления, да это так, опять сошлюсь на Александра ;). Здесь в теме было про это.
     
    Последнее редактирование: 14.12.17
  2. jjjjoker
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    jjjjoker

    Живу здесь

    jjjjoker

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    В подвале попутная схема, длина трубопроводов достигает 10 метров. Во время монтажа в углах отодвинул трубу от клипсы на расстояние, примерно 2.5см с помощью пенопласта. После запуска труба удлинилась (пенопласт уже вытащил) и встала (защелкнулась) в ближние к углу клипсы. То есть все осталось ровным без волн.
     

    Вложения:

    • IMG_20171214_145647.jpg
  3. Bernex
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132

    Bernex

    Разбирающийся

    Bernex

    Разбирающийся

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132
    Дом СИП 2 этажа - этаж 10 на 9. Долнительно к 150 пенеполистерола утеплены стены 50мм каменной ваты. Будет ИК теплый пол (220Вт/м2) 75m2 - думаю будет давай 30% необходимого (работать часть времени, чтобы не перегреть ламинат). Буду делать все сам.
    Дом стандартный кубик с дверью и котельной в углу. У всех внешних стен фальш-стена 60мм для труб. Трубы буду оборачивать в полиэтиленовую изоляцию толщиной 9мм, чтобы не греть подстенок.

    Думаю делать разводку и эл. котел на 7.5 кВт (3 фазы). 6-7 радиаторов на этаж. Радиаторы стальные панельные. Думал брать 11-й тип, но думаю надо все таки 22-й. 22й-05-10 в комнаты 15m2. Что думаете? Уменьшить радиаторы?
    Петля Техельмана нравится что не надо балансировать и проще не допустить ошибки, но дорого по материалам. Дверь обойду сверху. Полипропилен 32-й на дом выходит 12000р только магистрали (если одни плюсы - надо вкладываться).
    Но больше воды греть же? Минус или выбрать другую схему?

    Что думаю не правильно?
     
  4. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый день! Даже если у Вас ИК теплый пол покрывает 75 кв. м, на оставшиеся 100 кв. м котла 7,5 кВт не хватит. 9 кВт минимум, 12 кВт самый раз. Один только вопрос - выдержит ли пиковые нагрузки Ваша электрическая сеть?

    Вам не о дороговизне материалов надо беспокоится, а о дороговизне топлива - электричества.

    Если Вы хотите сэкономить деньги на материалах, подобрав нужную схему разводки, тогда тем более нужен план дома с указанием помимо всего прочего еще площади под ИК теплым полом.
     
    Последнее редактирование: 15.12.17
  5. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763
    Александр 182 Добрый день. Замечательная тема!
    Прошу совета. исходные данные: дом 2 этажа, к дому пристроен гараж, с обратной стороны гаража располагается котельная. Отопление смешанное ТП + радиаторы. Будет установлен электрокотел Эван EXPERT 18/ На каждом этаже свой разделительный коллектор. хотелось бы двухтрубную лучевую схему, но кажется через чур много будет отводов. На 1 этаже радиатор с цифрой 2 находится на меж пролетной площадке лестницы, на высоте 1,8 м. Накидал свое видение разводки. Еще вопрос, надо ли устанавливать радиатор в котельную? Трубы под отопление планирую вывести в гараж, но буду ли устанавливать радиаторы или нет еще не знаю. ТП используются в ванных комнатах, в тамбуре и коридоре. по прокладке проблем нет особенно на 1 этаже, там ростверк 300 мм. Так-же планирую БКН для ГВС с рециркуляцией через полотенце сушители.
    Жду ваших замечаний и критики. Будем вместе разбираться.
    Заранее всем спасибо!
     

    Вложения:

  6. Bernex
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132

    Bernex

    Разбирающийся

    Bernex

    Разбирающийся

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132
    Неужели ничего не понимаю? Пол уже обеспечит 16кВт*30% = около 5 кВт + котел. Те мне электрический котел надо 17кВт в СИП доме? Что-то о таком не слышал (

    Уменя 3x5кВт.

    Это исходя из паспортов котлов что они на 80 квадратов?
     
  7. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763
    Александр 182 Еще вопрос по данной схеме, что вы думаете по использованию одной насосно-смесительной группы на два этажа?
     
  8. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763
  9. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.157
    Благодарности:
    9.830

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.157
    Благодарности:
    9.830
    Адрес:
    Москва
  10. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.217
    Адрес:
    Москва
    @Александр182, добрый день.
    Наконец вчера руки дошли до пайки коллектора.
    Немного отчитаюсь. Труба Climat (Хайскрафт). Тройники 40. Отводы 25. Кран на входе дюймовый, соотвественно переход с 40 на 32.
    Ну собственно и фото.
    IMG_20171215_223840.jpg
     
  11. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763
    Natura Взято с просторов инета
     
  12. DenX3
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DenX3

    Участник

    DenX3

    Участник

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Подскажите будет такая схема работать нормально?
    Котел бакси 24
    От котла 32 ПП коллектор из тройников 40, магистрали труба 25, к радиаторам 20 все ПП
    И на три ветки, центральная ветка пойдет через подвал выйдет в комнате и через тройник на 2 комнаты!
    Нет возможности кинуть под дверью трубу в большую комнату, над дверью щиток электрики.
    Сейчас тупиковая сделана на 2 ветки
    на 1 ветке 3 радиатор
    на 2 ветке 6 радиаторов
    не устраивает то что трубы сильно разнесли, стоят шаровые краны на полотенце сушилке нет кранов совсем, +мало секций в большой комнате.
    Хочу летом все вырезать и переделать по нормальному!
    upload_2017-12-17_4-44-15.png
     
    Последнее редактирование модератором: 17.12.17
  13. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.157
    Благодарности:
    9.830

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.157
    Благодарности:
    9.830
    Адрес:
    Москва
    @Александр182, а где границы применения полипропилена?
    Можно ли его применять в системе с газовыми напольным атмосферным котлом?
     
  14. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    2.763
    Александр 182. получилось в jpg
     

    Вложения:

    • Отопл 1эт радиатор.jpg
    • отопл 2эт радиатор.jpg
  15. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте, secret65!

    Ну если хочется лучевую, не надо сопротивляться. Контура (отводы) на коллекторе можно оптимизировать, например так:

    Отопл 1эт радиатор.jpg отопл 2эт радиатор.jpg

    БКН от электрокотла не делают. Либо БКН сразу со своим тэном, либо водонагреватель вместо БКН.

    Не знаю, зачем Вы ее вообще собираетесь использовать? Вся погодозависимая автоматика есть в Вашем котле. Я так ни разу не делал.

    Здравствуйте, Игорь!
    Долго запрягать у нас в традиции. А традиции мы чтим. Дюймовые краны в принципе лишние: они дублируют работу коллекторных кранов. Вместо крана на обратный коллектор смонтируйте лучше грязевик.

    Здравствуйте, Bernex!
    Давайте проясним: 10*9 и первый, и второй этаж? Второй этаж полноценный, не мансардный? Вот и будьте добры 15-18 кВт обеспечьте для отопления. Все ваши 3*5 на него и уходят. А сколько из них под ИК и водяное отопление - вопрос второго порядка.

    Здравствуйте, DenX3!
    Да, у Вас все в порядке. Шаровые краны не забудьте заменить на клапана.

    Здравствуйте, Natura!
    Границы две - температура (лучше не выше 70 градусов) и давление (не больше 10 атм при 70 градусов). В автономном отоплении приходится следить только за температурой. По давлению более "капризны" другие элементы - котел, например. Про ограничения по каким то видам газовым котлам не слышал.
     
    Последнее редактирование: 17.12.17