1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23

Евролос Био - мой выбор для дачи

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Septikstroy
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70

    Septikstroy

    Живу здесь

    Septikstroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Максим, судя по Вашим комментариям я так понимаю, Вы так и не добились от станции корректной работы. По Вашей ситуации, еще одна идея. Проверить герметичность перегородок. Для этого откачать, часть объема в последней камере, так чтобы уровень в ней был ниже чем во 2й и 1й, при этом перелив в 3ю камеру не должен идти и подождать, если уровни во всех камерах со временем уравняются, то есть проблема с внутренними перегородками. Проблема у Вас и причину можно найти. После Вас специально порасспрашивал людей, которые звонили нам и узнавали, как обслуживать через 2 года, не у кого проблем с запахом, а это еще старые станции без эжектора, и все знакомые которым сам ставил так же довольны и живут горя не знают.
     
  2. Max___i
    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    30

    Max___i

    Живу здесь

    Max___i

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    30
    Сергей, спасибо за совет. А что может быть с герметичностью? Заводской брак что ли...
    Что касается людей без проблем, ну у людей разная скажем так. требовательность, а во вторых, что самое важное, степень эксплуатации. Думаю, что в режиме дачи станция действительно не создает проблем. А вот в режиме постоянного проживания это совсем другая нагрузка.
     
  3. Septikstroy
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70

    Septikstroy

    Живу здесь

    Septikstroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Может заводской брак, может при транспортировке повредили, мб при опускании, хотя это уж очень постараться нужно. Мне наш инженер рассказывал, у одних людей на станции типа Топас, Астра. Был запах, не могли понять по чему. Он приехав к ним, увидел пленку или, что то вроде нее, в станции. В итоге оказалось люди топили дом дизельным котлом, емкость с дизелем подтекала, трубы в грунте подводящей магистрали были не герметичны и дизель попадал в грунт, потом в трубу и в станцию. А примеры с разным типом проживания есть, как с дачным, так и постоянным. А так вообще рекомендую связаться с заводом, мб помогут разобраться, там адекватные все люди.
     
  4. Proudfrogg
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Proudfrogg

    Участник

    Proudfrogg

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснозаводск
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, что это в септике? Евролос5био. Появился запах, потом пропал. Сейчас еще сильнее. Открыла, а там жизнь, но ощущение, что бактерии самоубились. Вода выливается вонючая и серая (заранее благодарю
     

    Вложения:

    • 20190708_203518.jpg
    • 20190708_203657.jpg
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ил обыкновенный. Размножился на дне 3й камеры, и насос его наверх натащил.
    По идее, его должно отгружать через отдельный слив во 2ю камеру или даже 1ю, не помню, чтоп его как раз не было. Но что-то пошло не так...;)
     
  6. Proudfrogg
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Proudfrogg

    Участник

    Proudfrogg

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснозаводск
    Вот и Я понимаю, что-то не так. Был провал электричества, может что-то с насосом. Он должен осесть в первой (выглядит жутко
     
  7. steklotextolit
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    steklotextolit

    Участник

    steklotextolit

    Участник

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    @Proudfrogg,Проблему то решили?
     
  8. Septikstroy
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70

    Septikstroy

    Живу здесь

    Septikstroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    По первому фото видно, что было переполнение станции. Причины тому может быть две, если станция принудительная. Первая неисправен насос на выброс. Но т. к. на 2 фото уже видим нормальный уровень, то как вариант активное использование септика при отсутствии эл-ва, тем более Вы пишите, что был факт его отсутствия.
    Остальное причины переполнения станции. Промойте водой рассекатель (зелененькая крышечка) и загрузку, все вернется в 1ю камеру, при условии правильного расположения корзины (шип в пазу).
    Сама станция должна восстановится со временем.
    Если пользуетесь станцией с принудительным выбросом стоит понимать ограничения по сливу в нее стоков при отсутствия эл-ва.
     
    Последнее редактирование: 13.07.19
  9. Septikstroy
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70

    Septikstroy

    Живу здесь

    Septikstroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    В предыдущем моем посте смотрел с телефона и подумал по фото, что стоит вода на уровне рассекателя, теперь вижу, что это не так. Выводы сделанные мной не верны. Как давно устанавливали станцию? Можно фото из под рассекателя, чтобы были видны камеры септика?
     
  10. Nikapama
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28

    Nikapama

    Живу здесь

    Nikapama

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    г. Калуга
    Доброго!
    станцию купил-установил 2 года назад, сейчас докупил эжектор, буду скоро запускать. видел в сообщениях этой темы, что в новых станциях "грибок-рассекатель" устанавливается с "легкосъемным соединением" к трубке от насоса.
    пока не запустил станцию хочу "доделать" свою станцию, т. к. снимать грибок, а потом под ним на весу отсоединять компрессионный крепеж неудобно.
    можете описать/сфоткать/зарисовать как это сделано в новых станциях?
    спасибо!
     
  11. Inttt
    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    145

    Inttt

    Живу здесь

    Inttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Деревня под Солнечногорском
    Смотрите
     

    Вложения:

    • IMG_20190716_171324.jpg
    • IMG_20190716_171327.jpg
    • IMG_20190716_171338.jpg
  12. Nikapama
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28

    Nikapama

    Живу здесь

    Nikapama

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    г. Калуга
    Спасибо!
     
  13. Nikapama
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28

    Nikapama

    Живу здесь

    Nikapama

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    г. Калуга
    присмотрелся повнимательнее и подумал - а ведь все равно грибок неудобно устанавливать - он закрывает обзор, трубку-в-трубку попасть сложно. Или нет?
    Мне кажется - лучше впаять канализационную 32/40ку в грибок в качесте "направляющего отверстия", а трубку от насоса нарастить до нужной длины - на N см ниже "потолка грибка. Из минусов вижу только вероятность изменения высоты верхнего конца трубки, идущей от насоса, в случае замены насоса на другую модель.
    Или я "извращаюсь" уже, а раз в год и компрессионное отвернуть/в трубку попасть "не в лом" :|:
     
  14. BVG67
    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    30

    BVG67

    Участник

    BVG67

    Участник

    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    30
    Попасть просто.
     
  15. Nikapama
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28

    Nikapama

    Живу здесь

    Nikapama

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    г. Калуга
    спасибо, попробую
     
Статус темы:
Закрыта.