1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плачут стены с улицы. Как исправлять?

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chiptun_msk, 31.03.16.

  1. chiptun_msk
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46

    chiptun_msk

    Живу здесь

    chiptun_msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    коттеджный поселок Софьино
    А если просто сверху на цсп набить пенопласт, скажем 50мм и отделать чем-нибудь под камень или тп?
    поможет?
     
  2. AIN-tvr
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662

    AIN-tvr

    Живу здесь

    AIN-tvr

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Тверь
    Не поможет. Инея в этом случае может быть и не будет, но конденсат никуда не исчезнет и продолжит течь в ваши светильники.
     
  3. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246
    Адрес:
    Череповец
    @chiptun_msk,
    1) Как раскатывать пароизоляцию большой роли не играет, она ничего не пропускает в любую сторону. А вот тщательно проклеивать правильным скотчем обязательно. Большинство видов скотча продающегося в строй магазинах отваливаются после первых морозов.
    Снимайте часть отделки на проблемной стене, смотрите швы пароизоляции, проверьте сухая ли вата (скорее всего нет), где скапливается вода.
    2) Вент. фасад должен быть именно "вент", продуваемый снизу доверху, без горизонтальных перемычек обрешетки, достаточной ширины - минимум 40-50 мм.
    3) Попробуйте вентиляцию в доме принудительную сделать. В кухне и ванной обязательна постоянная вытяжка при готовке\мойке.
     
  4. AIN-tvr
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662

    AIN-tvr

    Живу здесь

    AIN-tvr

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Тверь
    ЦСП в любом случае у вас будет являться паробарьером. И конденсат на нем будет всегда в холодное время года.
    Нужно проветривать вентзазор. Без вариантов.
    Принудительная вентиляция ситуацию немного улучшит, но не кардинально. Всё равно будет потеть ЦСП. И плюс к тому, постоянно будете слушать жужжащие вентиляторы.
     
  5. vol4ara
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    3.485

    vol4ara

    Андрей

    vol4ara

    Андрей

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    3.485
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    :)]:)]:)] А если наоборот поставить, то она уже не пароизоляция будет а ветро:aga:
     
  6. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246
    Адрес:
    Череповец
    Ну тогда только замена\ревизия пароизоляции и переделка внешней обшивки под вентзазор. То есть полная разборка всей отделки и обшивки.

    Но я бы сначала попробовал вариант с вентиляцией.
     
  7. chiptun_msk
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46

    chiptun_msk

    Живу здесь

    chiptun_msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    коттеджный поселок Софьино
    Вариант со снятием внутренней отделки отпадает точно, дюже дорого обошлось
    а вот с наружи придется повыёживаться...
    в доме, кстати, влажность менее 20%, сколько точно не скажу ибо влагометр мой меньше не показывает
     
  8. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246
    Адрес:
    Череповец
    А там где под балконом потолок, и текло из светильников, отделке всё равно конец. Скоро у вас плесень выйдет на поверхность гипса.
    Основная проблема - плохая пароизоляция. Если бы она была герметична, как и надо, то проблема с цсп не проявилась бы. Влаге неоткуда было бы туда попадать. Правильный вентзазор лишь подстраховывает от намокания самого фасада, но не спасет вашу отделку и сам каркас от гниения.
     
  9. AIN-tvr
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662

    AIN-tvr

    Живу здесь

    AIN-tvr

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Тверь
    Для зимы это почти что нормально. И косвенное подтверждение факта работоспособности системы вентиляции в доме.
    Переделывайте за тёплый сезон фасад - это действительно меньшее из зол. С большой вероятностью - поможет.
    Отделку спасёт (там где ещё не промокло).
    Да, пар будет переть через утеплитель и конденсироваться/замерзать на его внешней поверхности, почти сразу под ветрозащитной пленкой. Деревяшки тоже останутся целы - не гниют же бревенчатые дома от этого.
     
  10. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    На крыше какая плёнка лежит (подозрительно блестит) ? Не может конденсат скапливаться внизу и протекать на отделку?
    На счёт вентзазора внешней цсп тоже соглашусь- нужен.
     
  11. chiptun_msk
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46

    chiptun_msk

    Живу здесь

    chiptun_msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    коттеджный поселок Софьино
    получается дополнительного утеплителя не нужно? просто устроить вентзазор? или всёж добавить утеплителя (внутрь к имеющемуся (какбы уплотнить) или снаружи)?
     
  12. Phas3r
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.132

    Phas3r

    Живу здесь

    Phas3r

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    ЛО
    В Канаде без вентфасадов живут, с нормальной пароизоляцией. Паропроницаемости ЦСП в этом случае должно хватать (если не ошибаюсь, она сравнима с OSB).

    Не пойму только что, как и зачем нагородили с обрешетками и контробрешетками под ЦСП, сложно даже представить каким образом всё это может повлиять на характеристики пирога. Если ЦСП был бы вплотную к утеплителю, то возможно это позволило бы ему набирать и соответственно отдавать влагу наружу, а так получается тёплый воздух покидал утеплитель и тут же конденсировался на холодном ЦСП, образуя заросли инея.
    В случае с нормальным вентзазором такого тоже бы не произошло.
     
  13. chiptun_msk
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46

    chiptun_msk

    Живу здесь

    chiptun_msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    коттеджный поселок Софьино
    Вот я и думаю
    може проще тогда тупо снаружи доутеплить и отделать, нежели ломать и переделывать?
     
  14. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот именно что с нормальной, а видя как уложен утеплитель у автора то о НОРМАЛЬНОЙ укладке пароизоляции можно забыть.
    Кстати советую посмотреть на ютубе как в америках теперь обшивают старые дома со сгнившей осб деревянной вагонкой с вентзазором:hello:
     
  15. AIN-tvr
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662

    AIN-tvr

    Живу здесь

    AIN-tvr

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Тверь
    Дополнительный утеплитель не нужен, он в плане конденсации не поможет.
    При плохой пароизоляции у вас будет мокнуть наружная сторона утеплителя. Вместо конденсата на поверхности ЦСП он будет на утеплителе. Утеплитель будет мокнуть, соответственно эффективность его работы снизится. Ну, будете тратить чуть больше на отопление, но не критично. При нормально-работающем вентзазоре влага с утеплителя будет большей частью выдуваться/испаряться. Появление плесени в толще утеплителя маловероятно (но возможно).

    Ключевое слово - нормальная пароизоляция :) В нашем случае она не работает.
    Паропроницаемости ЦСП не хватит при отсутствии вентзазора. Это как раз нынешняя ситуация - ЦСП не может выпустить пар наружу.
    Общее правило для многслойных стен - увеличение паропроницаемости материалов изнутри наружу.