1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Согласование КТПС-63 10/0,4

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Egniko, 31.03.16.

  1. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.706
    Благодарности:
    770

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.706
    Благодарности:
    770
    Адрес:
    Кемерово
    В таком случае обратитесь (официально) в земельный отдел местной администрации. Там однозначно скажут, с кем надо будет согласовать вашу ТПшку, и это будет обязательное условие узаконивания вашей стройки
     
  2. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395
    Адрес:
    Нерезиновск
    Свыше 150кВт если 3-я категоря надежности.
    Посему не согласовываем.
    Вам даже ЗОЭХ не нужен.
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    а при чем тут администрация, если устанавливать предполагается на ЗОП СНТ?
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.706
    Благодарности:
    770

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.706
    Благодарности:
    770
    Адрес:
    Кемерово
    а вам известно на каких условиях земля передана СНТ? Может быть огромная куча нюансов, здесь не озвученных;)
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.460
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.460
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласно последним решением областных собраний
    для строительства объектов ЭСХ до 35 кВ разрешение на строительство не требуется,
    а следовательно и проектную документацию предъявляете заинтересованным организациям по желанию.
    Согласно ПТЭЭП на 10 кВ нужно Разрешение на ввод в эксплуатацию от Энергонадзора.
    1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
     
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    тут не задавался земельный вопрос, да и администрация не может устанавливать каких либо требований.
     
  7. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395
    Адрес:
    Нерезиновск
    Вопрос тонкий, так как согласно Правилам ТП, осмотр ЭПУ с представителем энергонадзора начинается от 150кВт по 3-й категории.
    18 (1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении построенных (реконструированных) ею в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя в рамках исполнения технических условий объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно оформляют акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки) по форме согласно приложению N 13 и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения...
    Так что уведомительный характер.
     
    Последнее редактирование: 01.04.16
  8. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    это 2 большие разницы- осмотр и разрешение на ввод в эксплуатацию от Энергонадзора.
     
  9. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395
    Адрес:
    Нерезиновск
    Посыпаю голову пеплом, забыл совсем забыл, они теперь включать э/установки могут без разрешения энергонадзора по 3-й категории надежности до 670кВт.
    А энергонадзор здесь только уведомляется.
     
  10. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    кто сказал?
    Это СО уведомляет о готовности к вводу, а потребитель самостоятельно получает разрешение на ввод в эксплуатацию.
     
  11. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.395
    Адрес:
    Нерезиновск
    Согласно Правилам, для допуска в эксплуатацию ЭПУ по 3-й категории надежности мощностью до 670кВт разрешение на ввод в эксплуатацию от РТН не требуется.
    И получается, согласно Правилам ТП участие РТН в данном процессе носит уведомительный характер со стороны Заявителя.
    И некоторые недобросовестные Заявители не утруждают себя обращением в РТН.
     
  12. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Здесь все сложно.

    Охранной зоны там нет как таковой (т.е ктпс не огорожена, а охранная зона это воздушная граница), линия идет по существующим столбам. Планируемое место установки, специально выделенное место на территории стн, огороженное забором на котором установлен транс снт. Аналогия такая в жилом доме есть собственность, принадлежащая гражданину-квартира, а есть общедолевая- лестнечные клетки, подвал, холл и т. д. и любой из жильцов может ей пользоваться, хотя, конечно, поставить велосиед в холле и установить ктп - разные вещи.
    Все таки если отбросить то факт, что я член снт и строю свою ктп (не важно, как) должен ли я согласовать с снт? Так как это общее имущество раз, никому не мешает два (так как это все за забором) и один столб занимает столько места, что каждый член снт может свой столб поставить, места хватит.
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    вы уверены, что оформлено как общее имущество, а не например собственность юр. лица- СНТ?
    вопрос не в месте, а в праве, вы считаете что столб никому не мешает, а другой что его контейнер тоже не мешает. Вообще общей собственностью в индивидуальном порядке можно пользоваться с разрешения всех собственников.
     
  14. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Можно ссылку на документ
     
  15. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    да нет такого в правилах. В правилах нет ни слова про допуск в эксплуатацию ЭПУ, как и про то, что