Практика технологического присоединения к электросетям - 3

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Артурыч1960
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vika534, подводный камень только один- в седьмом разделе. Точкой присоединения не может быть опора, во-первых потому, что точка присоединения- это место физического контакта сети СО с ЭПУ потребителя, а во-вторых она не может быть за пределами вашего участка. Надо так- точка присоединения- вводные контакты ЭПУ заявителя, расположенные в пределах земельного участка заявителя. Ну и заодно 11.2 и 11.4 надо убрать-зачем писать то, от чего вы избавлены градостроительным кодексом?
     
  2. Vika534
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    Vika534

    Участник

    Vika534

    Участник

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    @Артурыч1960, а может они мне опору в границах участка собираются поставить? И еще меня смущает протяженность ВЛ до участка 0,56км в пункте 10.1.4. Хотя счет на 550р прислали.
     
    Последнее редактирование: 02.05.16
  3. Артурыч1960
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vika534, а вы давали разрешение на размещение опоры на своей земле? И на охранную зону ЛЭП?
     
  4. Vika534
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    Vika534

    Участник

    Vika534

    Участник

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Нет конечно)
     
  5. Vika534
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    Vika534

    Участник

    Vika534

    Участник

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Как до них это донести? Мотивированный отказ написать?
     
  6. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Да. Пп 6, 8, 13 Вашего договора и 25 (1) а ПТП.
     
  7. Vladaspb
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    793

    Vladaspb

    птицевод-любитель

    Vladaspb

    птицевод-любитель

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    793
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поздравляю всех с праздниками!
    Написала свой первый МО. Прошу гуру покритиковать и подсказать что можно убрать/добавить.
    Спасибо всем огромное!
     

    Вложения:

  8. stics
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150

    stics

    Живу здесь

    stics

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Москва, Истра, с. Рождествено
    Зачем все эти мотивированные отказы нужны? У них юристы получше нас. Если бы им было выгодно нам продавать электроэнергию, то они бы не тянули время в переписке с мот. отказами. Монополии это зло. Чтобы подать энергию на бытовой прибор ненужно быть электриком и юристом или к ним обращаться. Втыкая вилку в розетку мы берем на себя ответственность по анализу риска для жизни.
    У меня пару вопросов:
    Чем я могу ответить на пока словесные доводы пломбировщиков о том, что в их обязанности не входит пломбирование на стороне абонента на высоте более 2 метров?
    Учитывая то, что в ТУ у меня написано, что натяжитель на стороне абонента висит на высоте 3 метра, не говоря уже о высоте их столба. Пломбировщики могут быть не в одном лице с электриком?
     
  9. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Как зачем? СО намеренно нарушает закон и конечно их юристы это прекрасно понимают, но менеджмент требует найти лазейку и решить задачу, вот все сотрудники СО и стараются нас обуть и каждый на своем месте. Главная задача, как я понимаю, это вынести ПУ на "улицу" и конечно такое размещение сильно упрощает контроль за оплатой ЭЭ и действительно тырить ДО счетчика становится весьма затруднительно. Моя соседка, действительно не заплатила несколько тыщ прошлой осенью, приехав по весне обнаружила отрезанные провода на опоре и записочку в ЩУ (а он на улице стоял), что ЭЭ отключена за долги. Подошел к ЩУ. открыл, посмотрел на цифирки, сравнил с оплаченными цифирками и отключил провода - удобно же! А наш МО показывает, что в конкретном случае Заявитель оказался не овцой и зубы есть. В зависимости от настойчивости Заявителя и упертости СО нам и удается на каком то этапе получить законный вариант подключения ибо среди общего стада отдельные уроды общую картину не портят и с ними СО проще согласится.
     
  10. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Работы выше 2-х метров считаются высотными и требуют специального допуска и конечно электрик, который лазит по опорам, такой допуск имеет, но проверяющий, когда придет снимать показания, скорее всего нет.
     
  11. stics
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150

    stics

    Живу здесь

    stics

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Москва, Истра, с. Рождествено
    Про овцу убедили :) Но, если СО нарушают закон то надо переписываться не с ними же, а с прокуратурой или ФАС:)
    Я хочу сделать запломбированный разрыв ввода на высоте 3 метров, а счетчик у меня висит на высоте 1,70 метра от земли на трубостойке в свободном доступе. Вот потому и спрашиваю бывают ли контролеры имеющие право ставить пломбы на высоте более 2 метров от земли.
     
    Последнее редактирование: 03.05.16
  12. stics
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150

    stics

    Живу здесь

    stics

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Москва, Истра, с. Рождествено
    Вот нашел пломбы на высоте более 2 метров. Правда там про газ. И вместо ПУЭ там СНИП, которые оказываются носят рекомендательный характер при такой ситуации.
    А вот про разрыв ввода до счетчика в коробке с возможностью опломбирования с целью обезопасить свое имущество на границе разделения ответственности буду еще искать.
     
  13. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.394

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.662
    Благодарности:
    13.394
    Адрес:
    Нерезиновск
    Ей-богу, Вам всё проще. Приоретаете кабель ВВГ-НГ 4х10, далее заводите в свою бронестойку в вводной автомат. На другом конце соединяете с СИП обычными ЗОИ 16-95/1,5-10. Не забудьте купить колпачки на СИП, специальные.
    Пломбировать это не нужно. ;)
    Ну и вперёд в электросети доказывать это.
     
  14. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    По мне так надо конечно идти по пути наименьшего сопротивления, ведь мы же не сутяги по жизни. а тут приводились примеры, что СО "исправляется" после первого МО. Возможно оптимальной тактикой является первый МО. что бы измерить глубину вменяемости СО, а потом уж из всех стволов...
     
  15. stics
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150

    stics

    Живу здесь

    stics

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Москва, Истра, с. Рождествено
    Motormann, если это не нужно будет пломбировать то это просто отличная идея:) У меня к вводному автомату 32 А идет уже сейчас 4 жилы меди по 4 квадрат. Если нейтраль прийдет через автомат и соединится с моим заземлением, тогда в случае если на приходящей нейтрали возникнет при аварии отгоревшего нуля напряжение вводный автомат отключит все 4 подвода. Но если не отключит, тогда 4 квадрат по меди маловато для 32 А и будет греться внутри трубы. И кстати хорошо что внутри заземленной трубы, а не так как подвод снизу и на уровне где ребенок может схватиться через оплавленную изоляцию.
    Ну хорошо, 10 по меди и ЗОИ мне помогут.
    Еще тогда вопрос:
    1) Есть ли разница между деревянным и металлическим забором относительно разрешенного расстояния между заземленной трубостойкой и забором ?
    ШапковоСити, не сутяги, судиться я буду с равным в правах и обязанностях.
     
    Последнее редактирование: 03.05.16