    Вы сейчас с СО в официальной переписке и поэтому обязательно приложите план ЗУ с указанием места своего ВПУ. Это позволит проблемы, если таковые окажутся, решать на ранней стадии.
    Ваше требование точки присоединения совершенно правильное и стойте на этом до упора. Это очень важное место договора, а может и самое важное. А СО указала точку как обычно. на своих проводах. Боритесь и требование получить точку подключения! (почему подключения? должно быть присоединения или это Вы описались?) из п. 11 закопать!
     
  2. djoniknk
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    8

    djoniknk

    Живу здесь

    djoniknk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    8
    Уважаемые форумчане, недельное изучения форума, МО приведенных в этой ветке и ПП861, а также советы @MarinaSN, @valenakse, @Strangeman, @S@dovod, @ШапковоСити, @crashdesn, @ВладимирК, @razor1, @ВладимирК, помогло мне составить МО (во вложениях данного сообщения) на мой договор и ТУ.
    Прошу вас прокомментировать МО, находящийся во вложениях, дополнить и может что то стоит исправить. Спасибо. дог.jpg дог2.jpg дог3.jpg ТУ1.jpg ТУ2.jpg
     

    Вложения:

  3. djoniknk
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    8

    djoniknk

    Живу здесь

    djoniknk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    8
    Не понял, должно быть присоединения (так я так в МО и написал)
     
  4. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    С меня только проводок требуют, а у вас целое строительство.
    "...в пасть, в самую глотку, чтоб неделю запором маялся..."С
     
  5. djoniknk
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    8

    djoniknk

    Живу здесь

    djoniknk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    8
    @Angel4130, составленный мною МО я выложил в. doc во вложениях поста
    #2836
     
  6. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    @djoniknk, я бы уточнил где будя впу, или на трубостойке на границе участка или стена чего либо, вы пишите на участке, его ж надо куда то повесить
    пункт 11 монтаж вру, все остальное изложить в обязанностях со, пункт 25ть,
     
  7. tobias
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193

    tobias

    Еще живу...

    tobias

    Еще живу...

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Новороссийск
    Имхо, таки нет ясности, почему требования Истца об
    должны быть удовлетворены, при том, что
    @Grilur ничего не пишет договоренности сторон о распределении балансовой принадлежности, но если этот вопрос решен в силу диспозитивной нормы п. 16.1 ПТП, то позиция ответчика в большей степени соответствует действующему законодательству, чем позиция истца (имхо, конечно).
     
  8. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    п. 11 перенести в обязанности СО на основании пп. 6 и 8 договора. Пару страниц назад ув. Вячеслав76 подробно (до манной каши) разобрал этот вопрос.
    Остальное ок. Вы и так на их голову столько знаний вываливаете...не смогут они это все за раз унести. Чаще всего это все умничанье заканчивается уровнем "а ты кто такой?" и обращением в суд или УФАС или...далее везде.
     
  9. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
     
  10. Grilur
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    169

    Grilur

    Живу здесь

    Grilur

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Да, прошел. Особенно порадовал опус: Доводы представителя истца о том, что требования сетевой организации по установки прибора учета за забором противоречат ПП РФ 442 и ПТП являются несостоятельными, направленными на иное толкование закона.
    Вот как, СО не выполняет техприсоединение внутри границ, а потребитель должен и прям снаружи забора (участка, т. е. за его пределами), типа в законе так и написано:ogo:
     

    Вложения:

    • Решение 20160524-fh_Страница_6.jpg
    • Решение 20160524-fh_Страница_4.jpg
    • Решение 20160524-fh_Страница_5.jpg
    • Решение 20160524-fh_Страница_2.jpg
    • Решение 20160524-fh_Страница_3.jpg
    • Решение 20160524-fh_Страница_1.jpg
    Последнее редактирование: 15.06.16
  11. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
     
  12. Grilur
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    169

    Grilur

    Живу здесь

    Grilur

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Не согласен, и вот почему.
    Позиция истца предельно проста и формальна. Пунктом 7 в ТУ определяется "ТОЧКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ", а вот граница "БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" определяется в другом пункте договора, а также в актах, которые составляются ПОСЛЕ (извините) выполнения технологического присоединения. Поэтому, в п. 7 ТУ должно быть написано как в п. 25 (1) ПТП, определении ВС и, собственно в договоре (не далее 25 метров от границы, а не "на границе" и уж тем более не от опоры ЛЭП).
    Все остальные вопросы с границами решаются после присоединения. И я предлагал представителю СО выбрать себе любой возможный вариант:
    1) границы в разных местах (баланс на клеммах, эксплуатация на заборе)
    2) обе границы на заборе,
    3) обе границы на клеммах.
    НО! определение границы для СО - это последняя соломинка, чтоб зацепиться за вынос прибора учета и точки присоединения за забор. А судья "красавчег" отдельно указал, что это требование СО законно.
     
  13. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
    Скорее всего стороние факторы не дают суду принять правильное решение, не хотят прицидента.
     
  14. tobias
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193

    tobias

    Еще живу...

    tobias

    Еще живу...

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Новороссийск
    Но не должны же условия, относящиеся к одному и тому же предмету договора, противоречить друг другу.
    Согласно п. 13 договора стороны договариваются, что имущество СО будет до границы участка, имущество Заявителя в пределах границ участка.
    Тут же в п. 3 договора и п. 7 ТУ - имущество СО соединяется с имуществом Заявителя в 25 метрах внутри участка.
    Простите, как имущество СО попало на участок к Заявителю, если договорились, что оно за пределами участка?
     
  15. Grilur
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    169

    Grilur

    Живу здесь

    Grilur

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Это МОЭСК боится как огня, чтоб в деревне не появился пример присоединения по закону. Поэтому и судью долго искали, того кто возьмется продвигать их беспредел. Я понимаю, что их расчет зиждется на двух вещах. Ищут допущенные мной процессуальные ошибки. Например, в этом деле я должен был в требованиях указать признать незаконными их формулировки, а я это "проморгал". Второй фактор - фактор времени. Электричества нет уже два года. Чем дольше суды, тем выше они оценивают (наверное) свои шансы на принуждение заявителя выполнить ТП за границами участка.
     