1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Практика технологического присоединения к электросетям - 3

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.501
    Благодарности:
    19.704

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.501
    Благодарности:
    19.704
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    п. 6 Договора-фактическое присоединение (см.п.7 ПравилТП)
     
  2. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    - хорошо

    хотите на границе участка - хорошо, не хотите - пишите в МО.

    - хотите на границе участка на трубостойке- хорошо, не хотите - пишите в МО. Трубостойка - это ваш расход дензнаков. Но тут у каждого свои схемы движения электричества: кто-то кабели закапывает, кто-то воздушку делает.

    Граница будет определена в акте разграничения ... после фактического присоединения

    не считать, а читать п. 2 Правил недискриминационного доступа.

    "Проектирование и монтаж ответвления..."
     
  3. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    Народ, у меня снова вопрос созрел.

    Основное сообщение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/354555/page-22#post-15636671
    У меня на участке нет ещё и забора. Есть только документы кадастровый номер и столб в метре от угла моего участка на "моей" стороне дороги.

    13-й раздел ТУ.jpg

    Вопрос в том, что в ТУ написано я должен установить ВПУ на границе участка, а я собираюсь повесить на столбе, как у остальных соседей. Трансформатор и столбы куплены/установлены в складчину, так что СО по идее не должна на них иметь виды.

    Могут ли возникнуть претензии у СО на место установки счётчика, или как-то лучше переписать этот пункт в ТУ ?
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854
    Адрес:
    Гатчина
    вся беда в том, что тут написано что бы вы дом к границе участка передвинули :)
     
  5. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    В первом пункте совсем неинтересные предложения :mad:.
    1-й пункт договора.png
     
    Последнее редактирование: 10.04.16
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854
    Адрес:
    Гатчина
    а вы точно правильно понимаете написанное, а то подчеркиваете и то что в скобках, и после них?
     
  7. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    Честно говоря, юридическая казуистика меня настолько грузит, вполне могу и не понимать массу ссылок и терминов. Выделил я строку, в которой упомянуто проектирование. Но у меня нет никакого проекта. Когда ставили столбы и трансформатор, проект наверное был. Но сейчас, когда я хочу подключить только счётчик, в этой части текста снова упомянуто проектирование=дай денег.
     
  8. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854
    Адрес:
    Гатчина
    так юридические термины тут не при чем, это русский язык и литература, надо прочитать предложения и понять что проектирование и т. д. касается объектов электросетевого хозяйства СО.
     
  9. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    То, что проектирование касается объектов электросетевого хозяйства СО, каким-то боком относится к процедуре установки счётчика?

    Ведь когда ставили трансформатор, столбы и натягивали провода, этому наверняка предшествовало какое-то проектирование. Но в контексте моей задачи (правильная установка счётчика) это разве имеет какое-то отношение?
     
  10. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    Вы мой вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/354555/page-24#post-15640923 перепутали с чужим :(
    Мои ТУ здесь https://www.forumhouse.ru/threads/354555/page-20#post-15625925
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854
    Адрес:
    Гатчина
    нет
    да
    нет
     
  12. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    Законно ли требовать от СО исключить упоминание о проектировании из договора?
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854
    Адрес:
    Гатчина
    еще раз, это проектирование касается СО, с чего вы собираетесь требовать его убрать, вас то никто ничего проектировать не просит?
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854
    Адрес:
    Гатчина
    @дачник2011, я не понимаю вас... что вас не устраивает в этой фразе?
    выделил обязанности СО.
     
  15. дачник2011
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104

    дачник2011

    Живу здесь

    дачник2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    @Вячеслав76, В этой части понял, спасибо.

    Пожалуйста подскажите, стоит ли уточнять договор из-за места расположения счётчика. Описано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/354555/page-25#post-15644486
    И еще по второму пункту договора
    2-раздел.jpg
    У меня там ещё ничего нет, ни дома не забора. Имеет ли это значение для договора технологического присоединения и ТУ?
     
Статус темы: