1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Практика технологического присоединения к электросетям - 3

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sерый2
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    184

    sерый2

    Живу здесь

    sерый2

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Челябинск
    Если точка присоединения на опоре за границей участка, то Заявителю надо монтировать ответвление (п.11.2) и возможно ставить столб.
    Если бы работы Заявителя были указаны "монтаж СИП от границы участка до ВРУ дома", тогда не совсем важно где точка присоединения.
     
  2. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Bad_Karma, Если что-то хотите изменить, то воспользуйтесь п. 14 типового договора. И еще дать вам какой-то стопудовый совет я не могу, у каждого свои взгляды на требования СО, как некоторые здесь говорят" Вам шашечки или поехать". Если Вас устраивает, что требует СО, то выполняйте, если нет то боритесь с беспределом СО, однако учтите, что это бывает не так просто.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.453
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.453
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Откройте Правила и сравните
    ЗАЯВКА
    физического лица на присоединение по одному источнику
    электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной
    мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых
    и иных нужд, не связанных с осуществлением
    предпринимательской деятельности)
    Приложение N 6
    к Правилам технологического
    присоединения энергопринимающих
    устройств потребителей
    электрической энергии, объектов
    по производству электрической
    энергии, а также объектов
    электросетевого хозяйства,
    принадлежащих сетевым организациям
    и иным лицам, к электрическим сетям
     
  4. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    Читайте п. 6 типового договора.
     
  5. sерый2
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    184

    sерый2

    Живу здесь

    sерый2

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Челябинск
    Я с Вами согласен, но может у Заявителя не "типовой". К тому же подписав такие ТУ потом сложно будет спорить с СО.
     
    Последнее редактирование: 20.04.16
  6. go1dspirit
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    go1dspirit

    Участник

    go1dspirit

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Спасибо за ответ. Я вас понял, в ТУ точно не сказано где СО смонтирует опору, это может быть в 30см от забора, а может быть в 25м от забора. Еще в моем ТУ нигде не написано, где должен я установить ВРУ, если это не оговорено я так понимаю располагаю его у себя на доме, а потом с их столба провожу кабель (воздушку или под землей).
    Понял из ТУ, что точка подключения будет на опоре которую они установят, означает ли это, что я там и вру должен делать?
     
  7. go1dspirit
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    go1dspirit

    Участник

    go1dspirit

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    где можно скачать типовой договор, не подскажете?
     
  8. sерый2
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    184

    sерый2

    Живу здесь

    sерый2

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Челябинск
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/
    Приложение 8.
    И почитайте сами Правила, в разговорах и переписке с СО наверняка пригодится.
     
  9. Sherif
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.462

    Sherif

    Живу здесь

    Sherif

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Bad_Karma, а почему 6 кВт? и почему 230 а не 380? что в заявке было?
    нет формы четкой. в произвольной пишите. можете по аналогии с МО по ТУ
    если бы СО работали по Правилам, то не было бы 25 частей данной темы.
     
  10. Bad_Karma
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Bad_Karma

    Участник

    Bad_Karma

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    именно так и было в заявке. Основные вопросы не в выделенной мощности, а в п. 7, п. 10.1.1 и п. 11.1.1 ТУ
     
  11. Sherif
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.462

    Sherif

    Живу здесь

    Sherif

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    основные вопросы у Вас будут по п. 11.1.2 при сдаче. Остальное коль подписали выполняейте. Если совсем никак, то в суд. Но Вам будет тяжко. Хотя попытка - не пытка)
     
  12. Fenics-77
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Fenics-77

    Участник

    Fenics-77

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане! Есть договор и ТУ на подсоединение земельного участка. Прошло семь месяцев, но подвижек нет. При созвоне с СО мне говорят что не знают когда подключат. УФАС теперь этим не занимается. Куда писать? В Потребнадзор? Помогите составить заявление. Спасибо.
     
  13. Bad_Karma
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Bad_Karma

    Участник

    Bad_Karma

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Т. е. получается, что по п. 11.1.1 я должен сам выполнить подключение объекта от проектируемой на границе участка вли-0,38, которая по факту находится в 13м от границы участка через дорогу?
     
  14. Aleksandr P
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    872

    Aleksandr P

    Живу здесь

    Aleksandr P

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    872
    Адрес:
    Питер
    В 9-30 позвонили из ПСК сообщили о том, что личный кабинет подкорректировали и учёт ЭЭ теперь ведётся по 2х тарифному плану, через 3х фазный счётчик ,всё это сделали по моему письму которое я отправил на имя Ген дир ПСК на Михайлова, никакие акты от ЛЭ я ещё не подписывал, да они что то и не торопятся на мой МО от подписания актов отвечать и не шлют новые, ну да ладно электричество есть, я его регулярно оплачиваю и у Сбыта претензий нет)
    ПСК.png
     
  15. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    вы свою часть Договора и ТУ выполнили?
     
Статус темы:
Закрыта.