1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Практика технологического присоединения к электросетям - 3

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Так СО прописала в ТУ, что до Вашего ЩУ от ВЛ надо подземным кабелем тянуть?
    1. Соответствует и 0,23. но по жизни чаще бывает удобнее 0,4 и три фазы, но это уж как Вам виднее.
    2. Нет, никак не ускорит. Вернее не известно, но законного обоснования не имеет. Может быть только дополнительной незаконной точкой давления на Вас.
     
    Последнее редактирование: 03.04.16
  2. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Посмотрел, там одних статей 446 штук ровно. Класс! Надо попрощаться с друзьями и близкими...
    Подсказать хоть номер статьи можете?
     
  3. Балбес
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1

    Балбес

    Живу здесь

    Балбес

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Обнинск
    Надо писать заявление об изменении оснований иска? или сейчас что то другое пишется?
    спасибо.

    еще хотела спросить-подали на моралку по суду (по совету-наказать СО)-а судья говорит-мол вам ничего не светит-типа в ноябре подали заявку-а в марте уже получили договор от СО..стоит ли с моралкой дальше бодаться?
    у кого была подобная практика?
    спасибо.
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.669
    Благодарности:
    22.860

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.669
    Благодарности:
    22.860
    Адрес:
    Гатчина
    а дальше излагайте то что считаете нужным
     
  5. Bobr1977
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    Bobr1977

    Участник

    Bobr1977

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите, пожалуйста, как правильнее мотивировать требование изменить п. 7 ТУ с редакции:
    "... опора ВЛИ-0,4кВ установленная на границе участка Заявителя - 6 кВт."
    на
    "...вводные клеммы ВРУ жилого дома - 6 кВт."?
    Заранее спасибо)
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Не, по ТУ указано хоть ВЛ хоть кабель.
     
  7. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Bobr1977, "точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации;
     
  8. Almin
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    39

    Almin

    Участник

    Almin

    Участник

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    @Kay23, я думаю, что план расположения ЭПУ должен позволять однозначно определить, где располагается именно ЭПУ, а не населенный пункт, участок или объекты сетевой организации. Чем меньше в нем будет лишней информации, тем лучше.
    Ваша карта больше похожа на ситуационный план, да и то не понятно, на что указывает каждая из стрелочек. Если беспокоитесь о том, что СО не сможет найти Ваш участок или забыла (а вдруг :aga:), где находятся их линии с трансформаторами, то сделайте на основе, например, карты ситуационный план и отошлите им по электронке. Чтобы у СО не было лишних соблазнов, обязательно напишите в плане расположения, что это именно "план расположения ЭПУ" и распишитесь на нем.
    В приложении один из вариантов плана, как вижу его я.
     

    Вложения:

  9. Алексейфорум
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    307

    Алексейфорум

    Живу здесь

    Алексейфорум

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    поселок Пятигорск
  10. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Алексейфорум, Честно говоря прочитал через 3 строчки. Вы же мототказы писали, то можно было в претензии все не расписывать, а сослаться на мототказы. Короче досудебка нужна для того, что Вы предлагали по "хорошему" разрулить ситуацию СО, это нужно в суде для начисления штрафа .
     
    Последнее редактирование: 04.04.16
  11. Балбес
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1

    Балбес

    Живу здесь

    Балбес

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Обнинск
    Добрый день. сегодня сдала заявление об уточнении исковых требований-судья рассмеялась -сказала-это вы у астахова начитались на сайте?
    не приняла вообще...
    чего делать то? завтра к 9 утра надо ее удовлетворить бумажкой.
    новый иск писать? он подается на суде? и опять на 3 месяца откинут?
    еще хотела спросить-муж писать доверенность на меня-как на представителя-она сказала-что то то нужно добавить-типа-рассмотреть дело без меня..стоимость доверенности 1300р-это в моралку выставить можно? или проблемы негров ширифа не волнуют?
    спасибо большое.
     
  12. Балбес
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1

    Балбес

    Живу здесь

    Балбес

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Обнинск
    Уточнение идет по тому-что договор нам выдали-бодаемся теперь по моралке и принятию МО.
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.669
    Благодарности:
    22.860

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.669
    Благодарности:
    22.860
    Адрес:
    Гатчина
    а что вы в нем писали?
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.669
    Благодарности:
    22.860

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.669
    Благодарности:
    22.860
    Адрес:
    Гатчина
    у вас завтра в 9 утра суд, или это два взаимоисключающих предложения?
     
  15. Балбес
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1

    Балбес

    Живу здесь

    Балбес

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Обнинск
    как судья разъяснила-она дает время на точ то бы принести нужную правильно оформленную бумажку заседание продляется с сегодня с 2 часов дня-до завтра9 утра..если я не появлюсь с тем. что ей понравится-то не знаю-дальше что будет...
     
Статус темы:
Закрыта.