    Можно ли рантовую зону усилить трубой бОльшего диаметра (20, например)? Будет ли эффект?
     
  2. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    Можно, еффект будет позитивный, но насколько, надо посчитать
    один недостаток д20 - гнуть для змейки ее тяжелее чем д16
     
  3. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Конечно, иначе будет контур с такими же подачей-обраткой
    У меня 3 отдельных коллектора с НСУ по причине разных потребителей - УШП, первый и второй этажи с различными пирогами ТП.
    Высокотемпературный контур - громко сказано, ну будет подача 45-55 максимум. У меня два внешних контура просто идут без подмеса.
     
  4. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Есть правило не укладывать кафель на включенный теплый пол.
    А если температуру подачи сделать +20...+25?

    Ситуация такая: сделаем котельную только к осени, возможно глубокой. Кафель пока уложен в паре комнат, основная площадь голая. Соответственно, пока погода позволяет, абсолютно не до отделки. Но после запуска котельной теплый пол не выключишь зимой. Хочу запустить котельную и оставить подачу на минимуме.

    Есть ли технологические противоречия такому?
     
  5. friend-A
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    113

    friend-A

    Живу здесь

    friend-A

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Нижний Тагил
    @Архипов И, мне этой зимой укладывали плитку на пол в коридоре и С/У. За за сутки до начала укладки плитки отключал соответствующий контур, за день/полтора укладывали плитку. Ждал день/ночь и снова включал. Всё нормуль!
     
  6. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    1.659

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    1.659
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Архипов И, а если летом жара +30 и люди плитку кладут и ничего.
    Весь смысл в том чтоб не класть плитку на пол который очень горячий, а то ведь некоторые и +50 туда вбухивают.
     
  7. Андрей_В
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    53

    Андрей_В

    Живу здесь

    Андрей_В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ковров
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Ситуация такая. В проекте шаг ТП 15 см. Монтажники сделали 20 см. Проект и монтаж в одной организации. Труба перт компайп. Вопросы следующие.
    1 Как повлияет на обогрев помещения? Больше всего волнует зал с высотой потолков 5,5 метров.
    2 Увеличится ли температура теплоносителя с увеличением шага?
    Я во всем этом не очень понимаю, поэтому и спрашиваю, какие последствия могут быть? Чтобы определиться как общаться с организацией. Монтажники говорят что 15 см уложить не получится, а в проектном отделе говорят что тепла хватит. Форумчане выручайте.
     
  8. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Шлите монтажников, они ленивые и криворукие. Перт, даже 20мм, с шагом 15см гнется легко
     
  9. Андрей_В
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    53

    Андрей_В

    Живу здесь

    Андрей_В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ковров
    Я тоже склоняюсь к человеческой лени. И к авось прокатит. Послать не проблема. Но "разборки" должны быть грамотными и аргументированными. Поэтому и прошу специалистов на форуме подсказать как лучше поступить.
     
  10. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Если утеплитель под стяжкой хороший, будет нормально греть. Высота потолков здесь роли не играет. Температуру увеличить не проблема. У меня 20 см. Высота потолков 6 метров. Все нормально. Монтажники у вас были разгильдяи конечно.
     
  11. sonn1
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    988

    sonn1

    Живу здесь

    sonn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите по раскладке, получилось 6 контуров на первом этаже труба 16, объединены туалет и постирочная и маленький тамбур и корридор. Все контура 60-62-64-65-63 разница в пару метров, раскладка улиткой. Шаг 20 см. Это нормально?
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если есть утвержденный проект и в акте приемки зафиксированы отклонения от проекта, можете по Закону о защите потребителей требовать соразмерного уменьшения цены монтажа и материалов... хотя бы шагу - в 1,33 раза...
    А также требуйте экспертизу исполненного и заключение о работоспособности СО за их счет... или еще денег...
    М. б. и нет... экономные, таки 30% материала... любопытно, где они...
    Для этого пропишите в профиле регион под аватар и выложите описание всех ограждений дома.
     
  13. Андрей_В
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    53

    Андрей_В

    Живу здесь

    Андрей_В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ковров
    Трубы наоборот лишние оказались. Вот тоже буду выяснять за чей счёт этот банкет.
    Вообще схема такова. Они сами поставляют материалы и оборудование для котельной и отопления и сами делают монтаж. А вот тёплый пол хотели сделать МП Вальтеком (работают с ним), но я настоял на полиэтилене (трубы покупал сам, так как они с Каширой не работают). Вот вся история. Ругаться и уж тем более судиться нет желания и времени. Просто хочу чтобы сделали как следует. Но им уже не доверяю и буду всё проверять.
    Выкладываю фото что есть в реале (зал и ванная), так же как это выглядит в проекте и фото дома со стороны зала. Где большой проём будет стеклянная дверь, так де будет утепление 150мм ппс. И ещё под большим окном и стеклянной дверью будут радиаторы маленькие.
     

    Вложения:

    • Изображение 009.jpg
    • Изображение 029.jpg
    • Изображение.jpg
    • Изображение 035.jpg
  14. D7jade
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    D7jade

    Участник

    D7jade

    Участник

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Минск
    Добрый день, заказывал у себя в доме отопление и тёплый пол и вот недавно запустил отопление... теплый пол отказался работать... сантехник начал говорить что сломан один из кранов... но я уже начала волноваться в его компетентности, подскажите правильно ли собран коллектор.
    На фото 2 пары гребёнок, верх радиаторные, низ тёплый пол, подача крайняя правая труба.

    Проблема заключается в том что при включении насоса тёплого пола не греется подача на полу (на термоменте температура не ростёт). При выключении насоса температура поднимается...

    Сантехник который монтировал начал говорить что насос давит воду в подачу, а не в пол, поэтому решили менять кран (кран ли это) на подачи в полы...

    Меня ещё смущает термоголова на обратке и датчик от неё на байпасе...
     

    Вложения:

    • DSC05580.JPG
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нужен качественный снимок коллектара ТП и узла смешения. Модель узла смешения.
     