    Так он только ответил на мой вопрос. Или в личку нужно было просить написать?
     
  2. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    прямые руки из плеч, наличие мозга и опыта решают данную надуманную проблему
    @Buriy, не слушайте всех подряд. Самый лучший вариант - миксер с заводским бетоном. Если решитесь сами - то есть тема по стяжке ТП. Там в первых трех сообщениях всё вполне подробно расписано
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ну да. правила не читали? :faq:
     
  4. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Брянск
    Во-первых, есть другие рекомендации:
    Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300.

    Во-вторых, проблема не надумана, бетоном из миксера вы не получите ровную стяжку для укладки плитки.
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    "Весь цех" получает, а он все жуть нагоняет...
    ОТЧЕТЫ
     
  6. SuperKoAlex
    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    47

    SuperKoAlex

    Живу здесь

    SuperKoAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Доброго всем времени суток, особенно всем, кто в деле теплополоведения поднаторел. Прошу совета уважаемого общества. У меня запланирована стяжка 60 мм поверх уже раскатанной трубы контуров ТП, для чего использована 16-ая металлопластиковая труба, то есть над трубой если грубо взять - примерно 40 мм бетона будет. Встал насущный вопрос монтажа внутрипольных коммуникаций, таких как: датчики температуры эл. термостатов для управления сервоприводами ТП, и, самое основное, что хотелось бы сделать скрыто и не по потолку - разводка на первом этаже электрики от щитка до различных групп потребителей. Датчики я планирую в остатки той же 16-ой трубы пустить, но в зоне самого датчика металлическую гильзу заложить. А вот если в защитную противопожарную гофру запихать кабель как все делают, то минимально это займет еще 16 мм высоты бетона и, если укладывать кабель в защитной гофре, то по прикидкам около 20 мм стяжки всего получится над коммуникациями. Так вот: есть мысль на постоянку кинуть кабельные трассы из плоского кабеля ВВГ, чтобы хотя бы 25 мм было стяжки в самых заполненных местах (где кабель с трубой ТП будет по высоте пересекаться). И, собственно сам вопрос: можно ли так сделать в бетонной стяжке, если замену кабеля не планирую осуществлять? Регламентируется ли это какими-либо нормами, чтобы вот именно обязательно кабель в гофру "пихать" даже если ВВГ П кабель с маркировкой НГ взять?

    P. S. Я на этапе монтажа ТП в толще утеплителя разместил непосредственно сам ввод кабеля в щитовую, а также ввод воды в бойлерную, но вот ума в тот момент на продумывание электрики не хватило чтобы сделать аналогично для остального.
     
  7. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Чьи рекомендации?
    Я привёл номер нормативного документа. А вы?

    Вы вообще понимаете для чего толщина стяжки? В каких случаях её можно уменьшить? Что для этого нужно дополнительно учесть?

    Я же написал, если руки из плеч - можно из бетона с подвижностью П2 зеркало сделать.
     
  8. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    229

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    ВВГнг точно. Но закладывать кабель без чехла (гофра/короба) непосредственно в стяжку, которая будет нагреваться, не стал рискнул бы, расширение имеет место быть и к чему оно может привести со временем можно почитать в инете.
    А у себя делал так: 95% ВВГНГ пустил в коробах по плитам перекрытий второго и первого этажей + слой ЭППС на одном уровне с коробами, уже поверх второй слой ЭППС, на котором трубы ТП.

    PS: 5% - не нагруженные ветки кабеля (термостаты, выключатели и т. п.) - без каких-либо коробов/гофры ввиду сложности укладки. В стенах (газоблок) ВВГНГ уложен в чистом виде, штробы заполнял алебастром. Но в моем случае нагрузка (розетки) распределена, на каждую комнату отдельная линия, а то и две-три. Сечение - 2,5мм розетки и 1,5мм свет (выключатели).

    PS2: не забудьте про качество кабеля ВВГНГ не стоит приобретать в перовм попавшемся месте и noname!
     
  9. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    1) Контура получаются нагруженные и при Ваших длинах, может быть (нужен нормальный расчет), целесообразнее использовать трубу 18х2.0.
    2) В гостиной я бы подающие участки бросил по наружной стене (лучше конечно вообще с граничной зоной сделать).
    3) Тамбур и холл двумя отдельными "улитками"- первая по ходу теплоносителя в тамбуре. Отдельно обратите внимания на холл, так как теплопотери там практически будут отсутствовать, а теплопоступления планируются приличные, причем завязанные на другие контура (можно рассмотреть увеличения шага укладки).
    4) Нагрузка по эту получается приличная и лучше поставить либо два отдельных расп. коллектора, либо один, но диаметром 1 1/4.

    5) Для опрессовки спаяйте из ППР коллектор.
     
  10. Zеws Сергей
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Сыктывкар
    Господа, помогите пожалуйста, где лучше расположить коллектор теплого пола. Вот планировка будущего дома 2.jpg
    Котельная снизу слева.
    1.jpg
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Подольск
    да где удобно, лучше центреее дома...
     
  12. Zеws Сергей
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Сыктывкар
    А в санузле можно располагать?
     
  13. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Подольск
    Да, естественно можно. Ставите ШРВ (шкаф внутренний) просто что-бы по дизайну нигде интерьер не портил...-можно и в коридоре с учетом что его будет закрывать какая-то тумбочка (доступ к коллекторам потребуется раз в пятилетку, поэтому тумбочку не придется двигать часто и от глаз скроете...)
     
  14. Zеws Сергей
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Сыктывкар
    Да просто с/у основной да и дополнительны, там стена ровно центр. В коридоре у стены которая общая с котельно будет встроеный шкаф купэ. Кстати, в шкафу во встроеном стоит делать теплый пол? Или чисто 100 мм от него начинать ложить?
    Если я правильно понимаю в котельно тоже тп не нужен?
     
  15. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Подольск
    я сторонник ТП везде (и под унитазом и под ванной и в шкафу купе...).
     