    Вот в этом и засада. Хочется поставить 9кВт, но тогда на каждую фазу останется всего по 2кВт. Если поставить 6кВт, то резерв 3кВт на фазу, но мощности котла недостаточно.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    :faq: Ничего не понял, у Вас одна или три фазы? Внесите ясность.
     
  3. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    3ф 15кВт.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    Предупреждать же надо! Спокойно ставите котёл 9 кВт. А на остальное реле разгрузки или проч. автоматику, имхо эл. котёл у Вас на всё "катушку" может работать в ночное время.
    Какие мощные потребители могут быть в это время? :faq:
     
  5. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Например три конвектора в гостевой спальне по 2кВт + бойлер 2кВт
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    Спальня под 40 квадратов, не топленная неделю, и свежезалитый бойлер... Да, 8 кВт уже съело. Но это в первую ночь!
     
  7. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Котёл 9кВт трехфазный - это на каждой фазе по 3кВт ТЭН висит. Если три конвектра по 2кВт = вот уже 3 х 5кВт = 15кВт. Бойлер, плита, чайник, стирка и т. п. уже не пролезают. Потому что синхронизировать их включение с конвекторами и ТЭНами во времени невозможно.
    Отсюда и мысли, что ставить 6кВт котел (3ф х 2 кВт), тогда на каждой фазе по 1кВт останется для других потребителей.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, не понимаю в чём попытка убедить:faq:, хватит Вам 6-ти кило ваттного котла ставьте, кто против, но ведь речь шла о ночных часах, какие
    Это во первых, во вторых 9 кВт котёл имеет ступенчатую регулировку мощности 3 - 6 - 9 кВт, есть первоочередные задачи включили на 3 кВт котёл и жарьте - шкварте, парьте и т. п., а тепло в доме подождёт.
    Не подходит такой вариант, ставьте котёл на другом виде топлива.
     
  9. Evgen_1982
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Новосибирск
    Зачем Вам 380 вольт на электрокотел? Можете 1 фазу на котел, одну на конвекторы и одну на бытовые нужды. Протерм свои котлы делает на 9 кВатт которые к одной фазе подключить можно
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Очень плохое решение:no:

    А если поставить 2 котла по 4,5 кВт, шаг регулировки мощности уже будет 1,5 кВт:)
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    Протерм, кто? еуропа. Попробуйте в порядке эксперимента такое у нас, соседи моментом вернут в местную действительность.
     
  12. Evgen_1982
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Новосибирск
    В нашем СНТ три фазы у одного хозяина, 2 на отопление, 1 на все остальное, проблем нет

    Стабилизаторы пусть ставят кому что не нравится. Конвектора по 10 штук на одну фазу вешают некоторые
     
  13. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    на каждой фазе 5кВт
     
  14. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Вы не поняли, о чем я говорил
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    В договоре на поставку эл. энергии существует пункт о качестве поставляемой энергии.
    Стабилизатор \ нормализатор не обязательный атрибут нынешнего дома, а скорее девайс покрывающий чью-то недоработку \ расхлябанность, как в случае с 10-тью конвекторами
    6..10 кВт, перекос фаз соседям обеспечен.
    естественно
    Пытался лишь озвучить, что если тепло потери дома 9 кВт (к примеру) то 6 кВт котлом их не компенсировать.
     
Статус темы: