1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Напомню: речь про 2 котла: ТТК (камин с теплообменником) 7кВт и ЭК. Теплопотери в холодную неделю покрываются их суммарной мощностью. ЭК нужен для "дежурного" режима +5С в отсутствие хозяев и работе ночью между топками камина.
    Например в прошлые выходные я протопил камин (10кВт по воздуху), нагрел дом до +22С, утром проснулись, температура +18С; Вот на эту дельту и нужен ЭК.
    Наверно попробую взять 9кВт, если что - выкручу ТЭНы и поставлю менее мощные.
     
  2. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    люди не понимают понятия перекос фаз
    вдвое дороже как минимум
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    :super:

    :no: Посмотрите тему @Tihon95 ("отчёт...) у него сейчас работает по комнатному термостату (Т* воздуха) и даже на поддержке у него 3 х3 кВт не включаются, это при условии, что надо нагнать Т* для комфортного обитания.
    Имхо, 9 кВт котёл бы Вам пригодился, для поднятия с +5* до ... к моменту приезда.
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Я понимаю, что лучше иметь запас мощности. Но 3кВТ на оду фазу это немало. Мы же не знаем какой именно ТЭН включится и что на этой фазе уже есть. Вот были бы ТЭНы не фиксированной мощности, а плавной регулировкой, как диммер на лампочке...
     
  5. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Применил регуляторы купленные в интернет магазине, применяю для регулировки мощности бойлера и нагревателя. На фото один из вариантов использования. Индикатор тока и напряжения добавил. Мощность в инструкции 10 кВт.
    Даю подсказку для поиска таких устройств, надеюсь что поможет, не сочтите за рекламу :|:.
    AC 220V 10000W Digital Voltage Regulator Speed Control Dimmer Thermostat 80A
     

    Вложения:

    • IMG_1983.JPG
    Последнее редактирование: 04.03.17
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Для такого режима 9 кВт это перебор, вам хватит 6-7,5 кВт, а скорее всего еще меньше (для поддержания температуры). Именно об этом было сказано выше
    На полную котел включают только если надо поднять температуру быстрее и с низких температур.
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Какого такого, был вопрос
    Попросили
    Ответа не было:(.
    Без цифр сложно что-то советовать. Ведь при варианте
    утром вставать при +5С как то не очень;).
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Ведь ни кто и не писал что надо вставать когда дома с утра +5:)
    Из моей практики: был дом из бруса на 150 не утепленный, 2-х этажный, площадью 200 м2, пока не был подключен газ поставили электрокотел на 4 кВт, как я и предполагал до -18 на улице этого хватало, когда опустилась температура ниже поставили дополнительные электрические конвекторы.
     
  9. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    200м2 это теплопотери 20кВТ ? Как могло хватать 4кВт котла ?
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Ну то что 20 кВт это совсем не обязательно! Но даже если и так, то это теплопотери при -35 на улице, а я написал при -18:), хотя при беглой прикидке должны снизиться теплопотери до 13 кВт (примерно). Напрашивается вывод: что были другие теплопоступления (люди, бытовая техника и т. п.) и снижены теплопотери (меньшее проветривание, повешены более теплые шторы и т. п. :))
     
  11. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Т. е. вы вполне допускаете, что для брусового дома (отапливаемая СО площадь 150м2) для нехолодной недели вполне достаточно и 6кВт ?
     
  12. александрветров
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    170

    александрветров

    Живу здесь

    александрветров

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь что влезаю. Привожу свой пример: вторую зиму пока без батарей.
    1. Комната 35 м2 (брус 150 голый, идёт ремонт, полы не утеплены), днём камин Ангара 12, ночь эл. конвектор 2 кВт, стоит регулятор на 3 (делении) из 8, утром при -25 ниже +20 не было ни когда.
    2. Кухня 18 м2 + санузел 6 м2 (каркас 150 мм минвата, в ремонте), эл. конвектор 2 кВт между 1 и 2 из 8, в среднем +10.
    3. Кладовка ~ 8м2 (каркас утеплено условно 100 мм минвата, ещё не вскрывал), эл конвектор 500 вт, стоит регулятор на 0,5 из 8, ниже + 10 не опускалось.
    Расход эл. энергии - конвектора 3 шт, насос колодец 700 вт, освещение светодиодные лампы, водогрей 1,5 кВт, холодильник, эл. инструмент (ремонт веЧный :)) ну и по мелочи, ИТОГО за зиму среднемесячный расход 500 - 600 кВт.
    В плане к Ангаре в попуть ставить эл. котёл 4,5 или 6 квт не более на 7 радиаторов.
     
  13. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Но это однофазный ?
    Значит надо три штуки, по одной на фазу.
    И схему управления, которая отслеживает нагрузку на фазу, уменьшая подаваемую на ТЭНы мощность, т. е. все время выдерживая нагрузку на фазу не более 5кВт (25А).
     
  14. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Совершенно верно, это однофазная штука. Ну в этом преимущество определённое есть, можно фазы сбалансировать.
    Схем управления получается тоже три, стоят рядом, лучше добавить как минимум амперметром, будет видно какой ток на какой фазе присутствует. На одной конструкции поставил ваттметр, показывает напряжение, ток и мощность потребляемую. У этих устройств мне понравилась способность не сбивать регулировки уровня мощности при пропадании ЭЭ, всё сохраняется в памяти.

    Есть трёхфазные твёрдо тельные регуляторы, но цены у них не маленькие, плюс надо дополнительную регулировку делать и радиатор добавлять, а здесь полный комплект.
     
  15. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Один минус, что управление ручное.
    Никак на датчики не завязать без танцев с бубном.

    Сейчас думаю как на каждый ТЭН вкрячить контактор, который будет управляться общим ограничителем мощности: если фаза перегрузилась - ОМ отключает ТЭН на фазе.
    Это самый простой способ, но не плавный.
     
Статус темы:
Закрыта.