1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. MomentoMore
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MomentoMore

    Участник

    MomentoMore

    Участник

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, прошу оценить, сочинил схему для отопления дома, заранее прошу извинить за рисунок. Вкратце: двухэтажный дом (подвал, 1этаж, мансарда). Котел Протерм 40 (35кВт). Водопроводная вода как теплоноситель. От котла (в подвале) один стояк наверх, с него раходятся на каждый этаж две двухтрубные системы. 1 этаж - 11 радиаторов, мансарда - 10 (для простоты все 22х500х1000), радиаторы металлические, Керми. В подвале тоже еще пара (не нарисованы). Вопрос - это жизнеспособно? Спасибо. :|
     

    Вложения:

    • otoplenie.jpg
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @MomentoMore, не понятно по схеме, какая площадь общая отапливаемая? 100 м2?:faq:
     
  3. MomentoMore
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MomentoMore

    Участник

    MomentoMore

    Участник

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    @ВэллИ, 100 - это жилая, отапливаемую я бы оценил как 200 м2.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    тогда может логичнее 30 КЛОМ а не 40?
     
  5. MomentoMore
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MomentoMore

    Участник

    MomentoMore

    Участник

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    @ВэллИ, рекомендовали 40 - типа работать будет ненапряжно.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.180

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.180
    Адрес:
    Донецк
    :no::no: Двухкратный перевес по мощности, зачем?
     
  7. MomentoMore
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MomentoMore

    Участник

    MomentoMore

    Участник

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Ммм... ну еще бойлер будет 200 литров... амортизация котла будет ненапряжная, ну и на будущее.
    У меня вот вопросы по схеме - всякие волшебные слова типа балансировки, мощности циркуляуционного насоса, толщины труб? Я в общем первый раз это делаю. Или сомнения по котлу очень серьезны и я чего то не понимаю?
     
  8. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Оценить достаточно сложно, так как на схеме нет ни одного диаметра.
    Подбор отопительных приборов по принципу "для простоты все одинаковые" несколько не разумен.
    При температурном графике 80-60 и температуре в помещении 20 С теплосъем с одного отопительного прибора 22-500-100 будет около 1400 Вт. Итого 29400 Вт. С этой точки зрения, подбор котла 35кВт разумен. Но если мы берем площадь дома в 200 м2, то расчетные теплопотери будут составлять 150 Вт/м2, что является малодостижимой цифрой и обычно они существенно меньше (чаще всего почти в 2 раза).
    Следовательно, настоятельно рекомендую рассчитать теплопотери помещений и подобрать отопительные приборы в соответствии с этими теплопотерями, это позволит сэкономить уйму денег на отопительный приборах и трубах.
     
  9. MomentoMore
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MomentoMore

    Участник

    MomentoMore

    Участник

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    @KAN_Therm, спасибо.
    Грубо прикинул теплопотери, получается 70 Вт/м2 (1 этаж) и 90 Вт/м2 (мансарда). Т. е. ставить можно 800-е или меньше, но количество уменьшать не хочется ибо советуют ставить по числу окон / дверей. Какие трубы тянуть? Как я понял самый большой диаметр у стояка, затем горизонталтеые, затем те, которые к радиаторам?
     
  10. Sesht
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Sesht

    Участник

    Sesht

    Участник

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    Народ еще такой вопрос, есть дома в два етажа, на втором этаже стоит отопления с чугунными радиаторами, котел на ТТ, дошло дело до ремонта на первом этаже, ветка на первом этаже будет подключаться тоже к котлу на ТТ (тому что уже стоит). Так вот, можно на первом этаже поставить стальные панельки тип Х22 или алюминьку, не забьются они из-за чугунных что на втором этаже так как система станет общая, вроде как их промывали чугун.,пропускная способность в каких лучше стали или б. метал\алюминиевых батарей?
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.180

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.180
    Адрес:
    Донецк
    "?" зачем? дизайну захотелось. Система с насосом или без, если стоит насос ставьте, что хотите никто не забьётся, это не коммунальные сети, но думайте, что будете делать на первом этаже, когда электру надолго выключат, на втором чугунина, греть будет.
     
  12. AlEkSeYkOrNy
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    20

    AlEkSeYkOrNy

    Живу здесь

    AlEkSeYkOrNy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Рязань
    Здравствуйте, как подключить контуры отопления к гребенке, куда нужно подключать самый длинный контур, какой порядок их подключения, подключать по длине, начинать самый длинный ближе к котлу или вообще без разници. будет 5 контуров по 4 или 3 радиатора в контуре.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.180

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.180
    Адрес:
    Донецк
    Без разницы, ветки балансируются на "гребёнке" (коллекторе) или по радиаторно, по желанию трудящихся.
     
  14. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Подбирать отопительные приборы в помещениях необходимо по теплопотерям. Одинаковые теплопотери в разных (по площади, расположению и т. п.) помещениях не бывают.
    Подбор диаметров труб Вам проще всего осуществить по таблицам для гидравлических расчетов. Либо можно воспользоваться калькулятором гидравлических сопротивлений. Если возьмете за максимум линейные потери давления до 150 Па/м, то думаю, что не ошибетесь.
     

    Вложения:

  15. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Чем чревато использование не армированной ПП тубы в системе отопления частного дома кроме того что она станет кривой? Если развязку от котла и к самим радиаторам сделать металлом, с переходом на ПП (места перехода жестко закрепить к стенам). Ведь все равно труба будет зашита гипсокартоном и ее не будет видно.
     
Статус темы:
Закрыта.