1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    40 полипропилен
     
  2. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
  3. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    189 ватт каждая секция. Прошу прощения
     
  4. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Балансировочные краны только на первые радиаторы ? Или на все ?
     
  5. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    На 1 ой скорости 110 ватт выдаёт насос
     
  6. MaksimHV
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    MaksimHV

    Новичок

    MaksimHV

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, мастер по поводу 40х32х25 всё верно сказал, во первых на котле у Вас выход 2" и идти сразу 25 это заужение, что не допустимо в гидравлики, да и схема 40х32х25 работать будет лучше!
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.667
    Благодарности:
    19.267

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.667
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:
    Вообще-то потребляет из розетки. А выдаёт насос давление в метрах водяного столба и расход в м. куб/час.
     
  8. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    7 метров высота столба и 8 куб м. ч
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.667
    Благодарности:
    19.267

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.667
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Донецк
    Система однотрубная? https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/
    77 Вт/м ПП40х6,7 не выдаст это у Вас данные для стальной трубы. По хорошему теплоотдачу труб разводки не учитывают при расчёте теплового баланса, это запас "на всякий непредвиденный случай". А в Вашем случае, 189 Вт/секция, в реальности для 75*\60*\22* - 130..140 Вт/секция, он очень может пригодиться.
     
  10. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    У меня двухтрубка. Диагоналка. спасибо буду знать что не учитывается.
     
  11. дмитрийдилетант
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    дмитрийдилетант

    Участник

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Вот думаю как сделать лучше. 10 радиаторов от котла идут почти по кругу. но закольцевать не получается по планировке. Длинная трассы 77 метров с обраткой. Получается тупиковая. Весь вопрос в том будут ли греться последние
     
  12. Brus_D
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    128

    Brus_D

    Живу здесь

    Brus_D

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    128
    Здравствуйте форумчане, ну подскажите пожалуйста. В качестве теплообменника для ГВС хочу использовать газовый баллон 50 литров. При температуре ТА ну примерно градусов 70, хватит ли мне запаса воды чтобы набрать ванну? Схему накидал... Схема 3.jpg
     
    Последнее редактирование: 18.04.17
  13. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    В теории это возможно, на практике я тоже такое видел, причем работающим, но надо тщательно считать и прямые руки в монтаже.
    Но более приемлимым вариантом будет сделать две тупиковых ветки по 5 приборов отопления.
     
  14. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Конечно, лучший вариант две тупиковых ветки по 5 приборов отопления.
    Хотя делал и 12 радиаторов при общей длине труб примерно 80м. Плюс 3 компенсатора П образных. Причём труба была 32 (ППР). Тепловая нагрузка контура 18кВт. Насос точно не помню (гидр. расчёт не сохранил), вроде 32-6. Не мощнее.
    Обратите внимание на это:
    Балансировочные клапана (краны) обязательно на все приборы, кроме последнего.
    P. S. Я понимаю, что все когда-то начинали. Но учебники надо почитать. Одно дело, когда человек делает себе и спрашивает. Но, не очень разумно брать работу, слабо представляя, как это работает.
     
    Последнее редактирование: 18.04.17
  15. гексин
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    гексин

    Участник

    гексин

    Участник

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Протерм скат! 15 квт - теплый пол 5 контуров 1 этаж, бойлер Дражица 160, 4 радиатора Керми на 2 этаже. Радиаторы на коллекторе. Хватит ли насоса котла на радиаторы и бойлер. Нужен ли обязательно расширительный бак на бойлер по холодной воде .
     
Статус темы:
Закрыта.