1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263
    Адрес:
    Донецк
    Будет, если мудрить не будете, велосипед и колесо изобрели в глубокой древности. Имхо, СО-ЕЦ насчитывает не одно столетие.
    Разводка Ду50 (Ду40) под радиаторами байпас = диаметру основной разводки, у Вас радиаторы "на проход":no::no: + система с открытым РБ
    :no::no: И будет классическая однотрубка на два крыла.
    То что изображено у Вас, но требует указанных корректив.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.857
    Благодарности:
    29.248

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.857
    Благодарности:
    29.248
    Адрес:
    Касимов
    Материал выбран не тот...
    Их подключение должно быть не менее ДУ 20 (3/4"). Если подключение будет действительно нижним, а не сквозным проходом.
    Из-за маленького диаметра труб и нереальности соблюдения уклонов, правильной ЕЦ не будет.
    Заведомо не нагреет последние батареи до нужной температуры.
    Может быть беда...
     
  3. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    @Владыч, очень похожа на мою, гляньте (если есть желание https://www.forumhouse.ru/threads/298938/), там я вроде про "шишки" свои написал. Батареи чугунные постарайтесь поставить. Ду32 разводка маловата, нужно как @Next57, пишет делать
    , но для аварийной пойдёт со скрипом. У меня в теме с ТА система отопления, но можете ТА убрать и будет что-то вроде Вашей.
     
  4. Владыч
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    29

    Владыч

    Живу здесь

    Владыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Электросталь
    Спасибо всем за развернутый ответ, учту все, согласно советам. Радиаторы естественно на байпасах с ШК и подводка к ним диаметром = подающей трубы. Да кстати диаметр гофры указан был внутренний в магазине замерял внутри 32 с наружи 40, а у 25 с наружи 32. Еще раз всем спасибо. Хорошо что есть где посоветоваться. Всем удачного дня.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.857
    Благодарности:
    29.248

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.857
    Благодарности:
    29.248
    Адрес:
    Касимов
    Такую красоту с Ец можно сделать... одно загляденье... yes2.gif
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.857
    Благодарности:
    29.248

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.857
    Благодарности:
    29.248
    Адрес:
    Касимов
    @Владыч, То, что плавает в системе при работе чугунного или стального теплообменника, осядет в гофру. 100% осядет. А назвать сегодня нержавейку настоящей, язык не поворачивается... По факту, часть недостатков центрального отопления приносим домой. Оно надо? Хлыст стальной трубы уже не идеален, чтобы его проложить с нужным уклоном. уже требуются телодвижения. Гофра будет ровной, если ее крепить через 20см, или засунуть в стальную трубу. Это уже на балетную постановку тянет...
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263
    Адрес:
    Донецк
    Неверно истолковали, разводка Ду50..40, сталь обычная (чёрная), подключение Ду20 с одним шар. краном. Не мудрите Вы с этой нержей, абс. согласен с ув. @касимов 2,
    :super::)] Не хотите варить сами, на сэкономленные, наймите путнего сварного и будет Вам счастье. СО не на год делается, переделка гофры замоноличеной в стены \ пол в жилом доме с отделкой = солидному погрому = среднему ремонту по устранению последствий погрома. Оплату за монтаж СО тоже никто не отменял, так зачем платить дважды.
     
  8. Владыч
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    29

    Владыч

    Живу здесь

    Владыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Электросталь
    Согласен. Все только в процессе планирования и поменять одно на другое не проблема, поэтому и советуюсь со знающими людьми
     
  9. Антонио 879
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Антонио 879

    Участник

    Антонио 879

    Участник

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бердичев
    Доброго всем здоровья как я понял, если основной диаметр трубы ду 40 то и радиаторы лучше подключать ду 40. Отопление двухтрубная попутка радиаторы чугун подключенее нижнее
    Если в радиаторам резьба на 20мм то ее надо расширить. Заразне благодарю
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:
    Что-то у Вас смешалось всё в кучу.
    Обычно Ду20 достаточно для подключения в ЕЦ системах, хотя нет правил без исключений.
    Чтобы не гадать, эскиз схемы + описание.
     
  11. Антонио 879
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Антонио 879

    Участник

    Антонио 879

    Участник

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бердичев
    Отопления пока нету, читаю форум. Сейчас есть одноэтажный дом и скоро будет навесной котел. Пока система планируется ПЦ с железными трубами. В будущем будет достраиватся второй этаж и хотелось с меньшими пределами получить ЕЦ. Заранее благодарю
     
  12. Антонио 879
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Антонио 879

    Участник

    Антонио 879

    Участник

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бердичев
    Ец будет в паре с ТТ котлом
     
  13. tarelko
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    tarelko

    Участник

    tarelko

    Участник

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Краснодарский край, Темрюкский район
    День добрый! Разводка из ППР. Настенный котел. Достаточно здесь 25 диаметра на магистраль и 20 отвода на радиаторы и полотенцесушитель? Или ветку с 6 радиаторами сделать 32 диаметром и отводом 20? Нормально будет греть 20 секций подключение низ-низ (алюминий)?
    Схема СО.png
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263
    Адрес:
    Донецк
    @Антонио 879, открываем свою тему. В ней пишем тех. задание (своих хотелки - в разумных пределах), набросок системы отопления (СО). Пока в изложенном Вами есть существенные противоречия, необходимо искать компромисс.
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    19.263
    Адрес:
    Донецк
    @tarelko, как-то смущают 20-ти секционные радиаторы, да и количество 20х2 в одной комнате, домик в каком регионе, что собрались заливать в систему.
     
Статус темы:
Закрыта.