Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    -
     
    Последнее редактирование: 07.07.17
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда дополнительный "коммент". К собственной цитате (!)
    - Все знают, что водяной пар 100* дает ожог кожи.
    Но попробуйте повару "посоветовать" не доводить до кипения кастрюлю..;)
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @Lyko, А объясните пожалуйста на примере действующей системы ТП с коллектором с расходомерами, при закрытии нескольких петель ТП в оставшихся рабочих повышается расход и соответственно увеличивается гидравлическое сопротивление, как в каждой оставшейся в работе петле ТП, так и общее сопротивление всей системы ТП.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Юрген72, Вы малость ..задержались с вопросом. ;)
    Есть такая тема
    Как отбалансировать теплый пол?:faq: В "важных" темах подраздела "Системы Теплый пол"
    ..от 30-го янв. 2012-го года.
    Там- все разобрано "по косточкам" и более мелким ..деталям.:hello:
    ...
    Наверное, придется добавить,(?) что в косячном. частном случае, "зажима" подводок к коллектору ТП, и перебором с кол-вом петель, против расчетного, возможна и такая (в вопросе!) "разбалансировка".
    Тем не менее, принцип ориентира на "худший, но равный" расход по петлям,
    для гидравлической их балансировки остается неизменным. :(
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А этот вопрос я написал не про балансировку петель ТП, а по поводу вашей дискуссии с Ув. @A623A623, в предыдущих постах. :)
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда вообще непонятен интерес к "примеру балансировки ТП".:ogo:
    Например, всем известно (?) что:
    Петли ТП равной-одинаковой длины, балансировать не надо!
    Приборы с подводками одинаковой! длины в "коллекторной" разводке к радиаторам балансировать не надо!
    Ибо сопротивления петель равной длины одинаковы (!) изначально / по умолчанию.
    И гидравл. "баланс" между контурами / радиаторами устанавливается при помощи
    именно "прикручиванием" балансировочных краников = увеличением сопротивлений,
    в "слишком хороших" контурах / радиаторах, до уровня "самого плохого".
    Пусть плохого, но равного! перепада давления.
    ...
    Единственное "место", где меняются сопротивления, в результате отключения петель / приборов,
    как писал, "подводки к коллектору" от насоса.
    Также писал, что именно этот, "общий" участок, будучи недостаточен по Ду / диаметру, влияет на
    изменение сопротивление колец.
    (Кольца - отдельные контуры каждой петли непосредственно, с насосом)
    Они, кольца, включают в себя (!) и общие, для петель участки.

    А теперь - об уменьшении (!) сопротивлений этого общего участка, при откл. части петель. :ogo:
    - Они, сопротивления, просто не могут не уменьшится на этом участке.
    Т. к. в / на нем падает скорость, из-за снижения потребления / расхода, против расчетных
    (расчет ведется на работу всех петель. Или радиаторов, в "коллекторной" радиаторной системе)
    На этом можно было бы поставить "точку"!
    На далее- теория еще интереснее.
    - Суммарные (с общим участком) сопротивления оставшихся петель уменьшаются.
    - Перепад давления ("напор", равный сопротивлению кольца (-ец) уменьшается / падает.
    - Расход растет (!).
    (если "все книги врут", просьба издать собственную:um:)

    Иногда (всегда) сопротивления этих, "общих участков" к ТП увеличиваются "искусственно".
    При все той же, гидравлической балансировке, но уже между ТП и радиаторной СО.
    При этом, будучи "зажаты" нерасчетно, общие участки будут еще больше влиять на
    "баланс" / изменения гидравлики в петлях ТП.
    И происходить это будет именно при вкл. / откл. петель ТП.
    ...
    Хотя сам режим "вкл.-выкл" отдельных петель - "пользовательская самопальщина".
    Зимой такой, ..острой необходимости отключения петель ТП нет.
    Разве, что "каприз". Со "следствиями". (Не стоит обсуждений)
    А насосу UPS нет никакой разницы в эл. потреблении с 2-мя петлями или с 6-ю.
    Для таких опций -"выключений" выгоден только насос "Гр-фос Альфа", экономящий на снижении
    расхода при неизменном / постоянном напоре.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Вообще-то я не писал про балансировку ТП, я написал только о том что при отключении какой либо части СО изменяются характеристики как самой оставшейся в работе системы, так и связанного с ней насоса (смещается рабочая точка насоса, если насос обычный а не "умный").
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Принципы гидравл. балансировки одни для всех (!) систем.
    А также для систем, между собой (см. выше). Например, между контуром ТП и радиаторной СО.
    Или для СО с 24-мя парами стояков и 200-ми радиаторах на них. При одном насосе.
    Отключите хоть 199 радиаторов, для 1 оставшегося ничего особенного не изменится.
    А некоторое увеличение расхода (см. выше) через него, с повышением его Т*, при этом,
    легко "компенсирует" т/головка, берущая информацию совсем из "негидравлического" источника
    - Т* воздуха в помещении.

    А что может (?) происходить, почему и отчего, написал, насколько хватало фантазии.
    Ибо не "преподаватель".:|:
    Что можно (?) еще сделать, чтобы сопротивления контуров (= напору насоса) перемещали рабочую точку насоса - 1000 вариантов.
    ...
    Например, забитый грязью фильтр насоса повышает сопротивления СО и "напор" насоса
    до "неприемлемых", когда ..насос почти! не качает. Хотя, по всем "законам"-то, ..должен!:cool::mad:
    Это уже наз. практика, а не "теория".

    Практика:
    1. А насколько % сбалансированы "части системы" в "вашем случае"?:
    Выполнялась ли "увязка"-балансировка колец расчетом? Или, хотя бы, "наощупь"..:faq:
    До допустимых, "нормами", 15% по "дисбалансу" между собой? (с учетом влияния общих уч-ков)
    Или контуры сбалансированы "в 0" разницы, (?) по гидравлике,
    при помощи ..приборчика /Компьютерный прибор для гидравлической балансировки ТА-CBI"/? ценой сотни "тыр",
    или попроще..(?)
    - Скорее всего, нет.
    Иначе "изменяются характеристики как самой, оставшейся в работе системы, так и связанного с ней, насоса."
    .
    .вопрос бы не появился.

    ...Не будем даже "уточнять", насколько, в случае "дисбаланса" при отключении части системы
    соблюдались минимальные, "рекомендуемые" потери давления насоса (напора) при
    ..средне-взвешенной "норме" 150 Па/м, в общих участках (разводки), для уменьшения этого ..влияния на общий "баланс"...:no::flag:

    Также, как и "не будем" проверять, находился ли действующий контур, на момент отключения остальных в режиме "пользовательской" настройки "в режим"
    или в "чисто расчетно-балансировочном" (?)

    Сопротивления / перепад давления / сдвиг раб. точки насоса влево (прижатие рег. краником отдельного контура) в "пользовательском" режиме, могут быть куда выше
    чем в режиме "гидравлически отбалансированном". И это не нарушит общего гидр. "баланса".
    И это - одна из .."фишек"-(принципов)
    "Работы насосы с параллельными / несколькими контурами"
    Т. е. никак не повлияет на контуры другие, когда они ...откроются и будут работать ..вместе.
    Но могут быть приняты за "факт", противоречащий "неизменному перепаду давления", по которому
    производится / производилась гидравлическая балансировка.
    И даже за "общий принцип" работы насоса со всей системой.
    Хотя гидравл. балансировка по "единому" для всех контуров сопротивлению / "напору" / перепаду давления, делается для:
    =
    - их чисто гидравлической (!) "независимости" друг от друга. При совместной (!) работе. Т. е. для работоспособности всех (!) контуров.
    =
    И делать эту балансировку заставляет (-ют) после монтажа, контуры, получившиеся "слабыми" и "сильными". Хотя бы, "вручную и на ощупь". И даже не зная, что это "гидравл. балансировка"..:|:
    В "режим" или "по общему перепаду давления" - тем более.
    Потому миновать этот "процесс настройки" СО - нереально. Любому, "подрядившемуся" на СО.
    И каждый "видит" его, как ..видит.
    :ogo:
    Повар - борщ, как 1-е блюдо в меню.
    Инспектор санэпидстанции, в том же борще - муху и ..кишечную палочку.
    Электрик - борщ - как..раствор электролита.
    Посетитель ресторана - как "вкус, знакомый с детства".:victory:
    И все правы, по "своему".

    ..
    В общем, имеем то, что имеем. Вот и вся "теория и практика".:(
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это "в теории", при таком отключении (199 из 200 приборов) Т* радиатора повысится,
    от увеличения "протока".
    На деле же, пока вода-расход для данного радиатора, (~ 100л/час) пройдет по ..80-метровому пути
    из труб с хорошей теплоотдачей, она придет ..холодной.
    Насколько бы т/головка ни открывалась, шире "паспортного" Кvs. :ogo:
    -
    Но то, что радиатор будет холодным - никак не относится к "гидравлической балансировке"
    и к "теориям", вообще.
    Просто ...199 из 200 радиаторов никто никогда, имхо, не закрывал..;)
     
  10. Avvava
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    609

    Avvava

    Делай хорошо, плохо выйдет само

    Avvava

    Делай хорошо, плохо выйдет само

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Рязанская область
    Ух как круто)
    Ничо не понял, но круто)
    Имхо все законы гидравлики для потребителя сводятся к одному, работает/не работает!
    И не рвется)
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы поняли Главное! :hello:
    Ни один ..потребитель не отпустит "мастера" со 100%-ным "гонораром"
    без
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А 9 из 10 контуров на коллекторе с расходомерами закрывали! И в оставшемся одном контуре расход вырастает (и значительно) :) И причем, это происходит на любом объекте. И это не говорит о том что система разбалансирована.
     
  13. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Ну как же? Если закрыты часть контуров, то система уже другая (не 10-ти, а одно контурная) и её надо снова балансировать. Как мне кажется. Там совсем можно на проход открыть в коллекторе кран на этот контур. Зачем его зажимать и балансировать? Он же один...
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Так я про это же и пишу, что изменяются характеристики системы, что вызывает изменение рабочей точки насоса и изменяется расход в оставшихся (оставшемся) рабочем контуре системы. В этом случае увеличивается гидравлическое сопротивление работающей части системы, расход в оставшейся в работе части системы вырастет (не в общих участках, там он снизится).
     
  15. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Общий участок - это от насоса до коллектора и от коллектора до насоса (котла и т. д.)? Там расход не измениться. Только за счёт сопротивления может чутка упасть. Скорость возрастёт во всей системе, а расход в общем куске тот же будет, что и при 10 и одноконтурном. КМК.
     