1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.270

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.270
    Адрес:
    Донецк
    Может, если СО слеплена криво - косо, система не в состоянии передать радиаторам, которые с запасом мощности, всю тепловую энергию вырабатываемую котлом, котёл кипит.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Именно так. :hello:
     
  3. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    что это значит?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если в 150 секций, с мощностью 140 Вт/секция, при дельте Т* в них =20* (90/70*)
    Подается (системой, без учета тепловой мощности от труб),
    903 л/час т/теплоносителя, "излучаемая" ими, радиаторами мощность -= 21 кВт.
    ...
    Если же 903 л/час не подается, а подается ..600л/час,
    При тех же, 21 кВт разность температур "становится" 95/65*
    Если ..уменьшить расход, при тех же, 21 кВт до 450 л/час
    разность температур возрастет до 40* (100*/60*). - (Кипим!):close:
    ...
    Т. е. радиаторы, будь их хоть "на 40кВт" - совсем не при чем.
    А циркуляцию (л/час) обеспечивает "хороший расход".
    Косвенным признаком которого (наверное, уже догадались?) = малая разность температур.
    Как и признак .."хорошей СО".

    Конкретно по "Именно так"..Не в состоянии"
    - если это система с ЕЦ, то сделана она так, что не в состоянии дать нужный расход в радиаторы.
     
  5. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Это понятно. Но я писал, что в системе работает ЦН.
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Его наличие не гарантирует требуемого расхода. Кроме того, в несбалансированной системе не будет требуемой теплоотдачи от радиаторов даже если будет обеспечен расчетный расход.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Насос - "на общих основаниях"
    Создания того самого, "хорошего расхода"
    ...
    - Ув. @Ovit1, .."хорошо сказал" и о насосе...:um:
    А...

    И "писано" было об одинаковой мощности радиаторов (в примере выше, о "21-м килоВатте")
    Т. е. их обеспеченности расходом. В результате "балансировки".
    ..
    "Доп-ом" добавлю, что в "зажатой" малыми диаметрами системе (20ПП на 3этажа)
    Производительность самого мощного насоса может быть
    ниже ..450-ти л/сек. из "кипящего примера".
    - Кипим (!) и "с насосом".:hello:
    ...
    - Это самый "корявый" случай, когда не помогут ни "балансировка",
    ни "превышение мощности радиаторов над мощностью котла".
    ...
    Итого:
    Возвращаясь к "истоку" (сообщ. #1231), все то же "резюме":
     
  8. Александр32
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Александр32

    Участник

    Александр32

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепр
    Установлен твердотопливный котёл длительного горения донтерм 17 кВт. Система отопления двухтрубная, радиаторы алюминиевые 54 секции, когда температура поднимается выше 65 градусов в котле начинает что-то булькать. Такое чувство, что закипает теплоноситель. От чего это может быть? как с этим справиться? Может добавить количество секций?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.998
    Благодарности:
    29.299

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.998
    Благодарности:
    29.299
    Адрес:
    Касимов
    Другим термометром пробовали замерить?
     
  10. Александр32
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Александр32

    Участник

    Александр32

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепр
    да, я выставляю на котле 65, температура при отключении вентилятора поднимается до 72-73, термодатчик установлен на подаче на выходе из котла, вроде не обманывает! Может это быть из-за малого теплосъёма?
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Можно попробовать слить немного воды из СО и посмотреть, если белая с пузырями то это кавитация, возможно из за высокой скорости циркуляции воды:|:.
     
  12. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Насос при этом отключается ?
     
  13. Александр32
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Александр32

    Участник

    Александр32

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепр
    Насос работает постоянно начиная с 35 градусов
     
  14. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну раз насос работает, то ничего страшного нет. У вас объемное горение, локальные закипания, главное чтоб воздухоотводчики нормально работали, чтоб в систему воздух не шел. Этот процесс длится незначительное время (от 20 сек до 3-5 минут) ,после стабилизируется ?
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.270

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.270
    Адрес:
    Донецк
    Ну, первый попавшийся:no:, это "граната не той системы";)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17141849/ это в самый раз.
     
Статус темы: